Question Forum Chauffage : Branchement chaudière conseils choix du circulateur

anthonybef
Membre inscrit
anthonybef
3 messages
Bonjour à tous.

J'ai besoin de votre aide ayant des plombiers qui ne doivent pas avoir envie de travailler par chez moi je suis obligé de me débrouiller par moi-même si je veux du chauffage cet hiver.

J'ai acheté d'occasion une chaudière à granulés Okofen 32kW donc elle est en place, ça pas de souci et j'ai mes tuyaux (2 aller/retour de multicouche en 32mm) de mon circuit hydraulique qui arrive dans la chaufferie, le souci c'est qu'entre la chaudière et le circuit hydro j'ai rien cry et mes connaissances en la matière sont limitées à ce que l'on trouve sur le net et au vu des prix des accessoire je préfère réussir du premier coup. biggrin

Je ne sais pas comment raccorder tout ça. J'ai :
- Un gros collecteur modulaire dn40 avec 6 entrée/sortie marque Paw,
- 2 kit départ avec vanne mélangeuse (sans circulateur) 1 1/2".

Niveau circuit hydraulique j'ai 2 circuits à quelque chose près équivalent :
1er : 75m avec un total de 1082 L/h
2éme : 80m avec un total de 1127 L/h

Donc ma question pour le raccordement est ce qu'il vaut mieux mettre :
- Un gros circulateur sur un kit départ branché entre la chaudière et une entrée collecteur
- 2 kit avec 2 circulateurs, 1 pour chaque ligne de chauffage en sortie de collecteur
Sachant que plus tard quand j'aurais bien fini le chauffage j'ai aussi un ballon ECS à brancher.

Ensuite sur la chaudière je n'ai pas de circulateur intégré donc je suppose que si je mets 2 kit départ il me faut certainement un circulateur pour alimenter le collecteur mais si je branche juste un gros circulateur c'est lui qui va s'occuper de tout non ?
La chaudière peut gérer 2 lignes de chauffage + ECS (régulateur PM 2940/45 C3K).

Voilà j’espère avoir été clair et que vous allez pouvoir m'aider svp, je reprécise car sur certains forums il y a toujours des râleurs lol, j'ai demandé à plusieurs plombiers de venir mais soit j’attends encore qu'ils arrivent et n'ont même pas la politesse de prévenir qu'ils ne viennent plus, soit ils ont trop de boulot plus intéressant que le mien et maintenant il m'annonce un délai de 7 - 8 mois alors qu'il devait venir avant l'automne, bref j'ai pas le choix sinon cet hiver c'est en mode glaçon juste pour un raccordement de chaudière cry

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
choix du circulateur kit départchoix du circulateur connecteur

14 septembre 2019 à 08:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement chaudière conseils choix du circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle et type de son tableau de régulation ?
- Notice de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance totale nécessaire à vos deux circuits de chauffage ?
- Quelle est la surface totale habitable de votre logement ?
- Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation ?

Avant de continuer votre installation, avez-vous bien en tête le schéma hydraulique que vous devez respecter ?
Connaissez-vous bien toutes les règles et normes à respecter concernant les installations "combustible solide" ?
Votre volume d'eau est-il suffisant ?
Quel type expansion avez-vous prévu ?
Votre installation sera-t-elle équipée de robinets manuels ou thermostatiques ?
Comment comptez-vous piloter les vannes mélangeuses ?

Si vous ne trouvez aucun professionnel pour venir sur votre chantier c'est certainement parce qu'ils ne veulent pas engager leur responsabilité (ou leurs assurances) sur du matériel d'occasion qu'ils n'ont pas vendus...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 septembre 2019 à 12:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement chaudière conseils choix du circulateur

anthonybef
Membre inscrit
anthonybef
3 messages
Merci pour votre aide.
Je vais essayer de bien répondre.
Chaudière Okofen pe32K, aucun numéro de série inscrit sur la chaudière (j'ai été plusieurs fois en contact avec Okofen et sur les anciens modèles il n'y avait apparemment pas toujours l’étiquette avec le numéro de série, pour l'année il y a d'inscrit 2006 sur une étiquette de la carte mère.

