Réglementation tubage DTU 24-2-2
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2024
Question FAQ chauffage : Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Est-il autorisé dans le DTU 24-2-2 de passer deux tubages dans un seul et même conduit ?
Merci.
Merci.
Réponse chauffage 1
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Que voulez-vous tuber ? Quel combustible ?
Réponse chauffage 2
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Non, c'est strictement interdit par les réglementations DTU, de plus c'est dangereux. En effet, un tubage n'est pas un double paroi isolé, il retient la chaleur mais n'isole pas complètement. Solution : refaire un nouveau conduit, pourquoi pas inox, facile à poser et pas besoin de le tuber... souvent garanti 10 ans + Norme "R" pour réutilisable en cas d'incendie.
Réponse chauffage 3
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Ignorer le dernière réponse. Bien sûr, on peut passer deux tubages dans le même conduit (ce n'est pas une question d'isolation).
Voir DTU 24.1 P1 15.6 9 (il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit de fumée individuel maçonné).
Voir DTU 24.1 P1 15.6 9 (il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit de fumée individuel maçonné).
09 février 2009 à 04:31
Réponse chauffage 4
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Ne disposant pas du DTU 24.1, dans la réponse 3, le texte entre parenthèses est-il citation stricte du DTU ou une interprétation du répondeur ? Les réponses 2 et 3 étant contradictoires, il faut bien les départager !
12 novembre 2010 à 17:12
Réponse chauffage 5
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Le DTU 24.1 P1 concernant les travaux de fumisterie indique dans sont article 15.6 quil est possible de placer deux tubages dans un même conduit de fumée s'ils desservent chacun un seul appareil.
Cependant, pour que lon puisse réaliser une telle installation, il faut que les deux appareils soient situés au même étage, dans un même local ou dans deux locaux communiquant par une ouverture permanente de 0,40 m² au moins interdisant toute différence de pression.
De plus le DTU 24.1 P1 stipule dans son article 15.6. 1 quil est interdit de placer deux tubages dans un même conduit existant si lun des appareils desservis est un âtre, un appareil à foyer ouvert ou un insert à combustible solide.
Cependant, pour que lon puisse réaliser une telle installation, il faut que les deux appareils soient situés au même étage, dans un même local ou dans deux locaux communiquant par une ouverture permanente de 0,40 m² au moins interdisant toute différence de pression.
De plus le DTU 24.1 P1 stipule dans son article 15.6. 1 quil est interdit de placer deux tubages dans un même conduit existant si lun des appareils desservis est un âtre, un appareil à foyer ouvert ou un insert à combustible solide.
31 mars 2011 à 13:33
Réponse chauffage 6
Invité

Réglementation tubage DTU 24-2-2
Invité

Réponse de l'internaute n°5 correct, interdit 2 tubages dans un même conduit quand on a un appareil à bois de raccorder dans celui-ci.
12 mai 2011 à 05:34