Invité

Bonsoir. Sur ma chaudière ci-dessus référencée, le brûleur de marque "Bentone" se met en sécurité après 15 secondes d'allumage. Je précise que ce brûleur a été nettoyé (filtre, gicleur, pompe).
Quelle peut être l'origine de cette panne ? Merci de m'aider... il fait froid !
Quelle peut être l'origine de cette panne ? Merci de m'aider... il fait froid !
15 décembre 2008 à 02:25
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Chaudière Geminox FX 20s
Invité

Contrôle de la cellule photovoltaïque avec un ohmmètre.
Débranchez la cellule, prendre les fils de votre testeur et branchez-les sur phase et neutre de la cellule. Cachez votre cellule et contrôlez l'ampérage.
Puis exposez-la à une lumière vive qui simule la flamme.
Si votre valeur ne bouge pas, elle est morte. Si elle bouge remplacez le boîtier loa.
Bon dépannage. Steeve
Débranchez la cellule, prendre les fils de votre testeur et branchez-les sur phase et neutre de la cellule. Cachez votre cellule et contrôlez l'ampérage.
Puis exposez-la à une lumière vive qui simule la flamme.
Si votre valeur ne bouge pas, elle est morte. Si elle bouge remplacez le boîtier loa.