Question Forum Chauffage : Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN
Invité

Bonsoir, je n'ai pas assez de pression dans le circuit d'eau de ma chaudière DD 1.24 GN et ne sais pas où se trouvent les robinets pour ajouter de l'eau. Pourriez-vous me renseigner ? Merci. Voir photo jointe.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN
Invité

Votre photo ne nous étant pas parvenue, merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse à cette question, ou bien directement par mail en précisant le numéro et le thème de la question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN
Invité

Sur la gauche de la chaudière, il y a 2 petits robinets situés à gauche du groupe de sécurité, les dévisser (il doivent descendre), c'est la 1ère solution si l'installateur à fait ce choix. Si rien ne se passe, les refermer et trouver le robinet qui doit être sur le circuit en suivant les canalisations en partant de la chaudière ? Il y a de toutes façons un robinet quelque part. Bonne chasse.
07 janvier 2008 à 03:21
Conseils 3 Dépannage
Invité

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN
Invité

J'ai une chaudière De Dietrich City Condens 1.24 installée fin 2006. Depuis plus de 5 ans j'ai toujours eu des problèmes de pression d'eau. La pression d'eau chutait sans explication, la chaudière se mettait en alarme et il fallait ajouter de l'eau dans le circuit jusqu'à plusieurs fois par semaine.
Le vase d'expansion a été changé 2 fois, la soupape de sécurité 3 fois, l'échangeur 1 fois (plus de 1500 de réparation en 5 ans). Le problème revenait seulement quelques semaines après réparation.
Il semble que la pression de la chaudière montait régulièrement au delà de la capacité de la soupape de sécurité et l'eau s'évacuait de temps en temps par la soupape. Mon chauffagiste a semble-t-il trouvé la solution en installant un vase d'expansion de plus grand volume à l'extérieur de la chaudière, en lieu et place de celui dorigine. Ce vase d'expansion est de marque "Flexicon" d'une capacité de 18 L (cylindrique et rouge). Aujourd'hui, le problème semble résolu.
Le vase d'expansion a été changé 2 fois, la soupape de sécurité 3 fois, l'échangeur 1 fois (plus de 1500 de réparation en 5 ans). Le problème revenait seulement quelques semaines après réparation.
Il semble que la pression de la chaudière montait régulièrement au delà de la capacité de la soupape de sécurité et l'eau s'évacuait de temps en temps par la soupape. Mon chauffagiste a semble-t-il trouvé la solution en installant un vase d'expansion de plus grand volume à l'extérieur de la chaudière, en lieu et place de celui dorigine. Ce vase d'expansion est de marque "Flexicon" d'une capacité de 18 L (cylindrique et rouge). Aujourd'hui, le problème semble résolu.
02 mai 2012 à 08:26