Bonjour,
Je viens d'emménager et l'un de mes radiateurs Acova fassane 1500 a tous les voyants oranges du thermostat qui clignotent.
J'aimerai savoir d’où vient le problème, si cela est grave ?
Même lorsque je mets tout à 0, c'est à dire radiateurs éteints (les 2 molettes sur arrêt), ils clignotent toujours.
Il chauffe, c'est tout ce que je peux vous dire mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester au quotidien étant donné que je ne vis pas encore sur place.
J’espère que quelqu'un pourra m'éclairer et me dire s'il y a une anomalie ??
Et si oui, ce qu'il faut faire ?
Cordialement.
Je viens d'emménager et l'un de mes radiateurs Acova fassane 1500 a tous les voyants oranges du thermostat qui clignotent.
J'aimerai savoir d’où vient le problème, si cela est grave ?
Même lorsque je mets tout à 0, c'est à dire radiateurs éteints (les 2 molettes sur arrêt), ils clignotent toujours.
Il chauffe, c'est tout ce que je peux vous dire mais je n'ai pas encore eu le temps de le tester au quotidien étant donné que je ne vis pas encore sur place.
J’espère que quelqu'un pourra m'éclairer et me dire s'il y a une anomalie ??
Et si oui, ce qu'il faut faire ?
Cordialement.
09 mars 2015 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 2. Tous les voyants clignotent sur radiateur soufflant Acova Zen
- N°16196 : Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans ma nouvelle maison et évidemment quelques problèmes sont présents. Ma salle de bain est équipée d'un radiateur sèche serviette Acova Zen couplé à un soufflant. Sur ce...
- 3. Panne Acova FASSANE Premium THXD 1250 W voyant orange clignotant
- N°15364 : C'est une question avec la réponse, si cela peut servir à d'autres. J'ai eu une panne sur ce radiateur Acova qui se traduisait de la façon suivante : l'appareil chauffe normalement (voyant rouge allumé) puis quand il...
- 4. Fuites sur radiateurs Fassane Acova
- N°8619 : Bonjour, 10 ans après l'installation de 4 radiateurs de marque Fassane Acova, fuite sur l'un des éléments en 2006 au niveau des barres transversales (lieu de soudure fabrication). Puis, fuite à nouveau il y a un mois sur un...
- 5. Déflagrations inquiétantes sur convecteurs Acova Fassane 2000W
- N°18446 : Bonjour, Depuis 2014 j'ai entre-autre deux convecteurs Acova Fassane de 2000 W. Depuis le début, il se produit régulièrement des déflagrations très importantes sur ces convecteurs au moment du passage au régime nuit du...
- 6. Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
- N°20684 : Bonjour. Régulation Ecocontrol en panne sur une chaudière Chappée Sempra. Le mode manuel est opérationnel. Pas de code erreur en ligne 50. Avez-vous des solutions SVP ? Merci.
- 7. Informations radiateur Acova Runtal ou Fassane
- N°11760 : Bonjour, j'ai acheté 2 radiateurs Acova mais malheureusement je pense mettre fait avoir sur le modèle par rapport à l'annonce. On m'a vendu soi-disant 2 radiateurs Acova série Fassane vertical HXD double. 6 tubes dimensions...
- 8. Problème avec Acova Fassane HXD 220x88
- N°4500 : Mon installateur m'a posé un ACOVA Fassane HXD 220x88 en remplacement d'un radiateur en acier. Cet Acova ne chauffant pas les 2 premiers jours, puis chauffant, après purge, mais une partie des éléments centraux refroidissant,...
- 9. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
- N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
- 10. Radiateurs Acova tax 100 061 clignote vert depuis coupure d'électricité
- N°22480 : Bonjour. Nous avons eu une longue coupure d'électricité et depuis l'ensemble de nos radiateurs Acova clignote vert. Nous avons remis la centrale CPL à l'heure, nous avons ensuite essayé de refaire l'association :...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite