Radiateur ne s'éteint plus
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1298
Problème Chauffage : Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Je n'arrive plus a éteindre mon radiateur. Il reste allumé même en tournant le thermostat. De quoi cela peut-il venir ? Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Il faut changer le corps du robinet, car il est bloqué en ouverture. Pour cette intervention, il faut vidanger l'installation.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Il faut tout simplement fermer le T à l'aide d'une clef BTR.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Bonjour. Si le robinet est thermostatique, il faudrait commencer par démonter la tête, et bouger en tirant le petit piston en laiton (ou cuivre) [sorte de petit clou] puis le pousser et retirer deux-trois fois pour qu'il se "dégrippe" enfin, remonter la tête. Testez en fermant le robinet complètement, et en ouvrant par la suite.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Il suffit simplement de démonter la tête thermostatique du radiateur et de taper légèrement sur la tige du robinet. Comme celle-ci est munie d'un ressort de rappel, le clapet va finir par se décoller et la tige va ressortir (le clapet est simplement bloqué) ALAIN - Technicien de Maintenance - Bon courage.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Il ne faut surtout pas taper sur le petit piston ni tirer dessus il risque de se dé clipser et provoquer une fuite.
Le remède est de taper avec un marteau sur le corps de la vanne, les ondes de choc vont décoller le joint qui se trouve à l'intérieur de la vanne et le piston va revenir à sa position normale.
Le remède est de taper avec un marteau sur le corps de la vanne, les ondes de choc vont décoller le joint qui se trouve à l'intérieur de la vanne et le piston va revenir à sa position normale.
22 novembre 2008 à 03:47
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

J'ai le même problème mon radiateur reste super chaud (voir bouillant) alors qu'il est sur position fermée. Quand je l'ouvre on entend clairement l'eau dedans. J'ai lu qu'il y avait toujours un radiateur qui fonctionnait par sécurité mais il ne le faisait pas l'année dernière. J'ai une chaudière qui est mixte : sanitaire plus chauffage ! Le purger changera-t-il quelque chose ?
15 décembre 2009 à 15:17
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Radiateur ne s'éteint plus
Invité

Help Help, j'ai le même problème ! Et pourtant le clapet n'est absolument pas bloqué...
Je cherche une autre solution ! Qui peut m'aider ? C'est quoi le "T" à fermer avec une clé BTR ?
Merci !
Je cherche une autre solution ! Qui peut m'aider ? C'est quoi le "T" à fermer avec une clé BTR ?
Merci !
13 juillet 2010 à 22:04