FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Puissance brûleur fioul Chappée CF4R

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


7496

Pannes Chauffage : Puissance brûleur fioul Chappée CF4R


Invité
invité
Bonjour,
Connaissez-vous la puissance du brûleur fioul Chappée CF4R ? Merci.
28 décembre 2008 à 02:11
Réponses 1 Forum chauffage

Puissance brûleur fioul Chappée CF4R


Invité
invité
Bonjour, puissance maxi 28 KW (brûleur avec réchauffeur de ligne gicleur).
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage

Puissance brûleur fioul Chappée CF4R


Invité
invité
Bonjour,
de 15 KW avec gicleur 050
à 43,2 kw avec gicleur 1,25. Donc cela dépend de la chaudière.
Réponses 3 Forum chauffage

Puissance brûleur fioul Chappée CF4R


Invité
invité
Bonjour,
Le CF 4R peut aller jusqu'à 30 Kcal environ avec un gicleur de 75 gallons, et bien sûr, en fonction de votre chaudière.
Pour information, si votre ligne de réchauffeur est en panne, j'en ai une neuve.
Bon courage.
06 mars 2009 à 00:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
    N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
  • 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 4. Problème brûleur fioul Chappée cf4r
    N°6162 : Bonjour. Quelles bornes faut-il shunter pour supprimer le réchauffeur fioul sur le brûleur Chappée CF4R (boîtier de commande MA 55) ? Merci.
  • 5. Modifier gicleur Danfoss de mon brûleur Chappée
    N°23956 : Bonjour. J'ai une chaudière fioul Chapée Sempra qui fonctionne parfaitement, équipée d'un brûleur Chapée. Je souhaiterais la faire fonctionner avec un additif Mecarun, qui permet de réduire la consommation de fioul de...
  • 6. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
    N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
  • 7. Sifflements aigüs brûleur Chappée fioul cf4
    N°4466 : Bonjour, lors de l'allumage le brûleur de ma chaudière fioul Chappée cf4 produit un sifflement aigü. Par ailleurs tout fonctionne correctement et sans encrasser. Est-ce un problème connu sur ce type de matériel et comment y...
  • 8. Notice d'installation brûleur fioul Chappée Tigra CF500
    N°10686 : Bonjour, je suis à la recherche d'une notice pour le branchement d'un brûleur fioul Chappée Tigra CF500. Merci d'avance. Cordialement.
  • 9. Problème bruit démarrage chaudière Chappée CF4R
    N°4863 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière à fioul de marque Chappée CF4R. La semaine dernière je lui ai fait faire un nettoyage à cause d’un fond de cuve. Donc changement de gicleur et filtres. Le dépanneur m’a...
  • 10. Brûleur fioul Chappée 1001 au moins 30 ans
    N°7947 : Bonsoir. Quel gicleur doit-on mettre sur un brûleur fioul Chappée 1001, il a au moins 30 ans. Quel sont les réglages de base ou d'origine pour ce brûleur, je n'arrive pas à trouver de renseignements sur le net. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Puissance brûleur fioul Chappée CF4R >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudiereradiateurs chauffagepoel a granulestubage inox cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite