FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


4466

Problèmes de Chauffage : Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4

Michel
Membre inscrit
Michel
95 messages
Bonjour, lors de l'allumage le brûleur de ma chaudière fioul Chappée cf4 produit un sifflement aigü. Par ailleurs tout fonctionne correctement et sans encrasser. Est-ce un problème connu sur ce type de matériel et comment y remedier ? Merci de vos suggestions pour les nerfs de la famille. Cordialement.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Regardez la pompe à fioul sur le brûleur.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Filtre de pompe encrassé.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Il y a probablement une présence d'air dans la pompe. Vérifiez la tuyauterie mazout.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Sifflement peut-être dû au manque d'arrivée de fioul filtre car cuve encrassée, filtre en verre avant brûleur idem, turbine également et peut-être filtre gicleur tout petit mais souvent obstrué. René.
22 décembre 2008 à 01:11
Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Bonjour
Je suis fiouliste et lorsque vous avez un sifflement, c'est qu'il y a une prise d'air sur l'aspiration de fioul.
Vérifiez la canne d'aspiration, elle peut devenir poreuse à la longue, sinon, si le brûleur est âgé.
Le bruit peut venir de l'accouplement moteur pompe DNS et dans ce cas, un peu de lubrifiant fera l'affaire.
21 octobre 2009 à 07:15
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Bonjour, le sifflement sur un brûleur Chappée vient de la tuyauterie et de la cuve encrassée.
25 octobre 2009 à 19:37
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Bonjour, moi j'ai remplacé les roulements de la pompe après c'était bon.
30 septembre 2010 à 19:12
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4


Invité
invité
Même sifflements chez moi. Le filtre à fioul était hyper encrassé, de même que le filtre dans la pompe. Grâce à vos conseils, j'ai pu trouver la solution et dépanner. Merci.
14 janvier 2011 à 17:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 3. Notice d'installation brûleur fioul Chappée Tigra CF500
    N°10686 : Bonjour, je suis à la recherche d'une notice pour le branchement d'un brûleur fioul Chappée Tigra CF500. Merci d'avance. Cordialement.
  • 4. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
    N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
  • 5. Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
    N°22899 : Bonjour. Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit). La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou...
  • 6. Brûleur fioul Chappée 1001 au moins 30 ans
    N°7947 : Bonsoir. Quel gicleur doit-on mettre sur un brûleur fioul Chappée 1001, il a au moins 30 ans. Quel sont les réglages de base ou d'origine pour ce brûleur, je n'arrive pas à trouver de renseignements sur le net. Merci.
  • 7. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
    N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
  • 8. Brûleur fioul Chappée 1001 de plus de 30 ans
    N°8387 : Bonjour à tous. Je recherche un bloc actif CEM BA 86 réf 002109 pour un brûleur fioul Chappée 1001 de plus de 30 ans ; et surtout un distributeur de pièces détachées pour ce modèle ancien. Merci pour vos réponses.
  • 9. Puissance brûleur fioul Chappée CF4R
    N°7496 : Bonjour, Connaissez-vous la puissance du brûleur fioul Chappée CF4R ? Merci.
  • 10. Brûleur Chappée CF4 sur chaudière De Dietrich CF300/400
    N°19558 : Bonjour, Ma chaudière a toujours tourné avec un brûleur Olymp Viscostar 40 dv, celui-ci ayant trop de dégradation je voulais mettre sur ma chaudière un brûleur Chappée CF4 cougar F4. Seulement sur mon brûleur il y a 1...
>>> Résultats suivants pour : Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois bullerjanpage en travauxbricolage videosortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales