Plus de chauffage après démontage d'un radiateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
268
Questions Forum : Plus de chauffage après démontage d'un radiateur
Invité

Plus de chauffage (chaudière gaz). J'ai de l'eau chaude à mon évier, mais mes radiateurs ne chauffent pas. La semaine dernière, j'ai démonté un radiateur pour refaire la salle de bain, je n'ai pas remonté le radiateur. Est-ce que le problème vient de là ?
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Plus de chauffage après démontage d'un radiateur
Invité

Si votre installation est du type monotube (vos radiateurs sont montés en série), c'est normal. Vous avez coupé la chaîne ! Si votre installation est du type bitube (un tube aller et un tube retour), vérifiez qu'il y ait toujours de la pression dans la chaudière et que vos radiateurs sont bien purgés.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Plus de chauffage après démontage d'un radiateur
Invité

Manque de pression dans le circuit chauffage. Mettre des bouchons au radiateur démonté et remettre 1.5 bar à la chaudière.
09 novembre 2008 à 03:48
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Plus de chauffage après démontage d'un radiateur
Invité

Bonjour,
Même souci que décrit plus haut (chez un ami).
Je voudrais savoir, oui, je suis curieux... quand je ferme un radiateur, n'importe quelle pièce, mon chauffage (chaudière gaz, type murale) sur les autres radiateurs fonctionnent bien, donc pourquoi en démontant ce fameux radiateur, en ayant pris soin de fermer le robinet du haut, et celui du bas (clé six pans, derrière son petit cache), donc a priori, il ne doit pas y avoir de prise d'air effectué au démontage... mon chauffage ne fonctionne plus.
Même en ayant remis de la pression après.
Merci pour vos lumières qui m'aideront à régler le problème chez mon ami.
Même souci que décrit plus haut (chez un ami).
Je voudrais savoir, oui, je suis curieux... quand je ferme un radiateur, n'importe quelle pièce, mon chauffage (chaudière gaz, type murale) sur les autres radiateurs fonctionnent bien, donc pourquoi en démontant ce fameux radiateur, en ayant pris soin de fermer le robinet du haut, et celui du bas (clé six pans, derrière son petit cache), donc a priori, il ne doit pas y avoir de prise d'air effectué au démontage... mon chauffage ne fonctionne plus.
Même en ayant remis de la pression après.
Merci pour vos lumières qui m'aideront à régler le problème chez mon ami.

12 novembre 2012 à 20:05