Bonjour,
Je fais appel aux connaisseurs car je suis désemparée ...
Est-ce qu'une chaudière qui serait en mauvais état de fonctionnement peut consommer plus de 100kg de gaz GPL uniquement pour l'eau chaude (mode économique en plus) en 28 jours ?
Je viens d'emménager dans un logement équipé d'une chaudière au gaz citerne.
En 1 mois j'ai consommé 1/4 de la consommation habituelle des anciens locataire (jauge à - 10% en 1 mois à peine) je vis seule, n'utilise la chaudière que pour des douches de 5 mn et fais la vaisselle à l'économie ... ces chiffres sont impossibles.
La jauge était à 35% lors du remplissage et est à 25% 28 jours plus tard !
La chaudière est suivie par un contrat d'entretien que je paie mensuellement.
Chaudière sans cumulus De Diétrich City 2.24 II
Les cartes mères viennent d'être changées mais elle perd de la pression très souvent et chauffe peu et est longue à chauffer ... mais est-ce suffisant pour justifier cette quantité de gaz "perdu" ?
Merci pour toute réponse car là je me sens bien seule et inquiète.
Je fais appel aux connaisseurs car je suis désemparée ...
Est-ce qu'une chaudière qui serait en mauvais état de fonctionnement peut consommer plus de 100kg de gaz GPL uniquement pour l'eau chaude (mode économique en plus) en 28 jours ?
Je viens d'emménager dans un logement équipé d'une chaudière au gaz citerne.
En 1 mois j'ai consommé 1/4 de la consommation habituelle des anciens locataire (jauge à - 10% en 1 mois à peine) je vis seule, n'utilise la chaudière que pour des douches de 5 mn et fais la vaisselle à l'économie ... ces chiffres sont impossibles.
La jauge était à 35% lors du remplissage et est à 25% 28 jours plus tard !
La chaudière est suivie par un contrat d'entretien que je paie mensuellement.
Chaudière sans cumulus De Diétrich City 2.24 II
Les cartes mères viennent d'être changées mais elle perd de la pression très souvent et chauffe peu et est longue à chauffer ... mais est-ce suffisant pour justifier cette quantité de gaz "perdu" ?
Merci pour toute réponse car là je me sens bien seule et inquiète.
13 août 2019 à 13:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Gros souci de consommation gaz citerne
Bonjour,
Dans votre cas, étant sur une installation utilisant du gaz Propane (avec ces particularités) et n'étant pas sur place pour faire un diagnostic je vais vous transmettre quelques pistes.
Avant toute chose pouvez-vous me préciser certains points :
- Vous nous dites que au moment du remplissage la jauge était à 35%, êtes vous sur de cette jauges car lorsque une citerne est pleine elle doit se située au alentour de 85% ?
- Vous dites que votre consommation de gaz est de 100 Kg en 28 jours, comment avez vous mesuré cette consommation ?
- Quelle est la capacité totale de votre citerne de Propane, combien ont-ils livré lors du remplissage ?
Selon vos chiffres et vos estimations pour 100 kg de gaz consommé en 28 jours, cela nous ferait 3.75 Kg par jour pour faire l'eau chaude soit une durée de fonctionnement de 1h45 en pleine puissance.
Attention : votre chaudière est équipé d'un ballon primaire de 5 litres qui est maintenu en température constante pour faire l'eau chaude sanitaire :
- Cette fonction est-elle activée sur votre chaudière ?
- Votre chaudière se met-elle en route régulièrement mais pour une courte durée ?
Je vous transmets les photos de la façade de votre chaudière et l'explication pour activer ou désactiver cette fonction.
Les cartes mères ont été remplacées mais pour quelles raisons ?
Quand à la perte de pression vous devez faire faire un diagnostic par votre prestataire pour savoir si cela vient de la chaudière (soupape chauffage, vase d'expansion, purgeur...) ou de votre circuit de chauffage.
Une chose est sure c'est que dans le cadre d'une chaudière utilisant du Propane il est important de ne pas prolonger l'utilisation d'une chaudière "basse température" comme celle que vous avez mais de remplacer rapidement celle-ci par une version "condensation + sonde extérieure + sonde d'ambiance" l'économie en consommation de gaz pouvant aller de 30 à 50%.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, étant sur une installation utilisant du gaz Propane (avec ces particularités) et n'étant pas sur place pour faire un diagnostic je vais vous transmettre quelques pistes.
Avant toute chose pouvez-vous me préciser certains points :
- Vous nous dites que au moment du remplissage la jauge était à 35%, êtes vous sur de cette jauges car lorsque une citerne est pleine elle doit se située au alentour de 85% ?
- Vous dites que votre consommation de gaz est de 100 Kg en 28 jours, comment avez vous mesuré cette consommation ?
