Chaudière Vergne alimentée qui ne s'active plus
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24173
Question Dépannage Chaudière : Chaudière Vergne alimentée qui ne s'active plus
Bonjour.
J'ai une chaudière à condensation qui fonctionne au gaz Vergne MC4 24gn.
Ffiche technique : Chaudière à condensation gaz Vergne MC4 24gn
Elle fonctionnait correctement l'hiver dernier.
Avant la remise en route de l'hiver elle affichait 0.4 de pression et une erreur PE (pression), j'ai donc ouvert un tuyau qui a fait monter la pression un peu au dessus de 2 bars, c'est monté assez rapidement (< 1 min) et a fait pas mal de boucan dans la chaudière, j'ai donc coupé rapidement l'arrivée d'eau.
Le boucan en question n'était pas la mise en route de la chaudière avec allumage de flamme, c'était autre chose je pense, car il me semble que le relais était inactif à ce moment.
Après avoir baissé à 1.2 bars, j'ai utilisé l'app Netatmo pour activer la chaudière et là... rien du coup.
Le relais "claque" bien, et je constate que le courant passe sur les bornes TA.
Normalement, la chaudière s'allume instantanément.
Dorénavant il se passe rien, aucun message d'erreur sur l'afficheur que le relais soit actif ou non.
Un technicien est venu et suggère une panne électronique.
Je vais essayer de faire passer un 2ème technicien.
Je remarque que quand la chaudière est sous tension, et que relais est actif ou non il y a une diode qui clignote de couleur vert.
Bien sûr, je n'ai aucune idée si elle clignotait comme ça l'hiver dernier puisque je n'avais jamais ouvert le capot cachant le circuit électronique.
J'ai joint 2 images avec la diode en questions.
En résumé... aucun message d'erreur.
Peut-être une mise en sécurité d'un truc suite au boucan lors de la montée en pression ?
Par ailleurs, c'est une chaudière pas super bien noté (fabricant ayant fait faillite et panne fréquentes) boudé des artisans qui veulent plus l'entretenir annuellement...
Mais ça m’embêterait de la remplacer ($$$) s'il suffit de remettre un petit truc en place.
Merci d'avance si vous avez des idées / suggestions.
P. S. : sur l'afficheur j'ai également une valeur négative sur l'affichage "T. ECS" qui affiche -74 ou -81 en alternant.
Ce qui parait pas normal... d'après la fiche technique (extrait en image).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une chaudière à condensation qui fonctionne au gaz Vergne MC4 24gn.
Ffiche technique : Chaudière à condensation gaz Vergne MC4 24gn
Elle fonctionnait correctement l'hiver dernier.
Avant la remise en route de l'hiver elle affichait 0.4 de pression et une erreur PE (pression), j'ai donc ouvert un tuyau qui a fait monter la pression un peu au dessus de 2 bars, c'est monté assez rapidement (< 1 min) et a fait pas mal de boucan dans la chaudière, j'ai donc coupé rapidement l'arrivée d'eau.
Le boucan en question n'était pas la mise en route de la chaudière avec allumage de flamme, c'était autre chose je pense, car il me semble que le relais était inactif à ce moment.
Après avoir baissé à 1.2 bars, j'ai utilisé l'app Netatmo pour activer la chaudière et là... rien du coup.
Le relais "claque" bien, et je constate que le courant passe sur les bornes TA.
Normalement, la chaudière s'allume instantanément.
Dorénavant il se passe rien, aucun message d'erreur sur l'afficheur que le relais soit actif ou non.
Un technicien est venu et suggère une panne électronique.
Je vais essayer de faire passer un 2ème technicien.
Je remarque que quand la chaudière est sous tension, et que relais est actif ou non il y a une diode qui clignote de couleur vert.
Bien sûr, je n'ai aucune idée si elle clignotait comme ça l'hiver dernier puisque je n'avais jamais ouvert le capot cachant le circuit électronique.
J'ai joint 2 images avec la diode en questions.
En résumé... aucun message d'erreur.
Peut-être une mise en sécurité d'un truc suite au boucan lors de la montée en pression ?
Par ailleurs, c'est une chaudière pas super bien noté (fabricant ayant fait faillite et panne fréquentes) boudé des artisans qui veulent plus l'entretenir annuellement...
Mais ça m’embêterait de la remplacer ($$$) s'il suffit de remettre un petit truc en place.
Merci d'avance si vous avez des idées / suggestions.
P. S. : sur l'afficheur j'ai également une valeur négative sur l'affichage "T. ECS" qui affiche -74 ou -81 en alternant.
Ce qui parait pas normal... d'après la fiche technique (extrait en image).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



16 octobre 2024 à 22:49
Questions / Réponses Chauffage 1
Chaudière Vergne alimentée qui ne s'active plus
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour faire un premier diagnostic, avez-vous essayé de shunter le contact du thermostat d'ambiance entre les bornes du bornier x2 ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour faire un premier diagnostic, avez-vous essayé de shunter le contact du thermostat d'ambiance entre les bornes du bornier x2 ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2024 à 19:18