Bonsoir à tous.
Après une absence de quelques jours, la pression d’eau était tombée à zéro et ma chaudière refuse de démarrer depuis.
Après quelques recherches, il advient qu’il n’y a pas d’alimentation électrique du brûleur.
Selon vous, quel serait le problème !
Merci à vous.
Après une absence de quelques jours, la pression d’eau était tombée à zéro et ma chaudière refuse de démarrer depuis.
Après quelques recherches, il advient qu’il n’y a pas d’alimentation électrique du brûleur.
Selon vous, quel serait le problème !
Merci à vous.
03 décembre 2020 à 20:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 120 ne démarre pas
Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que votre aquastat de sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenché.
Avant toutes choses, vérifiez que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé, que la pression dans votre réseau de chauffage est bien à 1.5 Bars à froid et que cette pression reste bien stable.
Retirez son bouchon de protection, appuyez au centre avec un petit tournevis jusqu'à entendre un "clic", remettez le bouchon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans un premier temps vérifiez que votre aquastat de sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenché.
Avant toutes choses, vérifiez que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé, que la pression dans votre réseau de chauffage est bien à 1.5 Bars à froid et que cette pression reste bien stable.
Retirez son bouchon de protection, appuyez au centre avec un petit tournevis jusqu'à entendre un "clic", remettez le bouchon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 décembre 2020 à 15:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 120 ne démarre pas
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la pression, aucun souci. La fuite a été réparée et 1,5 bars restent contants.
Et la solution vous l’avez donnée : c’est l’aquastat, en fait j’avais bien tenté de le réarmer à de nombreuses reprises mais jamais je n’avais utilisé de petit tournevis, du coup je n’avais pas ce petit déclic qui permettait d’alimenter le brûleur.
Merci pour cette astuce. La chaudière fonctionne à nouveau.
En ce qui concerne la pression, aucun souci. La fuite a été réparée et 1,5 bars restent contants.
Et la solution vous l’avez donnée : c’est l’aquastat, en fait j’avais bien tenté de le réarmer à de nombreuses reprises mais jamais je n’avais utilisé de petit tournevis, du coup je n’avais pas ce petit déclic qui permettait d’alimenter le brûleur.
Merci pour cette astuce. La chaudière fonctionne à nouveau.

07 décembre 2020 à 07:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 2. Chaudière De Dietrich ne démarre pas
- N°17358 : Bonjour, Je viens d'essayer de rallumer ma chaudière De Dietrich et rien ne se passe. J'ai éteint au Printemps, rien fait depuis et là en appuyant sur 1 elle ne se met pas en route. Pouvez-vous me dire si ça craint ou si...
- 3. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Chaudière fioul De Dietrich ne démarre pas
- N°7126 : Bonsoir, ma chaudière fioul, un peu ancienne, mais a toujours fonctionné sans problème, là elle ne démarre plus, le brûleur ne démarre pas. Ce matin j'ai rajouté un peu d'eau dans le circuit, et peu après elle a fait du...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
- N°24051 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur. D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13. Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16. Pourtant, j'ai...
- 9. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
- N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
- 10. Problème chaudière De Dietrich DTG120 ne démarre pas
- N°16546 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich DTG120 se met en alerte malgré le réglage de la buse de veilleuse et le nettoyage du gicleur. Elle ne démarre pas de temps en temps. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite