tuyauterie chauffage cuivre et acier
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
87
Problème Chauffage : tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Est-ce que le cuivre et l'acier sont compatibles sur une tuyauterie chauffage central ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Tout à fait, il n'y a aucun souci. Il faut éviter de mélanger radiateurs alus et aciers sur une même installation : risque d'éléctrolyse et détérioration de votre chaudière.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Attention, dans le cadre d'un raccord Cuivre + Acier : risque d'électrolyse ou oxydoréduction. Il faut mettre une section neutre, comme par exemple une jonction laiton.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Ce n'est pas une jonction laiton car maintenant il y aura 3 métaux différent, plus alliage différent, les mélanges ne sont pas recommandés, entre deux métaux il faut mettre un raccord diélectrique, ce raccord est fait pour ça.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

L'électrolyse cuivre acier n'existe qu'entre le cuivre et l'acier galvanisé, pas l'acier noir. A priori, pas de contre indication. Cordialement.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Ne jamais mettre l'acier en amont du cuivre !
30 janvier 2008 à 03:07
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Peut-on mettre un câble chauffant en acier avec gaine d'alliage 825 sur un toit en cuivre ? Merci !
12 juillet 2010 à 03:56
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Tout ceux qui pensent qu'une isolation (par joint) ou par section isolante (autres matériaux) ou bidouille se trompent. Dans tous les cas où l'on trouve un fluide, du cuivre et de l'acier il se produit une électrolyse.
Démonstration : le cuivre diffuse l'élément CU++, l'acier reçoit cet élément dans sa structure moléculaire Fe3C (fer et carbone) car, la molécule de l'acier peut absorber l'élément CU++.
Le résultat de cet effet électrolyse est un amincissement des tuyaux cuivre, car le cuivre est transporté par le fluide, qui l'aide ainsi à se rapprocher de l'acier. Sur l'acier, on observe alors une couche de cuivre. Ce n'est pas la distance qui compte, mais le volume de métal, et la circulation du fluide.
Démonstration : le cuivre diffuse l'élément CU++, l'acier reçoit cet élément dans sa structure moléculaire Fe3C (fer et carbone) car, la molécule de l'acier peut absorber l'élément CU++.
Le résultat de cet effet électrolyse est un amincissement des tuyaux cuivre, car le cuivre est transporté par le fluide, qui l'aide ainsi à se rapprocher de l'acier. Sur l'acier, on observe alors une couche de cuivre. Ce n'est pas la distance qui compte, mais le volume de métal, et la circulation du fluide.
20 novembre 2010 à 09:29
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

tuyauterie chauffage cuivre et acier
Invité

Révision de chimie élémentaire : Les ions qui se déplacent sont des ions négatifs dans une électrolyse (à l'origine de la tension de la solution). Ainsi dans le cas de la réponse précédente, c'est l'acier qui va se corroder au profit du cuivre. Toujours le métal le moins noble vers le plus noble (voir échelle galvanique : Or>Argent>Inox 316>Nickel>Bronze>Cuivre>Laiton>Plomb>Fer>Aluminium>Zinc>Magnésium
Il suffit d'une solution conductrice (eau morte ou non !) et deux 2 métaux différents et vous avez votre électrolyse... Plus les métaux sont éloignés en terme de noblesse et plus vous aurez de corrosion !
Il suffit d'une solution conductrice (eau morte ou non !) et deux 2 métaux différents et vous avez votre électrolyse... Plus les métaux sont éloignés en terme de noblesse et plus vous aurez de corrosion !
25 novembre 2011 à 12:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Changer tuyauterie de chauffage cuivre pour de l'acier
- N°10514 : Bonjour Je rénove une maison ancienne avec des tuyaux de chauffage apparents en cuivre (bon état - âge indéterminé). J'aimerais en cacher une partie sous un coffrage bois (avec isolation des tuyaux). Par sécurité, le...
- 2. Remplacement radiateur fonte par acier
- N°3497 : Bonjour, j'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas mélanger radiateur en alu avec radiateur fonte (chauffage collectif immeuble parisien). Il faut que je mette quoi alors, radiateur en acier ? Parce que fonte ça se trouve...
- 3. Conseil pour raccord tube cuivre sur acier
- N°8518 : Bonjour, J'ai une installation de tubes en acier et je dois dévier l'arrivée et la sortie d'un radiateur pour installer un radiateur plus petit car les piquages me gênent pour ouvrir une porte et installer une cabine de...
- 4. Tuyaux cuivre acier hydrolyse
- N°2141 : Bonjour, ma tuyauterie de chauffage est en acier et se raccorde sur des tuyaux de cuivre en sortie de chaudière (1m à 1,5m chacun : sortie chaud et retour froid) : cela peut-il poser un problème de corrosion de l'acier par...
- 5. Raccordement canalisation en cuivre et radiateur en acier
- N°6563 : Bonsoir. Si l'on raccorde, dans une canalisation de chauffage central à eau chaude, une canalisation en cuivre et un radiateur en acier, que risque-t-il de se produire ? Comment l'éviter ?
- 6. Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
- N°1368 : J'ai réalisé, sans me poser la question de l'électrolyse, mon installation de chauffage en tube galva 20/27, ceux-ci sont reliés à des tubes cuivre 20/22 par raccords laiton sur des nourrices en bronze. Ensuite, il y a deux...
- 7. Tuyaux eau chaude en cuivre se perçent
- N°1121 : Bonjour, j'ai un problème récurrent depuis plusieurs mois. Mes tuyaux d'eau chaude en cuivre se perçent régulièrement à proximité des soudures (coudes ou tés). Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce phénomène ?...
- 8. Alternative au cuivre ou acier fileté alimentation gaz
- N°3691 : Bonjour. Y a-t-il une alternative au cuivre ou acier fileté pour l'alimentation gaz d'une chaudière domestique ? Merci.
- 9. Choix tuyauterie pour chauffage et pour eau chaude sanitaire
- N°7474 : Je voudrais installer le chauffage centrale à eau chaude pour chauffage et eau chaude sanitaire et je ne sais pas quel est le type de tuyauterie à placer. Merci de votre aide.
- 10. Repiquer descentes radiateurs en cuivre sur l'installation tuyau en acier
- N°15846 : Bonsoir, Mon installation date de 1976, tuyaux acier et thermosiphon... Tout cela dans le grenier. Je veux installer une chaudière fioul, j'ai sectionné les tuyaux de descente des radiateurs... Question ? Est-ce que je peux...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite