Question Forum Chauffage : Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

Lary03
Membre inscrit
Lary03
3 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière ancienne, Megalis GLA, mais qui fonctionne parfaitement.
Elle était régulée par un ancien thermostat contact sec branché entre LR et LS du bornier 228.
Tous fonctionnait parfaitement.
J'ai changé le thermostat par un thermostat connecté.
Je n'ai pas fait attention à l'achat que ce thermostat n'était pas à contact sec mais délivrait une tension en 0V (arrêt chauffage) ou 220V (marche chauffage).
Pour l'instant j'ai inséré un relais qui sert de contact sec.
Cela fonctionne très bien.
Mais ma question est : Peut-on brancher ce thermostat directement sur la chaudière, sans l’intermédiaire du relais ?
Où ? comment ?

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lary03
15 novembre 2022 à 19:11
Réponses 1 du forum chauffage

Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?

Normalement un thermostat d'ambiance ne délivre pas de 230 Volts, sauf erreur de câblage !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 11:22
Réponses 2 du forum chauffage

Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

Lary03
Membre inscrit
Lary03
3 messages
Bonjour.

Et merci de vous occuper de mon cas.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
MEGALIS NGLA24-3Hinstallée en juillet 2005 N° série: 001596 7716704196[/b]
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
NON
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/thermostat-intelligent-programmable-wifi-thermosta/f-166110601-auc0762102440855.html
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Au centre du logement, dans le couloir qui mène du secteur vie aux chambres.
Très cordialement.
Lary03
16 novembre 2022 à 11:53
Réponses 3 du forum chauffage

Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos différents câblages ?
Normalement le thermostat (si contact sec) se raccorde sur l'emplacement TA de la chaudière et ne commande que le circuit basse tension.

Pourquoi avoir mis un relais ???

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 19:04
Réponses 4 du forum chauffage

Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

Lary03
Membre inscrit
Lary03
3 messages
Bonsoir.

Je vous mets un le schéma de câblage avant (ancien thermostat) et après (thermostat connecté).

Pourquoi ai-je mis un relais ?
Pour remplacer le contact sec de l'ancien thermostat.
Le nouveau thermostat sortant du 0v ou du 220v il commande le relais. Et les bornes du contact du relais sont envoyées à la chaudière, même destination que le contact sec de l'ancien thermostat.
Cordialement.
P.S. : Si vous lisez bien mon premier post vous constaterez que mon nouveau thermostat n'est pas à contact sec.
Il délivre 0V quand le chauffage doit être stoppé et 220V quand il doit être en route.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma chaudière Megalis et thermostat

16 novembre 2022 à 20:30
Réponses 5 du forum chauffage

Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Votre ancien thermostat est-il alimenté en 230 volts ?
Votre nouveau thermostat est alimenté en 230 volts !!!
Ce thermostat doit avoir un contact sec (sans potentiel) qu'il faut utilisé !!!

Pouvez-vous nous transmettre sa notice ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2022 à 12:07

Proposer une réponse à Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Tension pour alimenter le thermostat d'ambiance
    N°10181 : Quelle est la tension de sortie au branchement du thermostat d'ambiance ? J'ai 12 V en sortie et quand je branche les 2 fils en direct, elle fonctionne comme si le thermostat d'ambiance n'était pas installé. Merci.
  • 3. Branchement thermostat Atenza sur chaudière Elm Leblanc
    N°23384 : Bonsoir. J'aurais besoin d'aide afin de savoir comment brancher un thermostat sur une chaudière. Il s'agit des deux éléments suivants : - D'une chaudière murale Elm Leblanc Acleis NGVM2 4kW achetée en 2013. - D'un...
  • 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 5. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
    N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Changement de thermostat hasardeux
    N°23034 : Bonjour, J'ai un problème de connexion d'un thermostat qui vient en remplacement d'un ancien et je ne voudrais pas faire de bêtise dans la manip alors je viens demander aux professionnels. Il s'agit d'un thermostat "Honeywell"...
  • 8. Câble souple sous goulotte
    N°21819 : Bonjour. Qui peut me préciser la règle pour la pose de câble souple (3x1,5mm) dans les goulottes : je vois chez moi que les câbles rigides sous goulottes sont apparents lorsqu'il y a des coudes : ce type de pose est-elle...
  • 9. A votre avis contact sec ou pas ?
    N°17921 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon thermostat chaudière Viessmann Uhrenthermostat-F par un Netatmo sans fil. Les thermostats Netatmo sont compatibles avec les branchements à contact sec. Un jour, quelqu'un m'a dit que les...
  • 10. Programmation chaudière megalis condens pour thermostat extérieur
    N°21770 : Bonjour. J'ai une chaudière Mégalis Condens ELM Leblanc sans thermostat d'ambiance. J'ai branché un thermostat d'ambiance extérieur avec interface par relais (contact sec). Faut-il programmer la chaudière pour lui dire...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Megalis et thermostat n'a pas de contact sec mais tension 0V/220V >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite