Question Chauffage : Monter en pression chaudière twin F 24 E
Invité

Bonjour, j'ai déplacé ma chaudière, TWin F 24 E, qui a 8 ans. Et depuis la pression monte jusqu'à 3 bars, ce qui correspond à la pression en amont du circuit d'arrivée d'eau. Au départ, j'arrivais à faire baisser la pression sous les 2 en ouvrant le purgeur situé sur le départ eau chaude sanitaire. Au bout de 20 jours, le problème s'envenima, plus rien n'y fit. Dès que j'ouvrais la purge sur le départ ecs, la pression remontait aussitôt pour atteindre les 3. L'eau chaude sanitaire est orange. Quand je ferme le retour chauffage, l'eau chaude sanitaire redevient claire, ce qui indique que l'eau du chauffage se mélange à l'eau chaude sanitaire.
En outre, alors que la chaudière est en position Eau chaude seule, le vase d'expansion chauffage est chaud alors que le vase d'expansion ecs reste froid ! Comment savoir s'il s'agit du disconnecteur ou du serpentin du ballon ? Dois-je changer le disconnecteur ? Si oui, est-ce une opération facile, sans outils spécifiques ?
Ou alors, tous les éléments indiquent que le ballon est percé ? Dans ce cas, est-il intéressant de changer le ballon (coût de 730 euros) ?
En outre, alors que la chaudière est en position Eau chaude seule, le vase d'expansion chauffage est chaud alors que le vase d'expansion ecs reste froid ! Comment savoir s'il s'agit du disconnecteur ou du serpentin du ballon ? Dois-je changer le disconnecteur ? Si oui, est-ce une opération facile, sans outils spécifiques ?
Ou alors, tous les éléments indiquent que le ballon est percé ? Dans ce cas, est-il intéressant de changer le ballon (coût de 730 euros) ?
05 juin 2008 à 11:19
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Monter en pression chaudière twin F 24 E
Invité

Bonjour,
Votre ballon est percé sans aucun doute.
G.B.
Votre ballon est percé sans aucun doute.
G.B.