Bonjour, je viens d'installer une chaudière à gaz Millenium E de marque San Andrea. Lorsque je l'allume pour le chauffage, aucun problème. En revanche, lorsque je l'allume pour le sanitaire, la chaudière m'affiche un message d'erreur E1, c'est à dire absence dans le circuit, alors que le manomètre indique une pression de 2.5 bars. Le seul moyen est alors d'allumer le chauffage central afin de faire tourner la pompe pour circuler l'eau dans le circuit jusqu'à ce que le voyant d'absence d'eau s'éteigne. Je peux alors mettre l'eau chaude sanitaire en route, et là en général ça marche. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci d'avance.
15 avril 2008 à 12:50
Conseils 1 Dépannage
Invité

Problème allumage chaudière Millenium E Sant Andrea
Invité

Bonsoir !
Si la chaudière est neuve, il suffit d'augmenter la vitesse du circulateur car lorsque le circulateur est en première vitesse, ça marche une fois sur deux ! Il faut au moins être sur 2.
Sinon, si votre chaudière est installée depuis un petit moment, ça vient de la membrane qui déclenche le sanitaire ! Elle doit être percée.
Si la chaudière est neuve, il suffit d'augmenter la vitesse du circulateur car lorsque le circulateur est en première vitesse, ça marche une fois sur deux ! Il faut au moins être sur 2.