Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
7027
Questions Chauffage : Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Invité

Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Weishaupt équipée d'un brûleur WL10 (ou 20 d'après la doc !). Je souhaite brancher sur cette chaudière un thermostat d'ambiance (la chaudière ne dispose d'aucun moyen de régulation autre que l'aquastat !).
Faut-il mieux brancher le thermostat sur le circulateur de l'installation ou sur le brûleur ? (la chaudière ne produit pas d'ECS).
Est-il préférable de le brancher sur le brûleur (ce que je pense : économie de fioul car chaudière non maintenue en température et pas d'effet de thermosiphon à l'arrêt du circulateur) ?
Pouvez-vous me conseiller sur le branchement du thermostat ?
Je n'ai pas de schéma de câblage du brûleur ! et le tableau de commande n'est équipé que de 2 bornes pour brancher une SONDE d'ambiance (dans le cas où la chaudière est déjà équipée d'une régulation !)... en gros pas de bornes pour thermostat shuntées sur lesquelles je pourrais me raccorder ! D'avance merci pour votre aide !
Faut-il mieux brancher le thermostat sur le circulateur de l'installation ou sur le brûleur ? (la chaudière ne produit pas d'ECS).
Est-il préférable de le brancher sur le brûleur (ce que je pense : économie de fioul car chaudière non maintenue en température et pas d'effet de thermosiphon à l'arrêt du circulateur) ?
Pouvez-vous me conseiller sur le branchement du thermostat ?
Je n'ai pas de schéma de câblage du brûleur ! et le tableau de commande n'est équipé que de 2 bornes pour brancher une SONDE d'ambiance (dans le cas où la chaudière est déjà équipée d'une régulation !)... en gros pas de bornes pour thermostat shuntées sur lesquelles je pourrais me raccorder ! D'avance merci pour votre aide !
30 novembre 2008 à 02:06
Conseils 1 Dépannage
Invité

Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Invité

Bonjour,
Il vaut mieux brancher le thermostat d'ambiance sur le circulateur plutôt que sur le brûleur car le brûleur doit, indépendamment du thermostat d'ambiance, maintenir la chaudière à une température minimum sinon il y a risque de condensation du corps de chauffe de la chaudière et donc percement prématuré de celui-ci.
Pour éviter l'effet thermosiphon, installez après le circulateur, un clapet anti thermosiphon. Cordialement.
Il vaut mieux brancher le thermostat d'ambiance sur le circulateur plutôt que sur le brûleur car le brûleur doit, indépendamment du thermostat d'ambiance, maintenir la chaudière à une température minimum sinon il y a risque de condensation du corps de chauffe de la chaudière et donc percement prématuré de celui-ci.
Pour éviter l'effet thermosiphon, installez après le circulateur, un clapet anti thermosiphon. Cordialement.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Invité

Merci beaucoup pour votre réponse. Par contre le fait de laisser la chaudière à température (environ 50°) en permanence ne génère-t-il pas une surconsommation de fuel ?
C'est une chaudière dite basse température, le phénomène de condensation existe-t-il aussi sur ces chaudières ? J'avoue que je ne suis pas calé en chaudière Fuel !
D'avance merci.
C'est une chaudière dite basse température, le phénomène de condensation existe-t-il aussi sur ces chaudières ? J'avoue que je ne suis pas calé en chaudière Fuel !
D'avance merci.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Branchement th d'ambiance chaudière fuel Weishaupt
Invité

Si la chaudière est bien isolée, la déperdition devrait être minime et donc la surconsommation également.
07 décembre 2008 à 00:09