Canalisations en fer prolongées en tuyaux cuivre
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
14734
Pannes Chauffage : Canalisations en fer prolongées en tuyaux cuivre
Invité

Bonjour, quel type de raccords utiliser pour passer du fer au cuivre sur une installation de chauffage ?
Merci.
Merci.
11 octobre 2010 à 08:03
Réponses 1 au problème chauffage
Canalisations en fer prolongées en tuyaux cuivre
Il faut absolument des raccords diélectriques (en espérant que lorthographe soit juste), ceux-ci évitent le problème délectrolyse entre les différents matériaux, un peu cher, mais vous serez tranquille. Cordialement.
12 octobre 2010 à 19:14
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Canalisations en fer prolongées en tuyaux cuivre
Invité

Bonjour, des raccords laitons. Pour être plus précis il faudrait que la question soit plus précise...
12 octobre 2010 à 22:05