Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Buderus Logano G115 et servomoteur

Medf80
Membre inscrit
Medf80
2 messages
Bonjour,

Après avoir nettoyé ma chaudière fioul Buderus Logano G115 et changé le gicleur 0.65/60°HF, mes radiateurs sont froids :
A) le therm Amb siemen Rev 23 en position soleil avec dessin flamme allumée --> chaudière ne se lance pas
B) la chaudière démarre de temps en temps toute seule
C) le servomoteur sty219 en position max (sens aiguille d une montre) bloque l'eau chaude
D) si je le mets en position max sens opposé à la position précédente--> l'eau chaude passe et chauffe les radiateurs en continue sans tenir compte du therm amb.
E) therm Amb (piles neuves)
F) circulateur fonctionne.
En résumé soit mes radiateurs sont froids soit ils chauffent en continu.
Auriez-vous des pistes, svp ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20200104 031339img 20200104 031326img 20200104 031254img 20200104 031356img 20200104 031305

04 janvier 2020 à 03:44
Forum chauffage réponse 1

Chaudière fioul Buderus Logano G115 et servomoteur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous mettez votre moteur thermique de vanne 3 voies en position "auto" et que votre thermostat d'ambiance est en demande de chauffage il faut vérifier :
- Que votre moteur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le thermostat d'ambiance envoie bien le 230 Volts sur le moteur,
- Que le thermostat d'ambiance reçoit bien le 230 Volts.

Si tout est "OK" vérifier que votre moteur est bon en contrôlant sa continuité et sa valeur ohmique.

Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 15:03
Forum chauffage réponse 2

Chaudière fioul Buderus Logano G115 et servomoteur

Medf80
Membre inscrit
Medf80
2 messages
Bonjour,
Merci de votre retour et effectivement les meilleurs vœux s'imposent dans un premier temps.
Le 230v arrive dans tous les cas de figures.
Concernant la continuité, j'aimerai être sûr... Je prends bien les fils électriques du servomoteur et place les électrodes de mon multimètre dessus et j'observe la réaction ? En ayant coupé le courant alimentant le servomoteur.
Merci.
04 janvier 2020 à 15:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
    N°22589 : Bonjour. J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115. C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher...
  • 2. Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
    N°21198 : Bonjour, Je possède une chaudière Buderus Logano G115 qui jusqu'à présent fonctionnait très bien. Entretien régulier 1x par année avec changement systématique électrode + gicleur, nettoyage chaudière et des...
  • 3. Problèmes chaudière fioul Buderus Logano G115
    N°21579 : Bonjour à tous. Suite à un emménagement dans un nouveau logement cet été, je suis confronté à plusieurs soucis avec le système de chauffage. Je vous demande par avance de m'excuser mais je suis un ignorant complet en ce...
  • 4. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 5. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
    N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
  • 6. Informations chaudière Buderus Logano G115
    N°23781 : Bonjour. J'achète une maison chauffée par une chaudière fioul installée en 2003 une Buderus Logano G115. Malgré l'attestation d'entretien annuel de la chaudière où se trouve plusieurs éléments d'information...
  • 7. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
    N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
  • 8. Panne brûleur fioul chaudière Logano G115
    N°17725 : Bonjour, J'ai une panne sur un brûleur d'une chaudière fioul Logano G115. En réarmant le brûleur, celui-ci ne démarre pas. En enlevant le tube dans lequel est le gicleur et les électrodes, il démarre et...
  • 9. Erreur sur chaudière Buderus Logano G115
    N°23767 : Bonjour. Depuis trois jours, ma chaudière Buderus Logano G115 s'arrête au moins 2 fois par jour en affichant le message "Erreur", sans aucun autre message de défaut qui pourrait m'indiquer la cause. Je suis donc...
  • 10. Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
    N°21051 : Bonjour. Depuis quelques temps ma chaudière fioul Buderus G115 BE de 2003 1.2 21KW s'arrête de façon aléatoire, j'ai nettoyé les 2 filtres (bocal et pompe) et la cellule photoélectrique, changé le gicleur et le bloc...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul Buderus Logano G115 et servomoteur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite