Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20458
Question Forum Chauffage : Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV.
Hier l'eau chaude ne se mettait qu'en route que lorsque le chauffage était lancé.
Et depuis ce matin, je n'ai plus du tout d'eau chaude.
Auriez-vous svp un conseil temporaire en cette période de confinement ?
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV.
Hier l'eau chaude ne se mettait qu'en route que lorsque le chauffage était lancé.
Et depuis ce matin, je n'ai plus du tout d'eau chaude.
Auriez-vous svp un conseil temporaire en cette période de confinement ?
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2020 à 13:06
Forum chauffage réponse 1
Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
01 mai 2020 à 17:24
Forum chauffage réponse 2
Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
Bonjour,
Sur la photo de votre écran de chaudière, votre chaudière est bien en mode "hiver" (eau chaude plus chauffage). Le symbole radiateur indique que la chaudière fonctionne en chauffage et que la température de circulation dans les radiateurs est de 51°C.
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, ce symbole doit disparaitre et celui de l'eau chaude apparait (robinet) : est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur la photo de votre écran de chaudière, votre chaudière est bien en mode "hiver" (eau chaude plus chauffage). Le symbole radiateur indique que la chaudière fonctionne en chauffage et que la température de circulation dans les radiateurs est de 51°C.
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, ce symbole doit disparaitre et celui de l'eau chaude apparait (robinet) : est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mai 2020 à 18:25
Forum chauffage réponse 3
Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
Bonjour et merci de votre intérêt VETC.
Je me suis débrouillée toute seule en regardant sur Internet car j'ai vu plusieurs cas semblables.
En fait, il s'est avéré que le contrôleur de débit était encrassé. Il était donc conseillé de taper un peu dessus ou de faire un court-circuit.
J'ai donc déjà nettoyé un peu et tapé sur la pièce tout en tirant de l'eau chaude.
Et d'un seul coup, la chaudière s'est relancée !
J'attends avec impatience l'avis de nettoyage de la chaudière de la part du loueur de l'appartement pour que ce soit pris avec plus de sérieux et pourquoi pas, changer la pièce.
Merci encore !
Je me suis débrouillée toute seule en regardant sur Internet car j'ai vu plusieurs cas semblables.
En fait, il s'est avéré que le contrôleur de débit était encrassé. Il était donc conseillé de taper un peu dessus ou de faire un court-circuit.
J'ai donc déjà nettoyé un peu et tapé sur la pièce tout en tirant de l'eau chaude.
Et d'un seul coup, la chaudière s'est relancée !
J'attends avec impatience l'avis de nettoyage de la chaudière de la part du loueur de l'appartement pour que ce soit pris avec plus de sérieux et pourquoi pas, changer la pièce.
Merci encore !
06 mai 2020 à 12:17