Bonjour tout le monde, on avait des problèmes avec la chaudière, elle ne fait pas assez d'eau chaude pendant la journée, je suis allé voir comment je pourrais la régler puis j'ai vu la montre Grässlin Quartz.. j'ai essayé de régler mais je n'ai pas compris le système... et j'ai tourné un peu... j'ai fait des photos. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment cette montre fonctionne et comment on la règle ? Merci d'avance !
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 avril 2008 à 16:05
Conseils Forum 1
Invité

Réglage Buderus Logana-Unit G 105u
Invité

Bonjour,votre horloge permet de régler une température jour et une température d'abaissement nuit. Les 2 cavaliers jaune et rouge permettent de régler les heures de passage à l'un ou l'autre mode (rouge : jour, jaune : nuit). En ce moment sur votre horloge vous avez une mise en jour à 6H et un abaissement à 23H. Il faut donc positionner les cavaliers aux heures qui vous conviennent, mettre l'horloge à l'heure en faisant attention de ne pas la décaler de 12H.
sous le cache ECOMATIC vous avez la consigne de la température primaire de la chaudière. Le premier potentiomètre (30/80°)à gauche de l'horloge sert à régler la température de l'ECS. Le potar en haut à gauche (0/20) sert à régler la courbe de chauffe du circuit radiateurs (regarder votre courbe sur la doc, pour 10°c extérieur départ à 40°c, pour 0°c ext. départ à 60° C, pour -10° C ext. départ à 80° C). Celui de dessous (10/50) sert à régler le décalage parallèle de la courbe. En dessous (10/20) sert à la température de départ d'abaissement (nombre de degrés en moins par rapport au départ jour) le régler sur 14 pour un abaissement d'environ 2° C. Faites tous ces réglages et revenez sur le Forum. A bientôt de votre réponse. G.B.
sous le cache ECOMATIC vous avez la consigne de la température primaire de la chaudière. Le premier potentiomètre (30/80°)à gauche de l'horloge sert à régler la température de l'ECS. Le potar en haut à gauche (0/20) sert à régler la courbe de chauffe du circuit radiateurs (regarder votre courbe sur la doc, pour 10°c extérieur départ à 40°c, pour 0°c ext. départ à 60° C, pour -10° C ext. départ à 80° C). Celui de dessous (10/50) sert à régler le décalage parallèle de la courbe. En dessous (10/20) sert à la température de départ d'abaissement (nombre de degrés en moins par rapport au départ jour) le régler sur 14 pour un abaissement d'environ 2° C. Faites tous ces réglages et revenez sur le Forum. A bientôt de votre réponse. G.B.
22 avril 2008 à 00:18