Bonjour,

J'ai un problème de connexion d'un thermostat qui vient en remplacement d'un ancien et je ne voudrais pas faire de bêtise dans la manip alors je viens demander aux professionnels. Il s'agit d'un thermostat "Honeywell" que je dois remplacer par un thermostat connecté dont voici les caractéristiques respectives :

Ancien :
Honeywell T6360B 1002 (petit schéma en photo 1 et branchement actuel en photo 2)

Nouveau :
Onndo WT100 (petit schéma en photo 3, bornier en photo 4)

Où dois-je brancher les 2 fils de l'ancien Honeywell sur le bornier du Onndo (3, 4, 5, 6, 7) ? En 4 et 5, j'ai cru comprendre que c'est le contact sec, mais je me demande si nous étions dans cette configuration avec l'Honeywell.

Sachant que j'ai bien compris qu'il fallait, en plus, ajouter une alimentation 220V aux bornes 1 et 2 du Onndo.
Ce thermostat concerne une chaudière fuel Chapeau XP2.
Pour mon enrichissement personnel, merci de m'expliquer vos éventuelles réponses. smile
Merci,
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0102


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0103


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture decran 2023 02 19 a 18.57.54


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0107

19 février 2023 à 19:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Changement de thermostat hasardeux

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Vous devez raccorder les deux fils noir et rouge, arrivant respectivement sur les bornes 3 et 1 de votre ancien thermostat sur les bornes 4 et 5 du récepteur de votre nouveau thermostat connecté. C'est le contact qui commandera le fonctionnement de la chaudière (brûleur ou circulateur).

Il faudra ensuite alimenter ce récepteur en 230 Volts (une Phase en 1 et un neutre en 2). Cette alimentation est nécessaire au fonctionnement pour la communication entre votre thermostat, son émetteur et votre box.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
20 février 2023 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Changement de thermostat hasardeux

Tofclim
Membre inscrit
Tofclim
11 messages
Bonsoir VETC,
Merci pour votre réponse et votre promptitude, c'est très sympathique smile
Ok donc, selon vous et si j'ai bien compris, nous étions sur un contact sec sur le Honewell ?
Parce que c'est précisément sur ce point que j'avais un doute en regardant le petit schéma de mon image 1, au-dessus de la borne 3 il y a un symbole rectangulaire que je pensais être une résistance ou autre....
Comme le sujet est chez ma fille, je reviendrai poster mon retour d'ici une bonne semaine et en tout cas, je vous remercie encore smile
Bonne soirée.
20 février 2023 à 21:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Changement de thermostat hasardeux

Tofclim
Membre inscrit
Tofclim
11 messages
Bonjour,

Comme convenu, je reviens vers vous pour boucler ce post, puisqu'effectivement, tout est OK.
Je tiens à remercier VETC pour son aide, mais il faut bien avouer que le doute a persisté jusqu'à la mise sous tension.
Ce serait bien que l'on m'explique ce que je vais appeler un phénomène pour moi, puisque, après avoir débranché le fil rouge et noir du thermostat Honeywell, j'ai pu constater une tension de 238 volts en leurs bornes (photo).
Comme je devais brancher ces deux fils aux bornes 4 et 5 du nouveau thermostat et qu'il s'agit d'un contact sec (comme un simple interrupteur donc), pourquoi n'y a-t-il pas de court-circuit ?

Merci encore et bon dimanche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0126

05 mars 2023 à 08:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Changement thermostat ambiance
    N°15592 : Bonjour, Même si des questions similaires ont déjà été posées sur ce forum, je n'arrive pas à savoir comment remplacer mon ancien TA à 4 fils par un nouveau à 2 entrées : Le nouveau TA joint en fichier PDF. Merci de...
  • 2. Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
    N°20123 : Bonjour. Sur mon thermostat Diematic 3 fils arrivent de la chaudière violet orange marron position 1 2 3, photo 2. Le thermostat Siemens présente plusieurs plots, sur quels plots je les branche x1 x2 M ? Ci-joint photo. Le...
  • 3. Panne chaudière suite changement pile du thermostat
    N°20658 : Bonjour. J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433. Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus. Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font...
  • 4. Changement thermostat sur chaudière fuel
    N°21765 : Bonjour. J’ai une chaudière fuel avec un thermostat manuel sur la chaudière…Je souhaiterais installer un thermostat sans fil dans mon appartement. Quel type de thermostat me conseillez-vous et pouvez- vous me donner des...
  • 5. Demande d'avis pour changement de chaudière
    N°20204 : Bonjour. Ma Saunier Duval Isotwin Condens m'ayant laissé tomber je dois la remplacer assez rapidement (il fait froid et plus d'eau chaude). Je suis en maison individuelle d'environ 110m², en région parisienne avec une seule...
  • 6. Changement thermostat Theben 382 et radiateurs
    N°19528 : Bonjour, Je vous sollicite car je suis un peu perdu. J'ai un chauffage électrique avec convecteurs très anciens. Pour réguler, il y a 2 thermostats d'ambiance Theben 382 (un pour cuisine + salon et l'autre pour les...
  • 7. Changement thermostat filaire par thermostat sans fil ancienne chaudière
    N°17946 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer un ancien thermostat filaire par un thermostat sans fil n'ayant jamais fait cette manipulation et ma chaudière au mazout datant de 87. J'ai un peu de mal surtout que le câblage ne...
  • 8. Changement thermostat de place relié à chaudière Junkers ZWR 24-3ADE 23
    N°16594 : Salut à tous, Je souhaiterai changer mon thermostat de place (Junkers TRQ 21) relié à ma chaudière Junkers ZWR 24-3ADE 23. En effet ce dernier est TRÈS mal placé, juste à côté de ma porte de salon, pour les courants...
  • 9. Changement thermostat BFU chaudière Buderus
    N°22933 : Bonjour. J'ai une chaudière fioul Buderus logano G115 avec commande électronique logamatic 2107 + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Comme beaucoup je rencontre des problèmes. J'aurai voulu savoir si il existe...
  • 10. Changement thermostat chaudière
    N°22420 : Bonjour. Je souhaite changer l'ancien thermostat de ma chaudière par une version plus récente, notamment pour pouvoir le programmer plus précisément. La version actuellement installé est un Ecolux Chrono Power marque...
>>> Résultats suivants pour : Changement de thermostat hasardeux >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite