tuyauterie chauffage cuivre et acier
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
87
Problème Chauffage : tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Est-ce que le cuivre et l'acier sont compatibles sur une tuyauterie chauffage central ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Tout à fait, il n'y a aucun souci. Il faut éviter de mélanger radiateurs alus et aciers sur une même installation : risque d'éléctrolyse et détérioration de votre chaudière.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Attention, dans le cadre d'un raccord Cuivre + Acier : risque d'électrolyse ou oxydoréduction. Il faut mettre une section neutre, comme par exemple une jonction laiton.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Ce n'est pas une jonction laiton car maintenant il y aura 3 métaux différent, plus alliage différent, les mélanges ne sont pas recommandés, entre deux métaux il faut mettre un raccord diélectrique, ce raccord est fait pour ça.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

L'électrolyse cuivre acier n'existe qu'entre le cuivre et l'acier galvanisé, pas l'acier noir. A priori, pas de contre indication. Cordialement.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Ne jamais mettre l'acier en amont du cuivre !
30 janvier 2008 à 03:07
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Peut-on mettre un câble chauffant en acier avec gaine d'alliage 825 sur un toit en cuivre ? Merci !
12 juillet 2010 à 03:56
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Tout ceux qui pensent qu'une isolation (par joint) ou par section isolante (autres matériaux) ou bidouille se trompent. Dans tous les cas où l'on trouve un fluide, du cuivre et de l'acier il se produit une électrolyse.
Démonstration : le cuivre diffuse l'élément CU++, l'acier reçoit cet élément dans sa structure moléculaire Fe3C (fer et carbone) car, la molécule de l'acier peut absorber l'élément CU++.
Le résultat de cet effet électrolyse est un amincissement des tuyaux cuivre, car le cuivre est transporté par le fluide, qui l'aide ainsi à se rapprocher de l'acier. Sur l'acier, on observe alors une couche de cuivre. Ce n'est pas la distance qui compte, mais le volume de métal, et la circulation du fluide.
Démonstration : le cuivre diffuse l'élément CU++, l'acier reçoit cet élément dans sa structure moléculaire Fe3C (fer et carbone) car, la molécule de l'acier peut absorber l'élément CU++.
Le résultat de cet effet électrolyse est un amincissement des tuyaux cuivre, car le cuivre est transporté par le fluide, qui l'aide ainsi à se rapprocher de l'acier. Sur l'acier, on observe alors une couche de cuivre. Ce n'est pas la distance qui compte, mais le volume de métal, et la circulation du fluide.
20 novembre 2010 à 09:29
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Révision de chimie élémentaire : Les ions qui se déplacent sont des ions négatifs dans une électrolyse (à l'origine de la tension de la solution). Ainsi dans le cas de la réponse précédente, c'est l'acier qui va se corroder au profit du cuivre. Toujours le métal le moins noble vers le plus noble (voir échelle galvanique : Or>Argent>Inox 316>Nickel>Bronze>Cuivre>Laiton>Plomb>Fer>Aluminium>Zinc>Magnésium
Il suffit d'une solution conductrice (eau morte ou non !) et deux 2 métaux différents et vous avez votre électrolyse... Plus les métaux sont éloignés en terme de noblesse et plus vous aurez de corrosion !
Il suffit d'une solution conductrice (eau morte ou non !) et deux 2 métaux différents et vous avez votre électrolyse... Plus les métaux sont éloignés en terme de noblesse et plus vous aurez de corrosion !
25 novembre 2011 à 12:51