Panne Chauffage : Radiateurs froids en bout d'installation
Invité

J'ai une installation importante de chauffage central sur 3 niveaux. Les deux derniers radiateurs de l'installation restent froids. Ils ont été purgés et sont pleins. Sur les nourrices qui sont à l'étage, il y a deux petits systèmes qui apparaissent comme des micro-vases d'expansion. Sont-ils réglables ? Merci.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Radiateurs froids en bout d'installation
Invité

J'ai aussi une grosse installation et j'ai eu le même problème, il faut jouer sur les tés de réglage de chaque radiateur. N'oubliez pas de mettre votre chaudière en mode test s'il y en a un.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Radiateurs froids en bout d'installation
Invité

Ouvrez les tés de réglage sur les derniers radiateurs.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Radiateurs froids en bout d'installation
Invité

Bonjour. Ce que vous appelez des micros vases d'expansion sont sans doute des purgeurs automatiques qui sont "coincés".
Vous avez une valve sur le dessus de ces purgeurs que vous dévisserez sans effort en principe, mais pas complètement, et l'air, s'il y en a, devrait s'en échapper, ce qui fera baisser la pression de votre installation, et vous referez la mise à niveau de l'eau à la chaudière en respectant la pression initiale, en principe sur 3 niveaux de 1,2 bars à froid.
Je ne vois pas d'autre explication quant au fonctionnement de ces radiateurs.
Bon courage. MDR
Vous avez une valve sur le dessus de ces purgeurs que vous dévisserez sans effort en principe, mais pas complètement, et l'air, s'il y en a, devrait s'en échapper, ce qui fera baisser la pression de votre installation, et vous referez la mise à niveau de l'eau à la chaudière en respectant la pression initiale, en principe sur 3 niveaux de 1,2 bars à froid.
Je ne vois pas d'autre explication quant au fonctionnement de ces radiateurs.
Bon courage. MDR
17 janvier 2010 à 18:59
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Radiateurs froids en bout d'installation
Invité

Bonjour, 1.2 bar à froid ! Vous repasserez votre diplôme Monsieur, votre souci est certainement dû à :
1) un manque d'eau je parle de volume d'eau 1.5 bar puisque vous avez trois étages,
2) le circulateur est peut être trop juste, voir la vitesse de celui-ci pour compenser la hmt hauteur manométrique,
3) la purge, voir si les purgeurs auto ne sont pas défectueux.
1) un manque d'eau je parle de volume d'eau 1.5 bar puisque vous avez trois étages,
2) le circulateur est peut être trop juste, voir la vitesse de celui-ci pour compenser la hmt hauteur manométrique,
3) la purge, voir si les purgeurs auto ne sont pas défectueux.