Invité

Bonjour, je viens de faire installer une chaudière à gaz murale citadine 2.24 De Dietrich et déjà, j'ai un soucis !
La pression en eau diminue rapidement passant de 2 bars à 1 bar en 2 jours. Je dois sans cesse réapprovisionner en eau sinon elle se met en défaut.
Je sais que ce n'est pas normal d'autant plus que je n'ai pas de fuite et je me demande si toute cette eau ne s'évapore pas à l'extérieur car je trouve que cela fait beaucoup de vapeur.
Si quelqu'un a eu ce problème, merci de me dire quoi faire et combien cela va-t-il me coûter ? La chaudière étant neuve (installée depuis 15 jours à peine).
Merci d'avance pour vos réponses.
La pression en eau diminue rapidement passant de 2 bars à 1 bar en 2 jours. Je dois sans cesse réapprovisionner en eau sinon elle se met en défaut.
Je sais que ce n'est pas normal d'autant plus que je n'ai pas de fuite et je me demande si toute cette eau ne s'évapore pas à l'extérieur car je trouve que cela fait beaucoup de vapeur.
Si quelqu'un a eu ce problème, merci de me dire quoi faire et combien cela va-t-il me coûter ? La chaudière étant neuve (installée depuis 15 jours à peine).
Merci d'avance pour vos réponses.
06 décembre 2008 à 03:08
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
Invité

Si la chaudière est neuve voyez avec l'installateur.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
Invité

Si vous êtes certain qu'il n'y a pas de fuite, le problème provient sûrement du vase d'expansion (membrane défectueuse) ou la soupape de sécurité 3 bars qui reste ouverte (l'eau s'évacue à l'égout sous la chaudière).
25 août 2009 à 22:06
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème, vase d'expansion HS et soupape de sécurité bloquée.
J'ai remplacé la soupape et remis un vase d'expansion normal sur le circuit de chauffage car il est planqué derrière la chaudière et le coût en pièces est hors de prix.
Si vous commencez à avoir des problèmes avec une chaudière De Dietrich, je vous souhaite du courage, moi la mienne a 5 ans, en panne tous les hivers au moins 2 fois (vase d'expansion, soupape de sécurité, circulateur, carte électronique 2 fois, boîtier de gestion de gaz... tout cela remplacés !).
J'ai remplacé la soupape et remis un vase d'expansion normal sur le circuit de chauffage car il est planqué derrière la chaudière et le coût en pièces est hors de prix.
Si vous commencez à avoir des problèmes avec une chaudière De Dietrich, je vous souhaite du courage, moi la mienne a 5 ans, en panne tous les hivers au moins 2 fois (vase d'expansion, soupape de sécurité, circulateur, carte électronique 2 fois, boîtier de gestion de gaz... tout cela remplacés !).
08 octobre 2009 à 17:24
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
Invité

Moi j'ai installé une citadine Aquatronic fin 2006 et depuis, des ennuis tous les ans dont effectivement ce problème de pression d'eau. Après plusieurs bagarres, l'intervention de Que Choisir et pas mal de lettres recommandées (il faut tenir bon !) on vient de m'offrir un échange, en geste commercial afin que j'arrête de les harceler...
Toujours est-il que cette gamme est très défectueuse (la mienne n'existe plus) et que je me félicite d'avoir souscrit l'entretien avec garantie sur 5 ans...
A part des pannes et les désagréments, pas de coût en argent (hors les lettres recommandées bien sûr !) Il faut se battre, ce n'est pas normal. Courage ! (02/02/11)
Toujours est-il que cette gamme est très défectueuse (la mienne n'existe plus) et que je me félicite d'avoir souscrit l'entretien avec garantie sur 5 ans...
A part des pannes et les désagréments, pas de coût en argent (hors les lettres recommandées bien sûr !) Il faut se battre, ce n'est pas normal. Courage ! (02/02/11)
02 février 2011 à 16:09
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale gaz basse consommation De Dietrich
Invité

Bonjour
Concernant la chute de pression, cela est sûrement dû au vase d'expansion ou a la soupape de sécurité, à savoir que le vase d'expansion est prévu pour la chaudière ou pour peu de radiateurs.
Plus il y a de radiateurs, plus il y a un volume important dans l'installation donc, un volume d'eau expansé plus important dû aux variations de températures et donc, vase plus gros.
Cela ne peut pas venir de l'eau qui s'évapore car cela n'a rien à voir avec les fumées.
Bonne soirée
Concernant la chute de pression, cela est sûrement dû au vase d'expansion ou a la soupape de sécurité, à savoir que le vase d'expansion est prévu pour la chaudière ou pour peu de radiateurs.
Plus il y a de radiateurs, plus il y a un volume important dans l'installation donc, un volume d'eau expansé plus important dû aux variations de températures et donc, vase plus gros.
Cela ne peut pas venir de l'eau qui s'évapore car cela n'a rien à voir avec les fumées.
Bonne soirée