Bruit après installation chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
12934
Question FAQ chauffage : Bruit après installation chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution
Invité

Bonjour
En juillet 2009, j'ai fait installer par un professionnel une chaudière de marque Frisquet modèle Hydroconfort Évolution 25 KW avec ballon de 80 litres.
Je précise que celle-ci est branchée à une VMC.
Depuis cette installation, chaque fois que cette chaudière se met en route, vers 6 h le matin, passage de 18° à 20°, elle émet un bruit d'une part, de casseroles qui s'entrechoquent et, également, le bruit d'un gros moteur de camion, cela dure environ 1 heure avec des arrêts de quelques secondes entre chaque mise en route jusqu'à obtention de la température demandée.
La journée, lorsque la température intérieure descend en dessous de 20°, la chaudière se met en route mais elle est silencieuse par rapport au matin. On me précise que cela vient de la VMC.
Qu'en pensez-vous ? .
Avec mes remerciements.
Ginou.
En juillet 2009, j'ai fait installer par un professionnel une chaudière de marque Frisquet modèle Hydroconfort Évolution 25 KW avec ballon de 80 litres.
Je précise que celle-ci est branchée à une VMC.
Depuis cette installation, chaque fois que cette chaudière se met en route, vers 6 h le matin, passage de 18° à 20°, elle émet un bruit d'une part, de casseroles qui s'entrechoquent et, également, le bruit d'un gros moteur de camion, cela dure environ 1 heure avec des arrêts de quelques secondes entre chaque mise en route jusqu'à obtention de la température demandée.
La journée, lorsque la température intérieure descend en dessous de 20°, la chaudière se met en route mais elle est silencieuse par rapport au matin. On me précise que cela vient de la VMC.
Qu'en pensez-vous ? .
Avec mes remerciements.
Ginou.
21 janvier 2010 à 14:00
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Bruit après installation chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution
Invité

Je ne pense pas que la VMC soit la cause du bruit, étant donné que, en principe, elle fonctionne constamment. Voyez vers le mano de pression, s'il y a assez d'eau et la pompe de circulation si elle est bien calibrée à la bonne vitesse. Recontactez votre installateur, pour ces réglages appropriés.
Cordialement, PL (21/01/10).
Cordialement, PL (21/01/10).
21 janvier 2010 à 16:17
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Bruit après installation chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution
Invité

Bonjour. J'ai la même chaudière posée en novembre (mais non raccordée à une VMC).
Nous avons le même problème - à savoir : elle est posée en sous-sol et elle n'est pas utilisée de façon très poussée, (100 m² sur deux niveaux avec 4 chambres).
Nous avons déjà isolé les tuyaux (eau chaude sanitaire et chauffage) au sous-sol et j'ai vérifié que tous les tuyaux étaient bien bloqués par des colliers anti-vibration (caoutchouc dans les colliers...).
J'ai lu sur un autre forum que cela pouvait venir d'un problème sur la vanne x voies, aurait besoin d'être protégée par une vanne anti retour (à creuser...).
La piste du réglage du circulateur est une bonne piste aussi je pense...
SVP : pouvez-vous donner vos retours sur le sujet car cette chaudière a l'air d'avoir ce problème chronique...
De plus pendant la montée en température (début chauffage le matin) en mode eco (eco 3) la température dans les radiateurs me parait anormalement élevée (radiateurs brûlants - température chaudière à 80 degrés).
Nous avons le même problème - à savoir : elle est posée en sous-sol et elle n'est pas utilisée de façon très poussée, (100 m² sur deux niveaux avec 4 chambres).
Nous avons déjà isolé les tuyaux (eau chaude sanitaire et chauffage) au sous-sol et j'ai vérifié que tous les tuyaux étaient bien bloqués par des colliers anti-vibration (caoutchouc dans les colliers...).
J'ai lu sur un autre forum que cela pouvait venir d'un problème sur la vanne x voies, aurait besoin d'être protégée par une vanne anti retour (à creuser...).
La piste du réglage du circulateur est une bonne piste aussi je pense...
SVP : pouvez-vous donner vos retours sur le sujet car cette chaudière a l'air d'avoir ce problème chronique...
De plus pendant la montée en température (début chauffage le matin) en mode eco (eco 3) la température dans les radiateurs me parait anormalement élevée (radiateurs brûlants - température chaudière à 80 degrés).
28 novembre 2010 à 08:29