Bonsoir à tous.
Après une absence de quelques jours, la pression d’eau était tombée à zéro et ma chaudière refuse de démarrer depuis.
Après quelques recherches, il advient qu’il n’y a pas d’alimentation électrique du brûleur.
Selon vous, quel serait le problème !
Merci à vous.
Après une absence de quelques jours, la pression d’eau était tombée à zéro et ma chaudière refuse de démarrer depuis.
Après quelques recherches, il advient qu’il n’y a pas d’alimentation électrique du brûleur.
Selon vous, quel serait le problème !
Merci à vous.
03 décembre 2020 à 20:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 120 ne démarre pas
Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que votre aquastat de sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenché.
Avant toutes choses, vérifiez que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé, que la pression dans votre réseau de chauffage est bien à 1.5 Bars à froid et que cette pression reste bien stable.
Retirez son bouchon de protection, appuyez au centre avec un petit tournevis jusqu'à entendre un "clic", remettez le bouchon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans un premier temps vérifiez que votre aquastat de sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenché.
Avant toutes choses, vérifiez que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé, que la pression dans votre réseau de chauffage est bien à 1.5 Bars à froid et que cette pression reste bien stable.
Retirez son bouchon de protection, appuyez au centre avec un petit tournevis jusqu'à entendre un "clic", remettez le bouchon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 décembre 2020 à 15:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 120 ne démarre pas
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la pression, aucun souci. La fuite a été réparée et 1,5 bars restent contants.
Et la solution vous l’avez donnée : c’est l’aquastat, en fait j’avais bien tenté de le réarmer à de nombreuses reprises mais jamais je n’avais utilisé de petit tournevis, du coup je n’avais pas ce petit déclic qui permettait d’alimenter le brûleur.
Merci pour cette astuce. La chaudière fonctionne à nouveau.
En ce qui concerne la pression, aucun souci. La fuite a été réparée et 1,5 bars restent contants.
Et la solution vous l’avez donnée : c’est l’aquastat, en fait j’avais bien tenté de le réarmer à de nombreuses reprises mais jamais je n’avais utilisé de petit tournevis, du coup je n’avais pas ce petit déclic qui permettait d’alimenter le brûleur.
Merci pour cette astuce. La chaudière fonctionne à nouveau.

07 décembre 2020 à 07:14