Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3459
Question FAQ chauffage : Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière ELM LEBLANC GVM7 et, lorsque je suis en demande d'eau chaude sanitaire ou en demande de chauffage, ma rampe gaz ne s'allume pas. Je dois avoir un problème sur la vanne gaz ou sur la commande de celle-ci ; quelqu'un peut-il me dire comment faire pour identifier le problème ? Merci.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Invité

Bonjour, GVM7 ? Houa ! Le problème peut venir du circuit imprimé, ou thermostat de surchauffe 120° qui est en haut à gauche du corps de chauffe (à voir). A bientôt.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Invité

Même chaudière même panne. Plusieurs possibilités, dans mon cas il s'agissait du manchon avec interrupteur de sécurité grippé situé dans le tube d'alimentation en air www.brossette.fr/fichetechnique Très simple à remplacer. A
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Invité

Bonjour, et merci à l'internaute pour la fiche technique du manchon, j'ai eu le problème avec ma chaudière GVM7 à ventouse, elle ne démarrait pas, le switch donnait des siennes, je lui ai mis un coup de nettoyant contact et elle est repartie. dg
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème de vanne gaz chaudière ELM LEBLANC
Invité

Ça doit être le contact du débit d'air qui est bloqué.
10 janvier 2009 à 04:48