Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18847
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma chaudière par une ThemaPlus Condens de chez Saunier Duval.
Je contrôlais mon ancienne chaudière avec le THR140-F.
Je ne comprends rien au branchement à faire (si c'est possible) pour piloter ma nouvelle chaudière avec l'ancien thermostat.
Pouvez-vous m'aider ?
Manuel du THR140-F : https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-2596FPS.pdf
Manuel de la chaudière : https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudiere-1/condensation/thema/themafast-condens/saunier-duval-themafast-condens-thema-as-condens-notice-installation-et-maintenance-0020200490-00-042015-573761.pdf
Merci d'avance. :)
Je viens de changer ma chaudière par une ThemaPlus Condens de chez Saunier Duval.
Je contrôlais mon ancienne chaudière avec le THR140-F.
Je ne comprends rien au branchement à faire (si c'est possible) pour piloter ma nouvelle chaudière avec l'ancien thermostat.
Pouvez-vous m'aider ?
Manuel du THR140-F : https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-2596FPS.pdf
Manuel de la chaudière : https://www.saunierduval.fr/france/produit/chaudiere-1/condensation/thema/themafast-condens/saunier-duval-themafast-condens-thema-as-condens-notice-installation-et-maintenance-0020200490-00-042015-573761.pdf
Merci d'avance. :)
05 octobre 2017 à 17:39
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas il vous faut savoir qu'un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec une chaudière type condensation : il vous faut une sonde d'ambiance (voir accessoires de la chaudière) et votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas il vous faut savoir qu'un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec une chaudière type condensation : il vous faut une sonde d'ambiance (voir accessoires de la chaudière) et votre chaudière doit-être équipée d'une sonde extérieure...
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 15:00
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Branchement thermostat et nouvelle chaudière
Invité

Bonjour,
Merci pour vos vœux et Bonne Année à vous aussi. ;)
J'ai finalement appelé Saunier Duval directement qui m'a très bien conseillé et expliqué.
Il suffisait de raccorder le TA au bornes RT24 de la chaudière et non aux bornes eBus comme l'avait fait l'installateur !!!
Tout fonctionne impeccablement. ;)
Merci pour vos vœux et Bonne Année à vous aussi. ;)
J'ai finalement appelé Saunier Duval directement qui m'a très bien conseillé et expliqué.
Il suffisait de raccorder le TA au bornes RT24 de la chaudière et non aux bornes eBus comme l'avait fait l'installateur !!!
Tout fonctionne impeccablement. ;)
19 janvier 2018 à 08:17