Changement de thermostat hasardeux
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
23034
Question Forum Chauffage : Changement de thermostat hasardeux
Bonjour,
J'ai un problème de connexion d'un thermostat qui vient en remplacement d'un ancien et je ne voudrais pas faire de bêtise dans la manip alors je viens demander aux professionnels. Il s'agit d'un thermostat "Honeywell" que je dois remplacer par un thermostat connecté dont voici les caractéristiques respectives :
Ancien :
Honeywell T6360B 1002 (petit schéma en photo 1 et branchement actuel en photo 2)
Nouveau :
Onndo WT100 (petit schéma en photo 3, bornier en photo 4)
Où dois-je brancher les 2 fils de l'ancien Honeywell sur le bornier du Onndo (3, 4, 5, 6, 7) ? En 4 et 5, j'ai cru comprendre que c'est le contact sec, mais je me demande si nous étions dans cette configuration avec l'Honeywell.
Sachant que j'ai bien compris qu'il fallait, en plus, ajouter une alimentation 220V aux bornes 1 et 2 du Onndo.
Ce thermostat concerne une chaudière fuel Chapeau XP2.
Pour mon enrichissement personnel, merci de m'expliquer vos éventuelles réponses.
Merci,
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un problème de connexion d'un thermostat qui vient en remplacement d'un ancien et je ne voudrais pas faire de bêtise dans la manip alors je viens demander aux professionnels. Il s'agit d'un thermostat "Honeywell" que je dois remplacer par un thermostat connecté dont voici les caractéristiques respectives :
Ancien :
Honeywell T6360B 1002 (petit schéma en photo 1 et branchement actuel en photo 2)
Nouveau :
Onndo WT100 (petit schéma en photo 3, bornier en photo 4)
Où dois-je brancher les 2 fils de l'ancien Honeywell sur le bornier du Onndo (3, 4, 5, 6, 7) ? En 4 et 5, j'ai cru comprendre que c'est le contact sec, mais je me demande si nous étions dans cette configuration avec l'Honeywell.
Sachant que j'ai bien compris qu'il fallait, en plus, ajouter une alimentation 220V aux bornes 1 et 2 du Onndo.
Ce thermostat concerne une chaudière fuel Chapeau XP2.
Pour mon enrichissement personnel, merci de m'expliquer vos éventuelles réponses.

Merci,
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 février 2023 à 19:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Changement de thermostat hasardeux
Bonsoir.
Vous devez raccorder les deux fils noir et rouge, arrivant respectivement sur les bornes 3 et 1 de votre ancien thermostat sur les bornes 4 et 5 du récepteur de votre nouveau thermostat connecté. C'est le contact qui commandera le fonctionnement de la chaudière (brûleur ou circulateur).
Il faudra ensuite alimenter ce récepteur en 230 Volts (une Phase en 1 et un neutre en 2). Cette alimentation est nécessaire au fonctionnement pour la communication entre votre thermostat, son émetteur et votre box.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous devez raccorder les deux fils noir et rouge, arrivant respectivement sur les bornes 3 et 1 de votre ancien thermostat sur les bornes 4 et 5 du récepteur de votre nouveau thermostat connecté. C'est le contact qui commandera le fonctionnement de la chaudière (brûleur ou circulateur).
Il faudra ensuite alimenter ce récepteur en 230 Volts (une Phase en 1 et un neutre en 2). Cette alimentation est nécessaire au fonctionnement pour la communication entre votre thermostat, son émetteur et votre box.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
20 février 2023 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Changement de thermostat hasardeux
Bonsoir VETC,
Merci pour votre réponse et votre promptitude, c'est très sympathique
Ok donc, selon vous et si j'ai bien compris, nous étions sur un contact sec sur le Honewell ?
Parce que c'est précisément sur ce point que j'avais un doute en regardant le petit schéma de mon image 1, au-dessus de la borne 3 il y a un symbole rectangulaire que je pensais être une résistance ou autre....
Comme le sujet est chez ma fille, je reviendrai poster mon retour d'ici une bonne semaine et en tout cas, je vous remercie encore
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse et votre promptitude, c'est très sympathique

Ok donc, selon vous et si j'ai bien compris, nous étions sur un contact sec sur le Honewell ?
Parce que c'est précisément sur ce point que j'avais un doute en regardant le petit schéma de mon image 1, au-dessus de la borne 3 il y a un symbole rectangulaire que je pensais être une résistance ou autre....
Comme le sujet est chez ma fille, je reviendrai poster mon retour d'ici une bonne semaine et en tout cas, je vous remercie encore

Bonne soirée.
20 février 2023 à 21:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Changement de thermostat hasardeux
Bonjour,
Comme convenu, je reviens vers vous pour boucler ce post, puisqu'effectivement, tout est OK.
Je tiens à remercier VETC pour son aide, mais il faut bien avouer que le doute a persisté jusqu'à la mise sous tension.
Ce serait bien que l'on m'explique ce que je vais appeler un phénomène pour moi, puisque, après avoir débranché le fil rouge et noir du thermostat Honeywell, j'ai pu constater une tension de 238 volts en leurs bornes (photo).
Comme je devais brancher ces deux fils aux bornes 4 et 5 du nouveau thermostat et qu'il s'agit d'un contact sec (comme un simple interrupteur donc), pourquoi n'y a-t-il pas de court-circuit ?
Merci encore et bon dimanche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme convenu, je reviens vers vous pour boucler ce post, puisqu'effectivement, tout est OK.
Je tiens à remercier VETC pour son aide, mais il faut bien avouer que le doute a persisté jusqu'à la mise sous tension.
Ce serait bien que l'on m'explique ce que je vais appeler un phénomène pour moi, puisque, après avoir débranché le fil rouge et noir du thermostat Honeywell, j'ai pu constater une tension de 238 volts en leurs bornes (photo).
Comme je devais brancher ces deux fils aux bornes 4 et 5 du nouveau thermostat et qu'il s'agit d'un contact sec (comme un simple interrupteur donc), pourquoi n'y a-t-il pas de court-circuit ?
Merci encore et bon dimanche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mars 2023 à 08:52