Invité

Bonsoir, je vais faire construire ; pour une pose de plancher chauffant est-il possible de mettre les tuyaux dans la dalle de compression (première dalle aves la ferraille), sans dalle flottante, l'eau passant dans vide sanitaire, et l'électricité dans les combles ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Plancher chauffant dans la dalle
Invité

Bonsoir, pour la pose d'un plancher chauffant, celui-ci est posé après la dalle de compression (dans le cas d'un plancher poutrelle-hourdis avec dalle de compression). Si vous voulez incorporer votre distribution eau chaude/eau froide, électricité (+ bouclage éventuel) dans le sol, il faut prévoir une dalle de ravoirage de 5cm avant pose des dalles de plancher chauffant. Si vous êtes en plancher sur vide sanitaire, il faut compter une hauteur d'environ 13cm pour le plancher + chape ; soit 5+13= 18cm au dessus de votre dalle de compression. Il faut donc bien prévoir les hauteurs d'allège de vos fenêtres, en tenant compte de ces réservation de plancher. Pour mieux comprendre allez voir le lien ci-dessous avec des schémas biens détaillés : www.acome.fr/schéma-plancher-chauffant.pdf
Il ne faut pas être effrayé par cela, le plancher chauffant est réalisé très souvent, et est un système intéressant. Courage.
Il ne faut pas être effrayé par cela, le plancher chauffant est réalisé très souvent, et est un système intéressant. Courage.