Régulateur pm 2940/45c3k
http://dalcalor.ch/download/download/TEM/PM%202945.pdf

Notice fournie par Okofen mais ce n'est pas avec mon régulateur :
https://www.dropbox.com/sh/p7vbjco2qjs5cx3/AACak9mebHvG2qJgcbbMAoEDa/%C3%96koFEN%20-%20instruction%20de%20montage%20Pellematic%208-32%20CMP.pdf?dl=0

J'ai 25kW de radiateur pour une surface habitable de 230m².
Je n'ai pas d'autre photo et pas de lumière dans la chaufferie je fais ça demain si je n'oublie pas. biggrin

Le schéma hydraulique c'est justement mon point faible. Chaudière circulateur chauffage sans oublier les sécurités (mano, soupape, vase d’expansion, pot à boue, vanne mélangeuse).
Les règles et normes à respecter j'avoue me sont inconnues. funk
Volume d'eau suffisant, que voulez-vous dire svp je ne comprends pas la question.
Le type d’expansion, j'ai repris ce que j'avais dans un devis qui m'avait été fait par un pro, vase d’expansion 25L.
Les radiateurs seront équipés de robinet thermostatique sauf un par circuit qui sera en manuel, on verra plus tard pour mettre des régulateurs de pression ou je sais plus quoi, j'ai assez de questions qui me retournent le cerveau pour l'instant. lol
Les vannes mélangeuses seront pilotées par servomoteur, géré par la chaudière.

Voilà j’espère avoir bien répondu et encore désolé pour mon manque de connaissance en la matière, j'ai du mal à tout suivre (c'est un métier), moi je préfère passer mes câbles électriques c'est plus simple. biggrin
Encore merci pour votre aide.
14 septembre 2019 à 21:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement chaudière conseils choix du circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Vous nous précisez que vous avez 25000 W de radiateurs pour une surface de 230 M² :
- Êtes-vous sûr de ce calcul ?
- Votre maison n'est pas isolée ?
- Dans quelle région êtes-vous ?

Si votre puissance de radiateurs est bien de 25 kW, en mettant une chaudière de 32 kW, la surpuissance de 7 kW est démesurée, il faut impérativement trouver une solution pour dissiper cette surpuissance et éviter les surchauffes.
Pour ce qui est de la régulation, tout doit être raccordé et piloté par la régulation de la chaudière (pompes, vannes, moteurs de vannes, sondes...) :
- La chaudière doit pouvoir donner une priorité à l'eau chaude sanitaire (si vous avez une production ECS),
- La chaudière doit pouvoir limiter les températures de départ le temps de son démarrage et de la montée en température de son corps de chauffe (coupure de pompes, fermeture des vannes 3 ou 4 voies),
- La chaudière doit pouvoir gérer les trop fortes montées en températures en dissipant la chaleur dans les différents réseaux (mise en route des pompes, ouverture des vannes) pour éviter les surchauffes ou les mises en sécurité.

Enfin la chaudière doit pouvoir compter sur un volume tampon suffisant pour éviter les court-cycles de fonctionnement soit (30 à 50 litres de volume tampon pour 1 kW de puissance installée), ce volume tampon varie selon la capacité en eau de votre installation de chauffage.
Attention ce volume tampon doit être également intégré au calcul du volume du vase d'expansion.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 18:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
    N°21424 : Bonjour. Après avoir ouvert le capot du circulateur Grundfos UP 20-15 N (pour eau chaude sanitaire), le condensateur s'est détaché. Je n'ai pas pu repérer sur quelles bornes il était branché. Il y a 8 bornes...
  • 2. Conseils thermostat sur vanne 3 voies ou circulateur ?
    N°15254 : Bonjour, Je possède une chaudière Gasola 24R avec ballon ECS 100L. Mon installation est relativement ancienne (circuit monotube...). Ma chaudière est équipée d'une électrovanne trois voies. Je me pose la question de...
  • 3. Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
    N°7027 : Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Weishaupt équipée d'un brûleur WL10 (ou 20 d'après la doc !). Je souhaite brancher sur cette chaudière un thermostat d'ambiance (la chaudière ne dispose d'aucun moyen de régulation...
  • 4. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
    N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
  • 5. Bruit au niveau du circulateur
    N°2959 : Bonjour, j'ai un problème récurrent, depuis des années et malgré plusieurs interventions, il ne s'arrange pas. Je chauffe au moyen d'une chaudière au gaz. Ma maison (4 façades) est équipée : - d'un circuit de chauffage par...
  • 6. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
    N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
  • 7. Conseils installation chauffage thermostat
    N°2252 : schema chauffage <span class=circulateur secondaire" border="0" align="left"> J'ai...
  • 8. Choix de chaudière réglage température
    N°590 : Je viens de changer ma chaudière gaz de 1965 avec brûleur externe de 40 KW par une chaudière à rampe gaz d'occasion Radson HR 402-1 de 41 KW (fabrication 1993). L'ancienne fonctionnait bien, mais elle était un peu bruyante....
  • 9. Conseils branchement thermostat chaudière Altais 1001
    N°15149 : Bonjour, Ma chaudière Idéal Standard Altais 1001manque de thermostat.... Je viens d'en acheter une, mais sans la notice de la chaudière, il me faut des conseils. Comment brancher le thermostat sur la chaudière ? Merci.
  • 10. Chauffage fioul central bois
    N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chaudière conseils choix du circulateur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales