Problème Chauffage : Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Je vais installer une chaudière au gaz et je souhaiterais connaître le diamètre des tuyaux de cuivre lors de leur sortie de la chaudière, sachant que j'aurais deux circuits comprenant chacun 7 radiateurs. Même chose pour connaître le diamètre de la tuyauterie de mes deux circuits principaux, sachant que pour aller au radiateur je serais en 12/14.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Le départ chaudière doit être au mini 26. Vous raccorderez chaque installation sur ce collecteur en 16/18, diamètre que vous reduirez tous les deux radiateurs.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Le diamètre 22 est suffisant à la sortie de la chaudière. Le diamètre 26 n'existe pas, comme l'annonce mon prédécesseur.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Attention ! Suivez la notice constructeur pour la garantie.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Une installation se calcule, ce n'est pas un jeu de hasard...
Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Pour le chauffage et le ECS le diamètre 16 est suffisant pour une chaudière à 23 KW.
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Bonjour, il y a vraiment de tout et de rien ! (pour conseiller, encore faut-il connaître le sujet !) pour ma part, cela fait 33 ans que je suis de la partie, sinon c'est du délire !
réponse 5 : restez-en à votre métier, en effet sortie de chaudière en 14x16 = pauvre circulateur qui va bien souffrir sans compter l'impossiblité de faire l'équilibrage des radiateurs
réponse 4 : bravo
réponse 2 : le diamètre 26x28 existe bien mais est souvent réservé à fabriquer la panoplie chaudière. Ma réponse : (elle vaut ce qu'elle vaut) qu'avez-vous comme chaudière ? Quel diamètre de sortie chaudière ? Pour 14 radiateurs au total, je serai plutôt partant pour un collecteur en 26x28 sur lequel vous pourriez venir piquer vos 2 secteurs, avec ce diamètre de départ, la pompe ne fatigue pas (ne pas oublier une soupape de décharge) en 20 x 27 piquée entre le départ et le retour au cas où vos radiateurs seraient équipés de vannes thermostatiques. Salutations
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Bonjour,
Le diamètre des canalisations n'est pas fonction du nombre, mais de la puissance des radiateurs. Il faut d'abord connaître cette puissance.
Ensuite, faire un plan ou schéma en indiquant les puissances à véhiculer qui s’ajoutent en revenant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière. Comme peu de diamètres sont utilisés dans une installation classique, on peut convertir simplement la puissance (en Watt) en diamètre cuivre usuel normalisé. Ces diamètres sont donnés pour une chute de 20°C. Pour une chute inférieure, il suffit de faire une règle de trois. Une puissance de 7000W dans du 20/22 devient 7000/20*15= 5250 W. La perte de charge retenue est de 15mmCE par mètre (J de 15), c'est celle utilisée dans de nombreuses entreprises.
Jusqu’à 2000 Watts, = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = Cuivre 33/35. PER 36. Acier de 33/42
Par exemple sur une antenne où se trouvent deux radiateurs. Le plus éloigné fait 2000W le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16.
En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes.
Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels (généralement 12/14 ou PER 13/16).
Bien souvent on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14 pour du cuivre, c’est mon cas.
Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque d’être importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de l’ensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence. A bientôt.
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Bonjour, merci pour les conseils cependant comment faire des réductions quand on a une nourrice qui alimente les radiateurs (en cuivre) ?
08 novembre 2008 à 02:32
Conseils 9 Réparation Chauffage 9

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Bonjour,

Je vois à quel point vous êtes un professionnel, par conséquent j'ai une question à vous poser.
Pouvez-vous me conseiller sur un départ pour une chaudière de 56 kW où mes premiers radiateurs sont à 22 mètres ?
Merci.
31 décembre 2012 à 10:06
Conseils 10 Réparation Chauffage 10

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Si votre chaudière est de 56 kW, ça dépend combien de radiateurs vous voulez alimenter et de combien de watt sera chaque radiateur, logiquement c'est une chaudière pour un très grand pavillon.
Je vous conseille de partir en d 32, il ne faut pas oublier d’installer une bouteille de mélange sachant que les radiateurs sont trop loin pour protéger votre chaudière.
23 juin 2013 à 08:53
Conseils 11 Réparation Chauffage 11

Diamètre tuyaux chaudière


Invité
invité
Bonjour,
Qui peut me donner un tableau avec les diamètres des tuyauteries et la puissance que l'on peut faire passer dedans.
D'avance je vous remercie.
Cordialement.
Eric.
24 mai 2019 à 17:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 2. diamètre tuyaux à utiliser
    N°16 : Je dois refaire mon circuit de chauffage fuel. Quel est le diamètre des tuyaux a utiliser ? PS : la maison est sur 2 niveaux, il y a 9 radiateurs a alimenter, la plus grande partie du circuit se situe au sous-sol.
  • 3. Diamètre tuyaux chauffage central
    N°2163 : Bonjour, je dois reprendre une installation de chauffage central dont les tuyaux en fer sont encastrés dans la dalle, je refais l'installation en cuivre en apparent, le plombier me propose de mettre des tuyaux de 28 pour alimenter...
  • 4. Raccorder radiateur fonte diamètre 34 sur tuyaux diamètre 16 mm
    N°8707 : Bonsoir. Comment raccorder un radiateur en fonte en diamètre 34 sur des tuyaux de diamètre 16 mm sur un autre radiateur ? Merci.
  • 5. Tuyaux diamètre différent sur chaudière ventouse gaz
    N°5957 : Bonsoir, je possède une chaudière à ventouse gaz avec 11 radiateurs et j'ai remarqué que les tuyaux n'ont pas tous le même diamètre. En sortie de chaudière les tuyaux font 22 mm, plus loin dans la cuisine c'est du 18mm et...
  • 6. Diamètre tuyaux radiateurs supplémentaires
    N°1984 : Bonjour, j'habite en Ile de France une maison en meulière avec des fenêtres bien isolantes et une isolation de ma toiture excellente. J'aménage mes combles et je souhaite ajouter 2 radiateurs dans une pièce dont les dimensions...
  • 7. Diamètre tuyaux et descriptif chauffe-eau
    N°1782 : Je possède un chauffe-eau SAUNIER DUVAL RéF. VESUVIUS SDX 2.10.aC. Je voudrais connaître le diamètre des tuyaux entrée eau froide et sortie eau chaude ? Et je souhaiterai aussi avoir un descriptif sur ce chauffe-eau....
  • 8. Changement de diamètre de tuyaux 125 à 120
    N°5887 : Bonsoir, je viens d'acheter une cuisinière à bois ayant une sortie de diamètre 120. Jusqu'à présent j'utilisais du 125. Où puis-je trouver du 120. Si ça n'existe pas que faire ? Merci pour votre conseil.
  • 9. Diamètre tuyaux chauffage
    N°1472 : Je souhaite complèter mon circuit de chauffage avec d'autres radiateurs pour chauffer l'agrandissement de ma maison. Le circuit actuel est en tuyau de cuivre 12 et je souhaiterais faire le reste en tuyau de 14. Est-ce déconseillé...
  • 10. Diamètre espacement tuyaux PER plancher chauffant
    N°2152 : Bonjour, je dois poser mes tuyaux pour plancher chauffant et je voudrais connaître l'espacement des spirales et le diamètre des tuyaux. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre tuyaux chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffagenettoyer vitre insertdepannage chaudiereforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite