Bonjour, depuis quelques jours la combustion du brûleur de ma chaudière donne une suie noire qu'il n'y avait pas auparavant. Cela peut-il provenir de la qualité du fioul, d'un mauvais réglage ou du gicleur (jamais changé en 5 ans) ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème combustion chaudière fioul
Invité

Bonjour, je pense dans votre cas que la première chose à faire est de changer le gicleur. En effet avec la forte pression du fuel l'orifice a tendance à se déformer (plus forte consommation et qualité de la combustion dégradée).
Il est recommandé de changer tous les ans. Attention prendre la même référence de gicleur en débit et angle de pulvérisation.
Bon courage.
Il est recommandé de changer tous les ans. Attention prendre la même référence de gicleur en débit et angle de pulvérisation.
Bon courage.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème combustion chaudière fioul
Invité

Il faut changer le gicleur et faire un nettoyage chimique de votre corps de chauffe (un sachet de net et 9).
www.cath.fr (rubrique ramonage). Salutations
www.cath.fr (rubrique ramonage). Salutations
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème combustion chaudière fioul
Invité

Bonjour,
Le mieux c'est de faire venir un spécialiste car elle est trop enrichie, pas assez d'air alors il faut reprendre les réglages d'origine.
Pression pompe entre 8 et 14 bars, réglage de la ligne de combustion (accroche flamme), réglage de l'air en fonction des données constructeur, cela est très particulier il faut une certaine expérience dans le domaine la combustion c'est à peu près 1 pour 15, trop riche on charbonne, et trop pauvre on condense, et la puissance du gicleur est très importante ni trop petit (condensation) ni trop gros (charbonnage).
Et attention au goudronnage des conduits le bon réglage en excès d'air est de 1.30 sur le contrôleur de CO et d'environ 180° de fumée, voilà à vous de jouer et bonne chance.
Le mieux c'est de faire venir un spécialiste car elle est trop enrichie, pas assez d'air alors il faut reprendre les réglages d'origine.
Pression pompe entre 8 et 14 bars, réglage de la ligne de combustion (accroche flamme), réglage de l'air en fonction des données constructeur, cela est très particulier il faut une certaine expérience dans le domaine la combustion c'est à peu près 1 pour 15, trop riche on charbonne, et trop pauvre on condense, et la puissance du gicleur est très importante ni trop petit (condensation) ni trop gros (charbonnage).
Et attention au goudronnage des conduits le bon réglage en excès d'air est de 1.30 sur le contrôleur de CO et d'environ 180° de fumée, voilà à vous de jouer et bonne chance.
16 décembre 2012 à 16:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 3. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 4. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 5. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 6. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 7. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 8. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 9. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 10. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite