Chaudière Saunier Duval isotwin F24E surchauffe en mode sanitaire : ballon bouché ?

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15106

Question forum chauffage : Chaudière Saunier Duval isotwin F24E surchauffe en mode sanitaire : ballon bouché ?

thierry5098
Membre inscrit
thierry5098
3 messages
Bonjour,
Après changement des deux vases d'expansion percés, la chaudière Saunier Duval Isotwin F24E se met en surchauffe en mode sanitaire ECS seulement (erreur F9 et F5 : j’arrête tout en urgence lorsque je sens l'eau bouillir !). En production d'eau chaude pour le chauffage, tout va très bien (après vidange complète des radiateurs bouchés partiellement en eau très noire puis injection de Sentinel X100 et les purges qui vont bien).

J'ai alimenté la pompe sanitaire (neuve) en 220V puis la vanne 3 voies dans ses deux sens : au bruit, elles semblent fonctionner correctement, les intensités mesurées sont conformes. Le vase d'expansion sanitaire de 2l remplacé était bien pris en calcaire.... au niveau de l'orifice.

Question : chaudière coupée, l'eau froide s'écoule normalement par les robinets d'eau chaude, est-ce que cela signifie que les canules du ballon d'eau chaude ne sont pas bouchées ? Alors l'échangeur sanitaire 16 plaques serait bouché ? Est-que la vanne 3 voies peut être grippée alors que son moteur fonctionne correctement dans les 2 sens avec ses deux fins de course ?

Aucun adoucisseur ni filtre, l'installation chaudière a 8 ans et bien entretenue.
Merci de vos réponses.

21 octobre 2012 à 00:54
Conseils 1 Forum

Chaudière Saunier Duval isotwin F24E surchauffe en mode sanitaire : ballon bouché ?

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonsoir,
Il semblerait bien que l'échangeur à plaque soit bouché de calcaire, opération de changement très facile à faire.
Pour diagnostiquer couper l'eau au général, faites chuter la pression au premier robinet, fermer les vannes départ et retour chauffage, faite chuter la pression chauffage, démonter l'échangeur à plaque, il y a 4 trous, 2 pour entrée sortie eau de chauffage et les 2 autres pour entrée eau froide et sortie eau chaude.
Souffler dans un des 4 et voir si l'air ressort par un autre, si oui essayer les deux autres.
Si rien ou peu ne sort sur une des paires c'est qu'il est bouché et certainement côté eau de chauffage.
Disponible si question.

Cordialement.
22 octobre 2012 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval isotwin F24E surchauffe en mode sanitaire : ballon bouché ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questionchauffage choisir chaudiereforum depannage chaudiereschauffage bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite