Question Forum Chauffage : Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN


Invité
invité
Bonsoir, je n'ai pas assez de pression dans le circuit d'eau de ma chaudière DD 1.24 GN et ne sais pas où se trouvent les robinets pour ajouter de l'eau. Pourriez-vous me renseigner ? Merci. Voir photo jointe.
Conseils 1 Dépannage

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN


Invité
invité
Votre photo ne nous étant pas parvenue, merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse à cette question, ou bien directement par mail en précisant le numéro et le thème de la question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.
Conseils 2 Dépannage

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN


Invité
invité
Sur la gauche de la chaudière, il y a 2 petits robinets situés à gauche du groupe de sécurité, les dévisser (il doivent descendre), c'est la 1ère solution si l'installateur à fait ce choix. Si rien ne se passe, les refermer et trouver le robinet qui doit être sur le circuit en suivant les canalisations en partant de la chaudière ? Il y a de toutes façons un robinet quelque part. Bonne chasse.
07 janvier 2008 à 03:21
Conseils 3 Dépannage

Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN


Invité
invité
J'ai une chaudière De Dietrich City Condens 1.24 installée fin 2006. Depuis plus de 5 ans j'ai toujours eu des problèmes de pression d'eau. La pression d'eau chutait sans explication, la chaudière se mettait en alarme et il fallait ajouter de l'eau dans le circuit jusqu'à plusieurs fois par semaine.
Le vase d'expansion a été changé 2 fois, la soupape de sécurité 3 fois, l'échangeur 1 fois (plus de 1500 € de réparation en 5 ans). Le problème revenait seulement quelques semaines après réparation.
Il semble que la pression de la chaudière montait régulièrement au delà de la capacité de la soupape de sécurité et l'eau s'évacuait de temps en temps par la soupape. Mon chauffagiste a semble-t-il trouvé la solution en installant un vase d'expansion de plus grand volume à l'extérieur de la chaudière, en lieu et place de celui d’origine. Ce vase d'expansion est de marque "Flexicon" d'une capacité de 18 L (cylindrique et rouge). Aujourd'hui, le problème semble résolu.
02 mai 2012 à 08:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Ajouter eau sur chaudière De Dietrich 1 24 GN >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadiensbruleur a granules de boisrenovation cheminee rremplacer circulateur wilo



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite