Branchement thermostat sur chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM-23
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
10391
Problèmes Chauffage : Branchement thermostat sur chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM-23
Invité

Bonjour à tous
Merci d'avance pour vos réponses.
Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance (DeltDore D10, alimenté par 2 piles, il y a 3 bornes mais seules le 1 et le 3 sont utilisées).
La chaudière est une chaudière mixte de marque ELM Leblanc modèle Acleis NGLM-23.
D'après la documentation de ELM, il faut relier le thermostat d'ambiance sur le bornier identifié DC24V où l'on trouve les bornes 1, 2, 4, 8 et 9.
Les bornes 8 et 9 étant reliées par un cavalier qu'il faut supprimer pour y connecter le thermostat.
Chose faite, cela fonctionne bien.
Seulement, lorsque le thermostat d'ambiance est en demande de chauffage, je n'ai plus d'eau chaude au niveau sanitaire et quand il n'y a plus de demande, j'ai à nouveau de l'eau chaude au niveau sanitaire.
Ci joint la documentation : elm acleis nglm 23h.pdf, thermostat delta dore d10.pdf
Un spécialiste aurait-il une idée ?
Merci pour votre temps.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance (DeltDore D10, alimenté par 2 piles, il y a 3 bornes mais seules le 1 et le 3 sont utilisées).
La chaudière est une chaudière mixte de marque ELM Leblanc modèle Acleis NGLM-23.
D'après la documentation de ELM, il faut relier le thermostat d'ambiance sur le bornier identifié DC24V où l'on trouve les bornes 1, 2, 4, 8 et 9.
Les bornes 8 et 9 étant reliées par un cavalier qu'il faut supprimer pour y connecter le thermostat.
Chose faite, cela fonctionne bien.
Seulement, lorsque le thermostat d'ambiance est en demande de chauffage, je n'ai plus d'eau chaude au niveau sanitaire et quand il n'y a plus de demande, j'ai à nouveau de l'eau chaude au niveau sanitaire.
Ci joint la documentation : elm acleis nglm 23h.pdf, thermostat delta dore d10.pdf
Un spécialiste aurait-il une idée ?
Merci pour votre temps.
05 octobre 2009 à 13:08
Conseil Forum 1
Invité

Branchement thermostat sur chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM-23
Invité

Bonjour,
Essayez plutôt de brancher :
de la chaudière -> thermostat
Ls -> 3
Ls -> 1
Sans oublier de supprimer le cavalier entre Ls et Lr
Essayez plutôt de brancher :
de la chaudière -> thermostat
Ls -> 3
Ls -> 1
Sans oublier de supprimer le cavalier entre Ls et Lr
04 novembre 2010 à 10:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 2. Conseil installation thermostat sur chaudière ELM LEBLANC NGLM 23
- N°6139 : Bonjour à tous, je suis partie pour acheter un thermostat pour ma chaudière ELM LEBLANC NGLM 23. Je compte aussi le monter moi même. Mais sachant que ma chaudière me chauffe l'eau également (sans ballon), la mise en place d'un...
- 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 4. Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
- N°18410 : Bonjour, J'ai un problème de mise en sécurité répétitive sur ma chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H depuis que j'ai fait faire la révision et remis en route le chauffage. Que ce soit en eau chaude ou bien en...
- 5. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 6. Branchement thermostat Atenza sur chaudière Elm Leblanc
- N°23384 : Bonsoir. J'aurais besoin d'aide afin de savoir comment brancher un thermostat sur une chaudière. Il s'agit des deux éléments suivants : - D'une chaudière murale Elm Leblanc Acleis NGVM2 4kW achetée en 2013. - D'un...
- 7. Problème chaudière Acleis Elm Leblanc
- N°23454 : Bonjour. J'ai une panne insoluble sur ma chaudière Acleis Elm Leblanc nglm2 3 40/50/60 qui a 4 ans. Le hasard ou pas, mais après avoir changé un radiateur pour un légèrement plus gros dans mon salon et avoir mis un...
- 8. Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
- N°22409 : Bonjour à tous. Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h Un thermostat ou une régulation d'ambiance ? Les produits Leblanc sont ici...
- 9. Thermostat filaire chaudière gaz ELM Acleis
- N°22716 : Bonjour. Complément béotien en ce qui concerne le mode de pilotage des chaudières gaz. J'aurais voulu savoir si on pouvait se passer des pilotes télécommandes modernes de type TL elm ou Netatmo pour préférer un bon...
- 10. Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Egalis
- N°15929 : Bonjour, J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire. Je ne trouve aucune information...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite