Bonjour.
Je souhaite remplacer le brûleur monté sur notre chaudière fioul Cuenod CT5 de 1986 par un modèle plus récent.
Après avoir effectué quelques recherches, je me demande s'il est possible d'adapter le brûleur C4 sur cette chaudière ?
Si tel est le cas, y a-t-il des contraintes particulières à prendre en compte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je souhaite remplacer le brûleur monté sur notre chaudière fioul Cuenod CT5 de 1986 par un modèle plus récent.
Après avoir effectué quelques recherches, je me demande s'il est possible d'adapter le brûleur C4 sur cette chaudière ?
Si tel est le cas, y a-t-il des contraintes particulières à prendre en compte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
03 janvier 2025 à 09:18
Questions Réponses Chauffage 1
Remplacer brûleur chaudière Cuenod
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
En remplaçant ce brûleur sur une chaudière de 1986, vous cherchez quoi :
- A solutionner des pannes récurrentes ?
- A faire des économies d'énergie ?
- Autres...
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
En remplaçant ce brûleur sur une chaudière de 1986, vous cherchez quoi :
- A solutionner des pannes récurrentes ?
- A faire des économies d'énergie ?
- Autres...
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2025 à 17:18
Questions Réponses Chauffage 2
Remplacer brûleur chaudière Cuenod
Bonjour, je vais répondre au mieux...
Notre chaudière est une Cuenod CT5 de 1986 à fioul. il y a un réseau de 12 radiateurs, un thermostat extérieur.
Il n'y a pas de robinet thermostatiques et le logement fait 120m².
J'ai besoin de changer le brûleur suite à une mauvaise combustion, le réglage d'air n'est plus possible. un chauffagiste qui me la remit en route m'a dit qu'il était mort.
Je l'utilise quand même mais il fume un peu et la flamme n'est pas vraiment réglable. la consommation est assez haute.
Car nous avons passé 500 litres en 1 mois.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notre chaudière est une Cuenod CT5 de 1986 à fioul. il y a un réseau de 12 radiateurs, un thermostat extérieur.
Il n'y a pas de robinet thermostatiques et le logement fait 120m².
J'ai besoin de changer le brûleur suite à une mauvaise combustion, le réglage d'air n'est plus possible. un chauffagiste qui me la remit en route m'a dit qu'il était mort.
Je l'utilise quand même mais il fume un peu et la flamme n'est pas vraiment réglable. la consommation est assez haute.
Car nous avons passé 500 litres en 1 mois.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 janvier 2025 à 13:28
Questions Réponses Chauffage 3
Remplacer brûleur chaudière Cuenod
Bonjour.
En regardant vos photos je constate que les réglages de l'air primaire et secondaire ne sont pas correcte.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration de la pompe fioul ?
- Quels sont les réglages de la têt de combustion (anneau de flamme, nez de gicleur, électrodes) ?
- Avez-vous la notice de votre brûleur ou de votre chaudière et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En regardant vos photos je constate que les réglages de l'air primaire et secondaire ne sont pas correcte.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration de la pompe fioul ?
- Quels sont les réglages de la têt de combustion (anneau de flamme, nez de gicleur, électrodes) ?
- Avez-vous la notice de votre brûleur ou de votre chaudière et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 17:34