Bonjour.
J'ai une chaudière à condensation qui fonctionne au gaz Vergne MC4 24gn.
Ffiche technique : Chaudière à condensation gaz Vergne MC4 24gn
Elle fonctionnait correctement l'hiver dernier.
Avant la remise en route de l'hiver elle affichait 0.4 de pression et une erreur PE (pression), j'ai donc ouvert un tuyau qui a fait monter la pression un peu au dessus de 2 bars, c'est monté assez rapidement (< 1 min) et a fait pas mal de boucan dans la chaudière, j'ai donc coupé rapidement l'arrivée d'eau.
Le boucan en question n'était pas la mise en route de la chaudière avec allumage de flamme, c'était autre chose je pense, car il me semble que le relais était inactif à ce moment.
Après avoir baissé à 1.2 bars, j'ai utilisé l'app Netatmo pour activer la chaudière et là... rien du coup.
Le relais "claque" bien, et je constate que le courant passe sur les bornes TA.
Normalement, la chaudière s'allume instantanément.
Dorénavant il se passe rien, aucun message d'erreur sur l'afficheur que le relais soit actif ou non.
Un technicien est venu et suggère une panne électronique.
Je vais essayer de faire passer un 2ème technicien.
Je remarque que quand la chaudière est sous tension, et que relais est actif ou non il y a une diode qui clignote de couleur vert.
Bien sûr, je n'ai aucune idée si elle clignotait comme ça l'hiver dernier puisque je n'avais jamais ouvert le capot cachant le circuit électronique.
J'ai joint 2 images avec la diode en questions.
En résumé... aucun message d'erreur.
Peut-être une mise en sécurité d'un truc suite au boucan lors de la montée en pression ?
Par ailleurs, c'est une chaudière pas super bien noté (fabricant ayant fait faillite et panne fréquentes) boudé des artisans qui veulent plus l'entretenir annuellement...
Mais ça m’embêterait de la remplacer ($$$) s'il suffit de remettre un petit truc en place.
Merci d'avance si vous avez des idées / suggestions.
P. S. : sur l'afficheur j'ai également une valeur négative sur l'affichage "T. ECS" qui affiche -74 ou -81 en alternant.
Ce qui parait pas normal... d'après la fiche technique (extrait en image).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une chaudière à condensation qui fonctionne au gaz Vergne MC4 24gn.
Ffiche technique : Chaudière à condensation gaz Vergne MC4 24gn
Elle fonctionnait correctement l'hiver dernier.
Avant la remise en route de l'hiver elle affichait 0.4 de pression et une erreur PE (pression), j'ai donc ouvert un tuyau qui a fait monter la pression un peu au dessus de 2 bars, c'est monté assez rapidement (< 1 min) et a fait pas mal de boucan dans la chaudière, j'ai donc coupé rapidement l'arrivée d'eau.
Le boucan en question n'était pas la mise en route de la chaudière avec allumage de flamme, c'était autre chose je pense, car il me semble que le relais était inactif à ce moment.
Après avoir baissé à 1.2 bars, j'ai utilisé l'app Netatmo pour activer la chaudière et là... rien du coup.
Le relais "claque" bien, et je constate que le courant passe sur les bornes TA.
Normalement, la chaudière s'allume instantanément.
Dorénavant il se passe rien, aucun message d'erreur sur l'afficheur que le relais soit actif ou non.
Un technicien est venu et suggère une panne électronique.
Je vais essayer de faire passer un 2ème technicien.
Je remarque que quand la chaudière est sous tension, et que relais est actif ou non il y a une diode qui clignote de couleur vert.
Bien sûr, je n'ai aucune idée si elle clignotait comme ça l'hiver dernier puisque je n'avais jamais ouvert le capot cachant le circuit électronique.
J'ai joint 2 images avec la diode en questions.
En résumé... aucun message d'erreur.
Peut-être une mise en sécurité d'un truc suite au boucan lors de la montée en pression ?
Par ailleurs, c'est une chaudière pas super bien noté (fabricant ayant fait faillite et panne fréquentes) boudé des artisans qui veulent plus l'entretenir annuellement...
Mais ça m’embêterait de la remplacer ($$$) s'il suffit de remettre un petit truc en place.
Merci d'avance si vous avez des idées / suggestions.
P. S. : sur l'afficheur j'ai également une valeur négative sur l'affichage "T. ECS" qui affiche -74 ou -81 en alternant.
Ce qui parait pas normal... d'après la fiche technique (extrait en image).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



16 octobre 2024 à 22:49
Questions / Réponses Chauffage 1
Chaudière Vergne alimentée qui ne s'active plus
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour faire un premier diagnostic, avez-vous essayé de shunter le contact du thermostat d'ambiance entre les bornes du bornier x2 ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour faire un premier diagnostic, avez-vous essayé de shunter le contact du thermostat d'ambiance entre les bornes du bornier x2 ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2024 à 19:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 2. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 3. Chaudière Brotje WGB70 mode ECO ne s’active pas
- N°23165 : Bonjour. J'ai une chaudière murale Brotje WGB70. Lorsque je la mets en mode ECO, le chauffage tourne toujours alors que le mode ECO est bien affiché. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider ? Je vous remercie.
- 4. Surconsommation eau chaude chaudière De Dietrich EFU C S 24 PLUS
- N°23170 : Bonjour. J’ai une chaudière fioul à condensation EFU C-S 24 PLUS De Dietrich installée en juin 2020, elle est associée à un préparateur d'eau chaude sanitaire EL 110 SL pour la production d'eau chaude. Elle est...
- 5. Chauffage ne s'enclenche que sur mode serv chaudière Viessmann
- N°23439 : Bonjour à tous. En espérant trouver une solution ici :cry: J'ai un souci de chauffage avec ma chaudière Viessmann. Le thermostat est bien réglé et les piles sont neuves, la chaudière est également bien réglée aux...
- 6. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 7. Chaudière Themaplus C24 EV ne s'allume plus
- N°18693 : Bonsoir. Problème avec ma chaudière Themaplus C24 EV, elle ne s'allume plus, ne démarre plus. Plus rien sur le tableau d'affichage, j'active le bouton marche mais rien ne s'allume, aucun bruit, rien de rien. Quel est le...
- 8. Problème la rampe de chauffage ne s'enclenche pas
- N°16823 : Bonjour, J'ai eu quelques soucis en allumant mon chauffage au gaz. D'abord la veilleuse ne tenait pas, j'ai donc remplacé le thermocouple et depuis elle tient nickel, j'ai aussi nettoyé l'arrivée de gaz et aspiré toute...
- 9. Rafraichissant PAC Chappée
- N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
- 10. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite