Bonjour.

Je viens d'emménager et le mode de chauffage ainsi que l'eau chaude passe par une chaudière fioul Unifonte FLB 30.
Je n'ai aucune idée de comment elle fonctionne quelqu'un aurait-il l'obligeance de me faire parvenir le mode d'emploi svp ???
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
Txetxe
19 septembre 2023 à 11:44
Questions / Réponses Chauffage 1

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2023 à 14:32
Questions / Réponses Chauffage 2

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Txetxe
Membre inscrit
Txetxe
8 messages
Ci-joint les photos de l'installation car je n'ai pas beaucoup plus d'informations.
Ce sont des radiateurs avec robinets et je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Landes-Peyrehorade 94 m².
Je n'arrive pas à poster les photos, j'essaie de le faire dans une autre réponse.
19 septembre 2023 à 16:28
Questions / Réponses Chauffage 3

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Txetxe.

Vous pouvez nous faire parvenir les photos en en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
19 septembre 2023 à 18:32
Questions / Réponses Chauffage 4

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Txetxe
Membre inscrit
Txetxe
8 messages
Je viens de vous les envoyer par mail.
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230919 16085920230919 16083620230919 16095220230919 16085020230919 16082320230919 16090720230919 160812

19 septembre 2023 à 18:42
Questions / Réponses Chauffage 5

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.
Pouvez-vous poster une photo du tableau de bord de la chaudière.?
Cordialement.
21 septembre 2023 à 21:26
Questions / Réponses Chauffage 6

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Txetxe
Membre inscrit
Txetxe
8 messages
Bonsoir
Le tableau de bord c'est la où se trouve les interrupteurs de commandes?
21 septembre 2023 à 21:33
Questions / Réponses Chauffage 7

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Re.

Oui,c'est le bandeau noir qu'on aperçoit sur la façade de votre chaudière, c'est là ou en principe se trouvent les organes de commande de l'ensemble.
Cordialement.
22 septembre 2023 à 10:02
Questions / Réponses Chauffage 8

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Le tableau de commande de la chaudière c'est le bandeau noir en haut de la chaudière (photo n°2).
On y trouve des interrupteurs, des aquastats et un thermomètre.

Concernant votre réglage de puissance de brûleur par rapport à la plage de puissance de la chaudière et vu la températures des fumées de 245°C : votre brûleur est en surpuissance, son gicleur est trop gros et/ou la pression de la pompe fioul est trop haute.

Votre chaudière surconsomme par rapport aux besoins de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2023 à 11:18
Questions / Réponses Chauffage 9

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour txetxe.

Les résultats de l'analyse de combustion ne sont pas si mauvais qu'on pourrait le penser.
Avec ce type de chaudière 89% de rendement est tout à fait acceptable ,les fumées à 245° sont cohérentes ,puisque sur ce modèle de chaudière elles peuvent varier de 230 à 270° sans qu'il y ait anomalie.
Nous ne sommes pas en présence de chaudière avec des températures de fumées de 160° comme chez Viessmann par exemple.Des chaudières plus modernes hormis les chaudières à condensation n'ont pas un rendement tellement supérieur ,autour de 92/93%.
Personnellement,je ne m'aventurerai pas à porter un jugement définitif sur votre installation d'après les réglages affichés.
On ne peut pas juger du bon fonctionnement d'un brûleur sans l'avoir vu et entendu tourner ,et sans connaitre les réels besoins que demande votre installation,le nombre de radiateurs et leur puissance réelle.
C'est à partir de ces données qu'on adapte la puissance du brûleur et son gicleur ,ainsi que la pression de la pompe, et certifier sans ces connaissances qu'un gicleur est trop gros ou trop petit relève de l'utopie.
22 septembre 2023 à 19:59
Questions / Réponses Chauffage 10

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Txetxe
Membre inscrit
Txetxe
8 messages
Voici la photo du panneau de commande de la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panneau de commande de la chaudiere

23 septembre 2023 à 18:04
Questions / Réponses Chauffage 11

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

Txetxe
Membre inscrit
Txetxe
8 messages
La photo du panneau de commande est postée.
J'ai bien lu vos réponses.

Une autre questions la jauge du niveau de fioul dans la cuve ou je peux la trouver est elle parmi les photos que je vous ai posté précédemment ?
Merci pour vos réponses.
23 septembre 2023 à 19:10
Questions / Réponses Chauffage 12

Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Votre panneau de commande indique que la chaudière est en service.
Sur la partie gauche,un aquastat de réglage de la température chaudière, régler à 50°,et que vous pouvez augmenter si nécessaire en période de chauffe,un interrupteur pour la mise en marche du circulateur pour l'hiver et qui doit être en position arrêt si vous n'avez pas besoin du chauffage, seule l'eau chaude fonctionne.

Sur la partie droite un réglage de la température de l'eau chaude sanitaire actuellement sur 50°environ.
En période de chauffe, le réglage des radiateurs se fait à partir de la vanne mélangeuse manuelle (STD 1/9) à gauche du circulateur et à coté du manomètre sur la photo.

Si vous remarquez que vos radiateurs chauffent l'été sans votre intervention,vous pouvez fermer les deux vannes au dessus du circulateur.
On ne sait pas ou se trouve la cuve fioul pour la jauge, si la cuve est enterrée, vous devez avoir une jauge pneumatique dans la chaufferie ou autre local attenant ?
Si la cuve est aérienne, une jauge à lecture directe doit y être posée, sur les photos, il n'y a pas de jauge.
Cordialement.
24 septembre 2023 à 11:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite