Question Bricolage : Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
Invité

Bonjour, le bouton externe de réglage de température de l'eau est devenu inopérant. L'intensité des flammes était constante et relativement forte, l'eau était à une température trop élevée. Quelle est l'origine précise du problème et comment y remédier ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
Invité

J'ai le même problème sur ma chaudière Elm Leblanc. Avez-vous trouvé une solution ? La mienne se coupe même lorsque l'eau est trop chaude et se réenclenche plus tard lorsque la température semble redescendre, tout en continuant de faire couler l'eau...
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
Invité

Dans votre cas c'est la sonde de régulation eau chaude appelée ctn qui est défaillante. Voir notice pour la situer et la remplacer.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
Invité

Si c'est une glm 520, glm523, glm523 acléa, c'est la sonde sanitaire qui est défectueuse, donc on est a plein régime gaz, donc on abîme la chaudière et on consomme beaucoup de gaz. Ce nest pas le moment, vu le prix du gaz.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
Invité

Le problème peut venir de la sonde de régulation ECS mais aussi des micro switchs défectueux ! Pour savoir si c'est les micro switchs, il suffit d'allumer l'eau chaude et de baisser l'aquastat chauffage (bouton de gauche). Si le brûleur diminue et se coupe = micro switch HS. S'il n'a aucune incidence = sonde sanitaire HS. A+
04 octobre 2008 à 00:25