Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18847
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma chaudière par une ThemaPlus Condens de chez Saunier Duval.
Je contrôlais mon ancienne chaudière avec le THR140-F.
Je ne comprends rien au branchement à faire (si c'est possible) pour piloter ma nouvelle chaudière avec l'ancien thermostat.
Pouvez-vous m'aider ?
Manuel du THR140-F : https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-2596FPS.pdf
Manuel de la chaudière : https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudiere-1/condensation/thema/themafast-condens/saunier-duval-themafast-condens-thema-as-condens-notice-installation-et-maintenance-0020200490-00-042015-573761.pdf
Merci d'avance. :)
Je viens de changer ma chaudière par une ThemaPlus Condens de chez Saunier Duval.
Je contrôlais mon ancienne chaudière avec le THR140-F.
Je ne comprends rien au branchement à faire (si c'est possible) pour piloter ma nouvelle chaudière avec l'ancien thermostat.
Pouvez-vous m'aider ?
Manuel du THR140-F : https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-2596FPS.pdf
Manuel de la chaudière : https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudiere-1/condensation/thema/themafast-condens/saunier-duval-themafast-condens-thema-as-condens-notice-installation-et-maintenance-0020200490-00-042015-573761.pdf
Merci d'avance. :)
05 octobre 2017 à 17:39
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas il vous faut savoir qu'un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec une chaudière type condensation : il vous faut une sonde d'ambiance (voir accessoires de la chaudière) et votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas il vous faut savoir qu'un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec une chaudière type condensation : il vous faut une sonde d'ambiance (voir accessoires de la chaudière) et votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 15:00
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Invité

Bonjour,
Merci pour vos vœux et Bonne Année à vous aussi. ;)
J'ai finalement appelé Saunier Duval directement qui m'a très bien conseillé et expliqué.
Il suffisait de raccorder le TA au bornes RT24 de la chaudière et non aux bornes eBus comme l'avait fait l'installateur !!!
Tout fonctionne impeccablement. ;)
Merci pour vos vœux et Bonne Année à vous aussi. ;)
J'ai finalement appelé Saunier Duval directement qui m'a très bien conseillé et expliqué.
Il suffisait de raccorder le TA au bornes RT24 de la chaudière et non aux bornes eBus comme l'avait fait l'installateur !!!
Tout fonctionne impeccablement. ;)
19 janvier 2018 à 08:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°19956 : Bonjour à tous. Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco. Dans un premier temps voici l'installation actuelle. Dans la...
- 2. Problème branchement thermostat Theben 812 top 2
- N°20178 : Bonjour à tous. Voilà j’explique mon problème j’aimerais remplacer mon thermostat actuel (première photo) par celui là (deuxième photo) Theben 812 top 2. Le problème c'est que sur le premier je n’ai que 2 fils par...
- 3. Branchement thermostat Nest v3 problématique
- N°20693 : Bonjour, Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème. Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils. J'ai acheté...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Prise bornier thermostat d'ambiance sur vieille chaudière Cuenod
- N°16086 : Bonjour, J'envisage d'équiper la chaudière Cuenod de mes parents d'un système domotique permettant l'allumage du chauffage à distance. La chaudière est une vieille Cuenod dont je ne trouve pas le schéma électrique sur...
- 6. Conseils branchement thermostat chaudière Altais 1001
- N°15149 : Bonjour, Ma chaudière Idéal Standard Altais 1001manque de thermostat.... Je viens d'en acheter une, mais sans la notice de la chaudière, il me faut des conseils. Comment brancher le thermostat sur la chaudière ? Merci.
- 7. Branchement thermostat Tado sur chaudière Buderus Logano
- N°18827 : Bonjour. Je viens vers vous car je rencontre une difficulté pour effectuer le branchement de mon nouveau thermostat connecté Tado sur ma chaudière Buderus Logano G124x R2101. Le service client Tado me dit qu'il faut que je...
- 8. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
- N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
- 9. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 10. Branchement thermostat sur chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°19805 : Bonjour. J’ai besoin de votre aide pour changer le thermostat de ma chaudière gaz. C’est une chaudière gaz Frisquet de 97 Hydroconfort 23kW. Le thermostat actuel est filaire. Et possède 3 fils : voir photo branchement...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite