Bonjour à tous.
J'ai refait entièrement le réseau d'eau (chauffage + eau chaude sanitaire) avec du PER, mais je réutilise la chaudière ThemaPlus C25E et l'ensemble des radiateurs type Lamella de l'ancien propriétaire.
Ces deux éléments ont quelques heures de vol, surtout les radiateurs qui sont encore plus vieux de la chaudière (probablement quelques dizaines d'années).
Depuis quelques semaines, lorsque je prends une douche ou que je tire de l'eau chaude au robinet, l'eau arrive chaude quelques minutes, mais devient très vite tiède (32°C max).
J'ai vérifié, le brûleur marche bien pendant que je tire de l'eau chaude.
J'ai regardé la couleur de l'eau en ouvrant le robinet de vidange, elle est parfaitement claire et transparente.
La société qui entretient ma chaudière est passée et m'a dit qu'il faut changer l'échangeur à plaque de la chaudière, qui est apparemment entartrée.
Et que l'échangeur s'entartre généralement en 5-6 ans...
Je veux bien croire que cela vient de là, mais pourrait-il y avoir d'autres causes que l'entartrage de l'échangeur ?
Est-ce que la pose d'un désemboueur magnétique type "Sentinel Eliminator" pourrait améliorer le problème ?
Quelqu'un a-t-il déjà posé un tel désemboueur magnétique ?
Quelle marque, et quelle efficacité à court, moyen terme ?
Y a t-il d'autres solutions pour résoudre ce problème ?
4 - Est-ce qu'un échangeur à plaque peut s'entartrer ou s'embouer au bout de 3/4 ans sur une installation "récente".
Merci.
J'ai refait entièrement le réseau d'eau (chauffage + eau chaude sanitaire) avec du PER, mais je réutilise la chaudière ThemaPlus C25E et l'ensemble des radiateurs type Lamella de l'ancien propriétaire.
Ces deux éléments ont quelques heures de vol, surtout les radiateurs qui sont encore plus vieux de la chaudière (probablement quelques dizaines d'années).
Depuis quelques semaines, lorsque je prends une douche ou que je tire de l'eau chaude au robinet, l'eau arrive chaude quelques minutes, mais devient très vite tiède (32°C max).
J'ai vérifié, le brûleur marche bien pendant que je tire de l'eau chaude.
J'ai regardé la couleur de l'eau en ouvrant le robinet de vidange, elle est parfaitement claire et transparente.
La société qui entretient ma chaudière est passée et m'a dit qu'il faut changer l'échangeur à plaque de la chaudière, qui est apparemment entartrée.
Et que l'échangeur s'entartre généralement en 5-6 ans...
Je veux bien croire que cela vient de là, mais pourrait-il y avoir d'autres causes que l'entartrage de l'échangeur ?
Est-ce que la pose d'un désemboueur magnétique type "Sentinel Eliminator" pourrait améliorer le problème ?
Quelqu'un a-t-il déjà posé un tel désemboueur magnétique ?
Quelle marque, et quelle efficacité à court, moyen terme ?
Y a t-il d'autres solutions pour résoudre ce problème ?
4 - Est-ce qu'un échangeur à plaque peut s'entartrer ou s'embouer au bout de 3/4 ans sur une installation "récente".
Merci.
20 janvier 2017 à 11:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
Un échangeur peut se boucher si l'eau est vraiment calcaire.
Vous dites que vous avez refait votre réseau d'eau, n'avez-vous pas modifié le débit d'eau avec le diamètre des tuyaux ?
Baisser le débit d'eau au niveau du robinet pour faire un essai, voir si la température augmente.
Un échangeur peut se boucher si l'eau est vraiment calcaire.
Vous dites que vous avez refait votre réseau d'eau, n'avez-vous pas modifié le débit d'eau avec le diamètre des tuyaux ?
Baisser le débit d'eau au niveau du robinet pour faire un essai, voir si la température augmente.
23 janvier 2017 à 17:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
J'attends un devis pour changer l'échangeur à plaque de ma chaudière... je vous posterai le montant lorsque je le recevrai pour savoir si ce devis est correct à vos yeux.
Cordialement.
D.
J'attends un devis pour changer l'échangeur à plaque de ma chaudière... je vous posterai le montant lorsque je le recevrai pour savoir si ce devis est correct à vos yeux.
Cordialement.
D.
02 février 2017 à 14:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Invité

Bonjour.
J'ai reçu le devis pour changer l'échangeur sanitaire 12 plaques de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E.
Montant : 179,60€ TTC.
Les travaux ont été effectués. Échangeur remplacé.
Problème... TOUJOURS LA !!!
Ce n'était donc pas cette pièce qui était en cause.
Mêmes causes, mêmes effets.
J'ai de l'eau qui sort tiède au max 30° et qui se refroidit vite, même quand je pousse le thermostat.
Mon plombier n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, car la chaudière semble fonctionner nominalement (pas de code d'erreur) donc si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci pour votre aide.
J'ai reçu le devis pour changer l'échangeur sanitaire 12 plaques de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E.
Montant : 179,60€ TTC.
Les travaux ont été effectués. Échangeur remplacé.
Problème... TOUJOURS LA !!!

Mêmes causes, mêmes effets.
J'ai de l'eau qui sort tiède au max 30° et qui se refroidit vite, même quand je pousse le thermostat.
Mon plombier n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, car la chaudière semble fonctionner nominalement (pas de code d'erreur) donc si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci pour votre aide.
03 mars 2017 à 18:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
La cause de la panne a finalement été trouvée (enfin !).
C'était l'axe du moteur de la vanne 3 voies qui s'était désolidarisé !
Changement de la vanne 3 voies (250€) et problème réglé !!!
La cause de la panne a finalement été trouvée (enfin !).
C'était l'axe du moteur de la vanne 3 voies qui s'était désolidarisé !
Changement de la vanne 3 voies (250€) et problème réglé !!!

12 avril 2017 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 3. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 4. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 5. Problème température chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°18521 : Bonjour, J'ai un problème de température d'eau chaude sur une chaudière Saunier Duval Themaplus F25E. Échangeur neuf + vanne 3 voies neuve ! À mon secours.. :cry: Merci les amis.
- 6. Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage
- N°16399 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E. Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la...
- 7. Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV
- N°20458 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus C25 EV. Hier l'eau chaude ne se mettait qu'en route que lorsque le chauffage était lancé. Et depuis ce matin, je n'ai plus du tout d'eau chaude. Auriez-vous svp un...
- 8. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
- N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
- 9. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 10. Chaudière Saunier Duval problème montée en température
- N°20188 : Bonjour. Je viens de remplacer ma chaudière par une Saunier Duval thema classic bas nox, j'ai du mal à monter en température, il fait plus froid qu'avant, les radiateurs sont chauds mais sans plus. Je monte la température...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite