Profil du membre Lary03
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Lary03 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir.
Je vous mets un le schéma de câblage avant (ancien thermostat) et après (thermostat connecté).
Pourquoi ai-je mis un relais ?
Pour remplacer le contact sec de l'ancien thermostat.
Le nouveau thermostat sortant du 0v ou du 220v il commande le relais. Et les bornes du contact du relais sont envoyées à la chaudière, même destination que le contact sec de l'ancien thermostat.
Cordialement.
P.S. : Si vous lisez bien mon premier post vous constaterez que mon nouveau thermostat n'est pas à contact sec.
Il délivre 0V quand le chauffage doit être stoppé et 220V quand il doit être en route.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous mets un le schéma de câblage avant (ancien thermostat) et après (thermostat connecté).
Pourquoi ai-je mis un relais ?
Pour remplacer le contact sec de l'ancien thermostat.
Le nouveau thermostat sortant du 0v ou du 220v il commande le relais. Et les bornes du contact du relais sont envoyées à la chaudière, même destination que le contact sec de l'ancien thermostat.
Cordialement.
P.S. : Si vous lisez bien mon premier post vous constaterez que mon nouveau thermostat n'est pas à contact sec.
Il délivre 0V quand le chauffage doit être stoppé et 220V quand il doit être en route.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2022 à 20:30

Bonjour.
Et merci de vous occuper de mon cas.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
MEGALIS NGLA24-3Hinstallée en juillet 2005 N° série: 001596 7716704196[/b]
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
NON
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/thermostat-intelligent-programmable-wifi-thermosta/f-166110601-auc0762102440855.html
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Au centre du logement, dans le couloir qui mène du secteur vie aux chambres.
Très cordialement.
Lary03
Et merci de vous occuper de mon cas.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
MEGALIS NGLA24-3Hinstallée en juillet 2005 N° série: 001596 7716704196[/b]
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
NON
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
https://www.cdiscount.com/bricolage/plomberie/thermostat-intelligent-programmable-wifi-thermosta/f-166110601-auc0762102440855.html
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Au centre du logement, dans le couloir qui mène du secteur vie aux chambres.
Très cordialement.
Lary03
16 novembre 2022 à 11:53

Bonjour.
J'ai une chaudière ancienne, Megalis GLA, mais qui fonctionne parfaitement.
Elle était régulée par un ancien thermostat contact sec branché entre LR et LS du bornier 228.
Tous fonctionnait parfaitement.
J'ai changé le thermostat par un thermostat connecté.
Je n'ai pas fait attention à l'achat que ce thermostat n'était pas à contact sec mais délivrait une tension en 0V (arrêt chauffage) ou 220V (marche chauffage).
Pour l'instant j'ai inséré un relais qui sert de contact sec.
Cela fonctionne très bien.
Mais ma question est : Peut-on brancher ce thermostat directement sur la chaudière, sans l’intermédiaire du relais ?
Où ? comment ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lary03
J'ai une chaudière ancienne, Megalis GLA, mais qui fonctionne parfaitement.
Elle était régulée par un ancien thermostat contact sec branché entre LR et LS du bornier 228.
Tous fonctionnait parfaitement.
J'ai changé le thermostat par un thermostat connecté.
Je n'ai pas fait attention à l'achat que ce thermostat n'était pas à contact sec mais délivrait une tension en 0V (arrêt chauffage) ou 220V (marche chauffage).
Pour l'instant j'ai inséré un relais qui sert de contact sec.
Cela fonctionne très bien.
Mais ma question est : Peut-on brancher ce thermostat directement sur la chaudière, sans l’intermédiaire du relais ?
Où ? comment ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lary03
15 novembre 2022 à 19:11