Changement poignées de réglage de température sur chauffage au gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14755
Astuce FAQ chauffage : Changement poignées de réglage de température sur chauffage au gaz
Invité

Bonjour, dans notre nouvelle maison nous avons un chauffage au gaz avec un thermostat central.
Le thermostat se trouvant dans le salon, le chauffage des chambre chauffe trop.
Plusieurs poignées des chauffages (relativement anciens) sont cassées. Nous en avons acheté des nouvelles mais impossible de réguler correctement la température dans les chambres.
Nous n'arrivons pas à fermer les chauffages individuels si l'on a trop chaud.
Aucune notice n'explique comment monter les poignées correctement... Est-ce seulement une manipulation à faire ou se peut-il qu'autre chose soit à changer ?
Merci de votre aide.
Le thermostat se trouvant dans le salon, le chauffage des chambre chauffe trop.
Plusieurs poignées des chauffages (relativement anciens) sont cassées. Nous en avons acheté des nouvelles mais impossible de réguler correctement la température dans les chambres.
Nous n'arrivons pas à fermer les chauffages individuels si l'on a trop chaud.
Aucune notice n'explique comment monter les poignées correctement... Est-ce seulement une manipulation à faire ou se peut-il qu'autre chose soit à changer ?
Merci de votre aide.
12 octobre 2010 à 23:44
Conseil Forum 1
Invité

Changement poignées de réglage de température sur chauffage au gaz
Invité

Bonjour,
S'il s'agit de "régler" et non pas de "fermer", vous avez deux possibilités :
- Soit vous remplacez les robinets des chambres par des robinets thermostatiques,
- Soit vous "bridez" les radiateurs en fermant progressivement les coudes de réglage (la pièce qui se trouve au départ de la tuyauterie basse, et qui peut parfois être absente...).
C'est un jeu de patience car le résultat n'est pas instantané.
Vouloir régler la température par les robinets non thermostatiques est à mon sens mission impossible.
GC
S'il s'agit de "régler" et non pas de "fermer", vous avez deux possibilités :
- Soit vous remplacez les robinets des chambres par des robinets thermostatiques,
- Soit vous "bridez" les radiateurs en fermant progressivement les coudes de réglage (la pièce qui se trouve au départ de la tuyauterie basse, et qui peut parfois être absente...).
C'est un jeu de patience car le résultat n'est pas instantané.
Vouloir régler la température par les robinets non thermostatiques est à mon sens mission impossible.
GC
13 octobre 2010 à 22:19
Conseil Forum 2
Changement poignées de réglage de température sur chauffage au gaz
Bonjour ;
Contrairement à la réponse n°1, on peut équilibrer une installation de chauffage sans avoir de robinets thermostatiques.
En effet, depuis au moins les années 50, la plupart des robinets de radiateurs étaient à double réglage, certains nécessitaient une clef "spéciale" vendue par le fabricant, car le réglage se faisait à partir de l'intérieur de la tige de commande dudit robinet, c'est dire que la clef n'était pas grosse.
D'autres robinets, dont les volants (poignées) étaient souvent de couleur noire, étaient munis d'un "index" - tige en laiton supportant le volant - et, permettait de faire un réglage intérieur du robinet, sans que l'usager ne puisse intervenir pour le dérégler.
Ces installations ne comportaient pas de tés ou coudes de réglage, mais simplement des coudes-union sur les retours radiateurs, et le tout fonctionnait très bien.
Et pour revenir à votre problème, si vous êtes "bien" dans votre salon et trop chaud dans les autres pièces, c'est que les corps de chauffe sont trop puissants pour la pièce à chauffer et, à défaut d'avoir des coudes de retour réglables, vous pouvez fermer les radiateurs par vos robinets ordinaires, vous en réduirez le débit, et par conséquent, la circulation, vous obtenez les mêmes résultats qu'un robinet thermostatique, mis à part un semblant d'automatisme.
Si, d'ailleurs, vous aviez une photo de vos robinets, je pourrais peut-être compléter mon explication.
Cordialement.
Contrairement à la réponse n°1, on peut équilibrer une installation de chauffage sans avoir de robinets thermostatiques.
En effet, depuis au moins les années 50, la plupart des robinets de radiateurs étaient à double réglage, certains nécessitaient une clef "spéciale" vendue par le fabricant, car le réglage se faisait à partir de l'intérieur de la tige de commande dudit robinet, c'est dire que la clef n'était pas grosse.
D'autres robinets, dont les volants (poignées) étaient souvent de couleur noire, étaient munis d'un "index" - tige en laiton supportant le volant - et, permettait de faire un réglage intérieur du robinet, sans que l'usager ne puisse intervenir pour le dérégler.
Ces installations ne comportaient pas de tés ou coudes de réglage, mais simplement des coudes-union sur les retours radiateurs, et le tout fonctionnait très bien.
Et pour revenir à votre problème, si vous êtes "bien" dans votre salon et trop chaud dans les autres pièces, c'est que les corps de chauffe sont trop puissants pour la pièce à chauffer et, à défaut d'avoir des coudes de retour réglables, vous pouvez fermer les radiateurs par vos robinets ordinaires, vous en réduirez le débit, et par conséquent, la circulation, vous obtenez les mêmes résultats qu'un robinet thermostatique, mis à part un semblant d'automatisme.
Si, d'ailleurs, vous aviez une photo de vos robinets, je pourrais peut-être compléter mon explication.
Cordialement.
01 novembre 2010 à 17:22