Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4749
FAQ chauffage : Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

Bonsoir à tous, je possède une chaudière de marque Remeha quinta 65 kw (Remeha est géré par De Dietrich) qui a fonctionné sans problème depuis 2001. Cette chaudière est entretenue régulièrement en contrat d'entretien par une entreprise chauffagiste. Il y a environ 3 semaines, une anomalie interne a provoqué une explosion paraissant venir du corps de chauffe. J'ai immédiatement arrêté la chaudière et fait venir mon chauffagiste qui depuis s'arrache les cheveux à essayer de déceler cette panne ! Il a commencé par changer l'électrovanne d'arrivée de gaz ainsi que la sonde de ionisation. Sans résultat. Il a changé ensuite le boîtier électronique également sans résultat, le joint de corps de chauffe idem. Ce matin il a changé le joint d'isolation intérieur de la porte du corps de chauffe qui était totalement dégradé (ce joint sert d'étanchéité au brûleur qui se fixe dessus) et la chaudière a fonctionné correctement jusqu'à 21h30 ce soir avant d'avoir les même symptômes, explosion brève. Ce problème pourrait-il venir du brûleur ? Merci de vos réponses éclairées et rapides car la température ne cesse de baisser dans les chambres malgré les quelques convecteurs de dépannage. Je n'arrive pas à trouver de véritables spécialistes de ces chaudières... Merci d'avance.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

Cela doit être une chaudière à ventouse et je pense que la ventouse a due se défaire. Il y a communication entre les gaz brûlés et l'air de reprise juste à la sortie du caisson étanche de la chaudière.
28 décembre 2007 à 03:26
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

Merci pour votre réponse, je fais contrôler la ventouse...
31 décembre 2007 à 21:23
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

C'est encore Nicolas du 34 qui vous répond, j'ai eu un problème sur un brûleur d'une autre marque, c'était un brûleur un peu spécial car il avait la forme d'une demi sphère avec comme un grillage très fin dessus, la chaudière explosait à chaque demarrage et faisait une résonnance très forte dans le brûleur. Je ne voulais pas croire que cela venait du brûleur lui-même et en effet sur le brûleur, le grillage en question qui servait à diffuser le gaz était percé à un endroit, seulement 1 cm² suffisait à faire exploser la chaudière. Une fois changé ce fameux grillage (avec joint de brûleur) plus de problème. Nicolas du 34
09 février 2008 à 18:23
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

Bonjour. Sur cette chaudière, le brûleur Prémix est fixé sur la porte du corps de chauffe, tenu par trois vis qui sont peut-être déserrées et donc le gaz sort par les côtés, d'où surplus de gaz et explosion ou alors le siphon de la chaudière est très sale et la pression dans la chaudière est trop importante lors du démarrage.
30 mai 2009 à 09:05
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
Invité

Bonjour,
Le problème d'explosion subite d'une chaudière gaz ayant fonctionné depuis un bon bout de temps peut provenir d'une fissuration d'une des rampes gaz.
Il faut sortir le brûleur et contrôler si aucune fissure n'apparait entre les petits orifices de sortie gaz. Cela peut être également une surpression trop importante lors du démarrage (souvent à froid) par obstruction d'un condenseur éventuel (contrôler la sortie libre des condensats).
En dernier lieu, s'il s'agit d'un Premix, faire contrôler les vitesses du ventilateur par un professionnel. Tout changement dans les divers paramétrages peut engendrer un mélange air-gaz pénible à allumer si ce n'est qu'en configuration excessive engendrant une mini-explosion !
Lors du changement de vanne gaz il y a peut-être un réglage à effectuer au niveau des pressions de sortie, les vannes sortant des fournisseurs ne sont jamais réglées !
Consulter la notice de la bécane... Je termine en disant qu'un contrôle de combustion peut signaler un mauvais réglage. Les Premix donnent un CO2 de +- 9% (gaz naturel). Un brûleur à rampes conventionnelles (chaudière équipée d'une boîte à fumée arrière) donnera un CO2 entre 4 et 6% en gaz naturel.
En propane, les températures de flamme sont supérieures et produiront un échauffement plus prononcés qu'en gaz Naturel. Salutations.
Le problème d'explosion subite d'une chaudière gaz ayant fonctionné depuis un bon bout de temps peut provenir d'une fissuration d'une des rampes gaz.
Il faut sortir le brûleur et contrôler si aucune fissure n'apparait entre les petits orifices de sortie gaz. Cela peut être également une surpression trop importante lors du démarrage (souvent à froid) par obstruction d'un condenseur éventuel (contrôler la sortie libre des condensats).
En dernier lieu, s'il s'agit d'un Premix, faire contrôler les vitesses du ventilateur par un professionnel. Tout changement dans les divers paramétrages peut engendrer un mélange air-gaz pénible à allumer si ce n'est qu'en configuration excessive engendrant une mini-explosion !
Lors du changement de vanne gaz il y a peut-être un réglage à effectuer au niveau des pressions de sortie, les vannes sortant des fournisseurs ne sont jamais réglées !
Consulter la notice de la bécane... Je termine en disant qu'un contrôle de combustion peut signaler un mauvais réglage. Les Premix donnent un CO2 de +- 9% (gaz naturel). Un brûleur à rampes conventionnelles (chaudière équipée d'une boîte à fumée arrière) donnera un CO2 entre 4 et 6% en gaz naturel.
En propane, les températures de flamme sont supérieures et produiront un échauffement plus prononcés qu'en gaz Naturel. Salutations.
01 février 2011 à 17:40