Caractéristiques de la sonde sortie chaudière Ferroli Axion Noxia C
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17074
Question dépannage chaudière : Caractéristiques de la sonde sortie chaudière Ferroli Axion Noxia C
Bonsoir.
Je possède une chaudière Ferroli Axion Noxia C.
De temps en temps, la chaudière ne démarre pas le matin.
Pour l'instant, je mets en cause la sonde de sortie de la chaudière (Planche III.3 de la notice) qui semble avoir des ratés.
C'est une résistance variable (900 à 1000 ohms).
J'aimerais avoir ses caractéristiques exactes pour pouvoir la contrôler et peut-être de la changer.
Merci d'avance pour votre aide !!!
Je possède une chaudière Ferroli Axion Noxia C.
De temps en temps, la chaudière ne démarre pas le matin.
Pour l'instant, je mets en cause la sonde de sortie de la chaudière (Planche III.3 de la notice) qui semble avoir des ratés.
C'est une résistance variable (900 à 1000 ohms).
J'aimerais avoir ses caractéristiques exactes pour pouvoir la contrôler et peut-être de la changer.
Merci d'avance pour votre aide !!!
28 janvier 2015 à 18:04
Réponse 1 forum dépannage
Caractéristiques de la sonde sortie chaudière Ferroli Axion Noxia C
Bonjour,
Dans la documentation constructeur vous pouvez peut être trouver des courbes ou des tableaux avec la correspondance résistance/température.
Dans ce cas là il faut faire un relevé de température au niveau de la sonde et prendre la résistance de la sonde (en débranchant bien les fils avant) pour la comparer aux caractéristiques indiquées dans la documentation.
Cordialement.
Vivien Guihard
therm-elite.fr
Dans la documentation constructeur vous pouvez peut être trouver des courbes ou des tableaux avec la correspondance résistance/température.
Dans ce cas là il faut faire un relevé de température au niveau de la sonde et prendre la résistance de la sonde (en débranchant bien les fils avant) pour la comparer aux caractéristiques indiquées dans la documentation.
Cordialement.
Vivien Guihard
therm-elite.fr
30 janvier 2015 à 17:21