Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas sûr que la marque de la chaudière ait une importance dans la réponse à mes questions.
D'ailleurs, je ne trouve aucun chauffagiste pour le moment, car je veux poser une chaudière Perge conçue et fabriquée proche de chez moi, mais ils posent pour la plupart de l'étranger.
Ça serait une Perge GFI 30 kW avec BT 1500 W. Année 2023 donc (j'espère !).

Pour le schéma j'essaierai d'en faire un plus tard, mais de la même manière je ne suis pas sûr que la disposition de mon installation soit essentielle pour répondre théoriquement / juridiquement sur ce que j'aurais ou non le droit de faire (mélanger ou séparer les circuits chauffage / ECS, mettre de l'eau chaude sur l'arrivée d'eau froide).

Merci encore.
Cordialement.
11 novembre 2022 à 16:45
forum consulter ce sujet Mélanger circuit radiateurs et ECS

Bonjour,

J'ai une nouvelle question pour le réseau de radiateurs que je compte mettre dans des combles aménagés.
J'aurai une chaudière bûche avec BT à la cave, et le 2e étage se situe à plus de 10 m de hauteur, avec des passages compliqués pour les tuyaux, donc j'essaie au maximum de limiter le nombre de conduits à tirer.

Je voulais savoir si j'avais le droit :
1. d'avoir une même arrivée eau chaude sur nourrice desservant à la fois radiateurs et chauffe-eau de douche/évier. J'imagine que non.
2. si non, d'alimenter le chauffe-eau depuis le BT (donc par circuit séparé du chauffage), mais avec un BT sans option ECS. Ou suis-je obligé d'avoir une partie ECS dans le Ballon Tampon ?
3. (quelque soit les réponses précédentes) d'alimenter l'entrée eau froide du chauffe-eau directement avec de l'eau chaude provenant de la chaudière. Cela permettrait de n'avoir pas à la chauffer électriquement, puisqu'elle arriverait directement à 55° (ou 80°). Un chauffagiste m'a dit que c'était possible, d'autres que non.

Merci d'avance pour votre aide !
10 novembre 2022 à 21:18
forum consulter ce sujet Mélanger circuit radiateurs et ECS

Publicité

Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Lieu : Viviers 07220, Ardèche, à 500 m du Rhône, altitude 73 m, référence T° -7°C.
Température souhaitée : 20°
Hauteur sous plafond environ 2,5 m (combles entre 2 m et 2 m 70).

Je m'étais déjà aussi servi de votre lien, mais il faut indiquer G : si je mets RT2012, G = 0,3 et j'ai seulement 3,4 kW, sinon 6,1 kW pour RT2005. Bref ça dépend beaucoup de ce coefficient que je ne saurais déterminer précisément.
Le résultat est assez faible dans tous les cas. Si cela ne vous choque pas de pouvoir chauffer un étage avec 5 kW, alors je vais en effet croire mes calculs...

Cordialement.
Pierre-Jean
09 novembre 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés

Bonjour.

Je cherche à dimensionner correctement mes radiateurs fonte et ma chaudière bûche/BT pour des combles aménagés au 2éme étage.
Nous avons isolé la toiture (150 m² en R=6,25) et les murs périphériques (90 m² en R=3,75), selon la RT2012 (valeurs minimales), et en ouate pour le plancher (140 m² , R=2,5), 7 Velux. La hauteur du plafond est d'environ 2,5 m en moyenne.

J'ai un volume pondéré (coefficients sud/nord) de 330 m3.

J'ai fait plusieurs calculs pour les déperditions, et je trouve quelque chose de très faible :
- feuille de calcul énergie.be: 4,2 kW (1,6 kW de ventilation, 2,5 kW parois, (+0,8 kW de pertes chaudière)
- coefficient G 0,5 (alors que RT2012 serait plutôt 0,3) : Dp = 0,5 * Vol * (20 - -7)° = 4,4 kW
- UBat : Dp = 0,3*(50*2+150+140)+0,14*Vp (ventilation) = 4,4 kW

Bien que ces valeurs soient cohérentes entre elles, je ne suis pas sûr de mes coefficients, et je trouve ces valeurs bien faibles... 5 kW pour chauffer un étage de 140 m² ?

Merci beaucoup pour votre retour en fonction de vos expériences.
Un grand merci pour votre aide pour dimensionner mon 2éme étage (la chaudière sera de toute façon 25 kW ou 30 kW car le RDC et le 1er ne sont pas isolés).
09 novembre 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Calcul puissance chauffage pour 140 m² bien isolés