- Quelle est la capacité totale de votre citerne de Propane, combien ont-ils livré lors du remplissage ?
Selon vos chiffres et vos estimations pour 100 kg de gaz consommé en 28 jours, cela nous ferait 3.75 Kg par jour pour faire l'eau chaude soit une durée de fonctionnement de 1h45 en pleine puissance.
Attention : votre chaudière est équipé d'un ballon primaire de 5 litres qui est maintenu en température constante pour faire l'eau chaude sanitaire :
- Cette fonction est-elle activée sur votre chaudière ?
- Votre chaudière se met-elle en route régulièrement mais pour une courte durée ?
Je vous transmets les photos de la façade de votre chaudière et l'explication pour activer ou désactiver cette fonction.
Les cartes mères ont été remplacées mais pour quelles raisons ?
Quand à la perte de pression vous devez faire faire un diagnostic par votre prestataire pour savoir si cela vient de la chaudière (soupape chauffage, vase d'expansion, purgeur...) ou de votre circuit de chauffage.
Une chose est sure c'est que dans le cadre d'une chaudière utilisant du Propane il est important de ne pas prolonger l'utilisation d'une chaudière "basse température" comme celle que vous avez mais de remplacer rapidement celle-ci par une version "condensation + sonde extérieure + sonde d'ambiance" l'économie en consommation de gaz pouvant aller de 30 à 50%.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 août 2019 à 13:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Gros souci de consommation gaz citerne
Bonjour VETC et merci pour votre réponse.
Pour répondre à vos question :
La citerne contient 100l et j'ai effectué les calculs pour 35% et 25% selon le site où j'ai trouvé des indications
https://www.picbleu.fr/page/mesure-du-niveau-d-une-jauge-de-citerne-de-gaz-propane
25% étant approximativement la différence entre le 12 juillet (jour de la livraison et relevé de jauge par le livreur) et ce qu'indiquait la jauge lundi, soit -10%
Je n'ai pas du tout utilisé 1h45 d'eau chaude par jour à pleine puissance puisque je fais des douches de 5mn et fais la vaisselle en mode très économique.
Je n'ai aucun ballon sur cette chaudière, l'eau chauffe à la demande et est donc à la température du sol au départ.
Elle ne se met en route qu'à ma demande et ne reste pas en marche après arrêt.
Je ne connais pas les raisons du changement de la carté mère si ce n'est que je n'avais plus rien du tout sur le tableau de commande et que cela ne fonctionnait plus, le réparateur m'a indiqué qu'elles avaient grillé.
Le dépanneur est passé hier et a vérifié la chaudière qui présentait un souci d'air (si j'ai bien compris), il a effectué une révision et logiquement cela devrait être opérationnel du côté de la chaudière.
A ma demande il a cherché une fuite de gaz éventuelle de la chaudière à la citerne, ce qui s'est révélé négatif.
J'ai donc contacté Butagaz pour qu'ils viennent vérifier la jauge, je ne vois que cela si ça n'est pas la chaudière qui est en cause.
Pour ce qui est du changement de la chaudière, je suis locataire et viens d'emménager, cela n'est donc pas de mon ressort :(
Bonne journée à vous.
Pour répondre à vos question :
La citerne contient 100l et j'ai effectué les calculs pour 35% et 25% selon le site où j'ai trouvé des indications
https://www.picbleu.fr/page/mesure-du-niveau-d-une-jauge-de-citerne-de-gaz-propane
25% étant approximativement la différence entre le 12 juillet (jour de la livraison et relevé de jauge par le livreur) et ce qu'indiquait la jauge lundi, soit -10%
Je n'ai pas du tout utilisé 1h45 d'eau chaude par jour à pleine puissance puisque je fais des douches de 5mn et fais la vaisselle en mode très économique.
Je n'ai aucun ballon sur cette chaudière, l'eau chauffe à la demande et est donc à la température du sol au départ.
Elle ne se met en route qu'à ma demande et ne reste pas en marche après arrêt.
Je ne connais pas les raisons du changement de la carté mère si ce n'est que je n'avais plus rien du tout sur le tableau de commande et que cela ne fonctionnait plus, le réparateur m'a indiqué qu'elles avaient grillé.
Le dépanneur est passé hier et a vérifié la chaudière qui présentait un souci d'air (si j'ai bien compris), il a effectué une révision et logiquement cela devrait être opérationnel du côté de la chaudière.
A ma demande il a cherché une fuite de gaz éventuelle de la chaudière à la citerne, ce qui s'est révélé négatif.
J'ai donc contacté Butagaz pour qu'ils viennent vérifier la jauge, je ne vois que cela si ça n'est pas la chaudière qui est en cause.
Pour ce qui est du changement de la chaudière, je suis locataire et viens d'emménager, cela n'est donc pas de mon ressort :(
Bonne journée à vous.
15 août 2019 à 12:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Gros souci de consommation gaz citerne
Bonjour,
Butagaz est-il passé, pouvez-vous nous faire un retour ?
Je vous confirme que selon les informations que vous nous avez transmises, votre chaudière est bien équipée d'un système d'accumulation primaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour réduire le temps d'attente d'arrivée de l'eau chaude à vos robinets, la chaudière est maintenue en température :
- Mise en route toutes les 5 à 20 minutes,
- Surconsommation de gaz,
- Usure prématurée des composants de la chaudière.
Cette fonction peut-être désactivée de manière très simple selon le descriptif ci-joint.
D'autre part, comme précisé sur le site pic bleu, la jauge d'une citerne propane n'est là pour donner une indication mais sa précision n'est pas fiable puisque même à l'arrêt, le volume liquide du gaz et la pression du gaz varient selon des paramètres difficilement maitrisables comme :
- La température de stockage,
- La quantité de liquide,
- Le taux de remplissage,
- Le volume de vaporisation disponible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Butagaz est-il passé, pouvez-vous nous faire un retour ?
Je vous confirme que selon les informations que vous nous avez transmises, votre chaudière est bien équipée d'un système d'accumulation primaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour réduire le temps d'attente d'arrivée de l'eau chaude à vos robinets, la chaudière est maintenue en température :
- Mise en route toutes les 5 à 20 minutes,
- Surconsommation de gaz,
- Usure prématurée des composants de la chaudière.
Cette fonction peut-être désactivée de manière très simple selon le descriptif ci-joint.
D'autre part, comme précisé sur le site pic bleu, la jauge d'une citerne propane n'est là pour donner une indication mais sa précision n'est pas fiable puisque même à l'arrêt, le volume liquide du gaz et la pression du gaz varient selon des paramètres difficilement maitrisables comme :
- La température de stockage,
- La quantité de liquide,
- Le taux de remplissage,
- Le volume de vaporisation disponible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2019 à 18:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Gros souci de consommation gaz citerne
Bonjour.
Butagaz a changé la jauge qui indique toujours pareil ... on me renvoie à attendre la prochaine livraison "pour voir", très pratique tout cela.
Sinon, ils ont évoqué une possible erreur du livreur sur le bon de livraison (indication de 35% pour la citerne) ou de flotteur coincé,
Histoire qui n'avance pas en fait ...
Je suis étonnée par vos indications sur un éventuel maintien au chaud de la température d'eau au vu que celle-ci est très longue à chauffer (bonjour le gaspillage en attente de l'eau chaude d'ailleurs) et bien froide au départ.
Je ne l'entends jamais se mettre en route sans utilisation de ma part.
Cordialement.
Butagaz a changé la jauge qui indique toujours pareil ... on me renvoie à attendre la prochaine livraison "pour voir", très pratique tout cela.
Sinon, ils ont évoqué une possible erreur du livreur sur le bon de livraison (indication de 35% pour la citerne) ou de flotteur coincé,
Histoire qui n'avance pas en fait ...
Je suis étonnée par vos indications sur un éventuel maintien au chaud de la température d'eau au vu que celle-ci est très longue à chauffer (bonjour le gaspillage en attente de l'eau chaude d'ailleurs) et bien froide au départ.
Je ne l'entends jamais se mettre en route sans utilisation de ma part.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 19:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Gros souci de consommation gaz citerne
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Lors de la dernière livraison, quelle était la quantité livrée (poids, litrage, volume, prix...).
Si le plein de votre citerne a été fait lors de la dernière livraison, si le mécanisme flotteur interne à la citerne est défectueux ou bloqué, si le cadran magnétique remplacé ne change rien, il est difficile pour BUTAGAZ d'intervenir sur une citerne pleine. Il faut effectivement attendre.
Par manque de précisons voir défaut de fonctionnement du système de jauge il vous sera difficile d’estimer la consommation réelle de votre chaudière. Juste pour information, les citernes sont généralement dimensionnées pour permettre de passer l'hiver tranquillement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Lors de la dernière livraison, quelle était la quantité livrée (poids, litrage, volume, prix...).
Si le plein de votre citerne a été fait lors de la dernière livraison, si le mécanisme flotteur interne à la citerne est défectueux ou bloqué, si le cadran magnétique remplacé ne change rien, il est difficile pour BUTAGAZ d'intervenir sur une citerne pleine. Il faut effectivement attendre.
Par manque de précisons voir défaut de fonctionnement du système de jauge il vous sera difficile d’estimer la consommation réelle de votre chaudière. Juste pour information, les citernes sont généralement dimensionnées pour permettre de passer l'hiver tranquillement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.