Bonjour,
Après changement des deux vases d'expansion percés, la chaudière Saunier Duval Isotwin F24E se met en surchauffe en mode sanitaire ECS seulement (erreur F9 et F5 : j’arrête tout en urgence lorsque je sens l'eau bouillir !). En production d'eau chaude pour le chauffage, tout va très bien (après vidange complète des radiateurs bouchés partiellement en eau très noire puis injection de Sentinel X100 et les purges qui vont bien).
J'ai alimenté la pompe sanitaire (neuve) en 220V puis la vanne 3 voies dans ses deux sens : au bruit, elles semblent fonctionner correctement, les intensités mesurées sont conformes. Le vase d'expansion sanitaire de 2l remplacé était bien pris en calcaire.... au niveau de l'orifice.
Question : chaudière coupée, l'eau froide s'écoule normalement par les robinets d'eau chaude, est-ce que cela signifie que les canules du ballon d'eau chaude ne sont pas bouchées ? Alors l'échangeur sanitaire 16 plaques serait bouché ? Est-que la vanne 3 voies peut être grippée alors que son moteur fonctionne correctement dans les 2 sens avec ses deux fins de course ?
Aucun adoucisseur ni filtre, l'installation chaudière a 8 ans et bien entretenue.
Merci de vos réponses.
Après changement des deux vases d'expansion percés, la chaudière Saunier Duval Isotwin F24E se met en surchauffe en mode sanitaire ECS seulement (erreur F9 et F5 : j’arrête tout en urgence lorsque je sens l'eau bouillir !). En production d'eau chaude pour le chauffage, tout va très bien (après vidange complète des radiateurs bouchés partiellement en eau très noire puis injection de Sentinel X100 et les purges qui vont bien).
J'ai alimenté la pompe sanitaire (neuve) en 220V puis la vanne 3 voies dans ses deux sens : au bruit, elles semblent fonctionner correctement, les intensités mesurées sont conformes. Le vase d'expansion sanitaire de 2l remplacé était bien pris en calcaire.... au niveau de l'orifice.
Question : chaudière coupée, l'eau froide s'écoule normalement par les robinets d'eau chaude, est-ce que cela signifie que les canules du ballon d'eau chaude ne sont pas bouchées ? Alors l'échangeur sanitaire 16 plaques serait bouché ? Est-que la vanne 3 voies peut être grippée alors que son moteur fonctionne correctement dans les 2 sens avec ses deux fins de course ?
Aucun adoucisseur ni filtre, l'installation chaudière a 8 ans et bien entretenue.
Merci de vos réponses.
21 octobre 2012 à 00:54
Conseils 1 Forum
Chaudière Saunier Duval isotwin F24E surchauffe en mode sanitaire : ballon bouché ?
Bonsoir,
Il semblerait bien que l'échangeur à plaque soit bouché de calcaire, opération de changement très facile à faire.
Pour diagnostiquer couper l'eau au général, faites chuter la pression au premier robinet, fermer les vannes départ et retour chauffage, faite chuter la pression chauffage, démonter l'échangeur à plaque, il y a 4 trous, 2 pour entrée sortie eau de chauffage et les 2 autres pour entrée eau froide et sortie eau chaude.
Souffler dans un des 4 et voir si l'air ressort par un autre, si oui essayer les deux autres.
Si rien ou peu ne sort sur une des paires c'est qu'il est bouché et certainement côté eau de chauffage.
Disponible si question.
Cordialement.
Il semblerait bien que l'échangeur à plaque soit bouché de calcaire, opération de changement très facile à faire.
Pour diagnostiquer couper l'eau au général, faites chuter la pression au premier robinet, fermer les vannes départ et retour chauffage, faite chuter la pression chauffage, démonter l'échangeur à plaque, il y a 4 trous, 2 pour entrée sortie eau de chauffage et les 2 autres pour entrée eau froide et sortie eau chaude.
Souffler dans un des 4 et voir si l'air ressort par un autre, si oui essayer les deux autres.
Si rien ou peu ne sort sur une des paires c'est qu'il est bouché et certainement côté eau de chauffage.
Disponible si question.
Cordialement.
22 octobre 2012 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
- 2. Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage
- N°16399 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E. Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la...
- 3. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 4. Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E démarrage eau chaude défaut F9
- N°10185 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E depuis 2005. Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude, actuellement en position été (juste production eau chaude sanitaire), dès que je tire de l'eau...
- 5. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
- N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
- 6. Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14
- N°20196 : Bonjour à tous. Nous avons une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E de 2007 dans la maison que nous avons achetée en 2018. À priori l'entretien a été suivi et quelques pièces déjà remplacées. Mais on constate que...
- 7. Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
- N°15930 : Bonjour. Je suis dépanneur, et j'ai un souci sur une chaudière de marque Saunier Duval, une isotwin F24E Année 2001. A la base mon défaut en premier était F4 donc j'ai remplacé CI + sonde de ionisation. Le client a...
- 8. Panne chaudière Saunier Duval Isotwin F24E avis remplacement ou non
- N°10146 : Bonjour, Depuis ma panne de chaudière (ballon percé au bout de 5 ans 1/2 (? !) sur une Saunier Duval Isotwin F24E à ventouse gaz propane eau chaude + chauffage), je consulte votre forum fort instructif. Je me permets de...
- 9. Panne chaudière Saunier Duval
- N°2526 : J'ai un problème au niveau de ma chaudière Saunier Duval, lorsque je l'allume elle fait un bruit et elle s'arrête et m'indique F5 ?
- 10. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite