Question Forum Chauffage : Augmenter pression chaudière MS 24 BIC
Bonsoir à tous,
Ma chaudière De Dietrich MS 24 BIC vient de passer sous 1 bar de pression, cette situation m'arrivant pour la première fois, j'ai lu le manuel et essayé de la ré-augmenter, en vain.
Je sais que ça peut paraître facile pour quelqu'un de confirmé mais là je ne trouve pas la solution...
Merci pour votre aide et vos réponses.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ma chaudière De Dietrich MS 24 BIC vient de passer sous 1 bar de pression, cette situation m'arrivant pour la première fois, j'ai lu le manuel et essayé de la ré-augmenter, en vain.
Je sais que ça peut paraître facile pour quelqu'un de confirmé mais là je ne trouve pas la solution...
Merci pour votre aide et vos réponses.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 décembre 2018 à 21:18
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Augmenter pression chaudière MS 24 BIC
Bonsoir,
Pour remonter la pression d'eau dans votre installation de chauffage vous devez :
- Ouvrir doucement en dévissant le robinet repère C,
- Attendre que l'aiguille du manomètre D arrive à 1.5 Bars,
- Refermez le robinet C.
Ci-joint un schéma du bas de votre chaudière, le robinet C n'est visible qu'en passant la tête sous la chaudière et en avançant vers le mur du fond.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour remonter la pression d'eau dans votre installation de chauffage vous devez :
- Ouvrir doucement en dévissant le robinet repère C,
- Attendre que l'aiguille du manomètre D arrive à 1.5 Bars,
- Refermez le robinet C.
Ci-joint un schéma du bas de votre chaudière, le robinet C n'est visible qu'en passant la tête sous la chaudière et en avançant vers le mur du fond.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2018 à 21:10
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Augmenter pression chaudière MS 24 BIC
Bonsoir Mario,
Grâce à vos indications j'ai pu ré-augmenter la pression à 1,5 !
Merci beaucoup et bonne soirée.
Cordialement.
Louis
Grâce à vos indications j'ai pu ré-augmenter la pression à 1,5 !
Merci beaucoup et bonne soirée.
Cordialement.
Louis
12 décembre 2018 à 20:11
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Augmenter pression chaudière MS 24 BIC
Invité

Bonjour.
J’ai le même souci mais je ne suis pas sure de savoir quel est le robinet ?
Merci pour votre retour.
Agnès
J’ai le même souci mais je ne suis pas sure de savoir quel est le robinet ?
Merci pour votre retour.
Agnès
29 décembre 2018 à 13:26
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Augmenter pression chaudière MS 24 BIC
Invité

Mille mercis pour ce retour rapide. J’essaie dès que je rentre.
Très bon week-end. Agnès
Très bon week-end. Agnès
29 décembre 2018 à 18:04