Invité
invité
Bonjour, je vais installer un foyer fermé en lieu et place d'une cheminée existante. La cheminée actuelle (construite en 1970), est composée de 2 conduits (25*15). Un avaloir amène les fumées à ces 2 conduits. Il s'agit en fait de boisseaux fréquemment utilisés à l'époque dans les constructions. J'ai donc fait venir des spécialistes, et là j'ai 2 types de discours :
1 : il faut tout casser, refaire une cheminée dans laquelle on passera un tubage de 30*30 ; assurance de ne pas avoir de problème et respect des normes, en revanche gros travaux en perspective.
2 : si on n'est pas obligé de tuber (pas de fuite après test au fumigène), on peut utiliser les 2 conduits qui seront réunis via un avaloir en inox sur mesure. On m'assure que le DTU autorise cette utilisation des 2 conduits.
Je ne sais qui croire. Bien sûr l'option 2 est vraiment moins chère, mais suis-je assuré d'un bon tirage ? Les fumées ne vont-elles pas refouler ? Est-ce que je risque quelque chose ? Merci d'avance, Nicolas.

Réponses 1 Forum chauffage

2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand


Invité
invité
Dans notre ancienne maison en pisé datant d'au moins 100 ans, j'avais refait une cheminée en utilisant 2 conduits contigüs (foyer ouvert). Nous n'avons jamais eu de problème. Actuellement nous avons presque le même problème que vous : nous avons acheté un poêle Godin 15 kw, sortie 180 et il s'avère que notre conduit de cheminée fait 16*25 ! Nous avons un conduit identique à côté qui ne sert pas et on se demandait si on pourrait tuber ces 2 conduits en 125 et les raccorder au poêle :
- surface des 2 tubages 125
2*125/2*125/2*3.14116=245 cm²
- surface en 180
180/2*180/2*3.14116=255 cm².
Comme vous nous avons des sons de cloche différents selon les professionnels interrogés, pouvons-nous avoir votre avis ? Merci.
Réponses 2 Forum chauffage

2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand


Invité
invité
Avec les nouvelles normes, c'est complètement interdit.
Réponses 3 Forum chauffage

2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand


Invité
invité
Bonjour,
Un fumiste m'a proposé récemment la même chose, c'est à dire deux conduits inox de 18 cm dans des boisseaux de 20x40cm (présents uniquement sur les 3/4 bas de la hauteur de la cheminée) pour augmenter le tirage (et donc la taille) d'un foyer ouvert à réaliser...
Comment savoir si c'est autorisé ou non ? Merci.
02 mars 2009 à 01:49
Réponses 4 Forum chauffage

2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand


Invité
invité
Attention le fait d'avoir deux tubages dans le même conduit est strictement interdit, DTU 24 1, surtout sur un boisseau 20 40 une cheminée ouverte ne manque pas de tirage.
Votre artisan n'est pas un fumiste, il vous dit n'importe quoi, cherchez-en un qui a la charte qualité Qualibois, il y a des calculs tout simple de dépression d'un conduit. dg
29 octobre 2011 à 07:31
Réponses 5 Forum chauffage

2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand


Invité
invité
Le DTU 24.1 P1 n'autorise pas le fait de desservir 1 appareil de type foyer dans 2 conduits.
Article 13.1. 1.1 et 15.6. 1 de la NF DTU 24.1 P1
12 janvier 2012 à 11:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
    2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
  • 2. Conduit de poêle à bois qui coule
    N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
  • 3. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 4. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
    N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
  • 5. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 6. Tuber cheminée sécurité
    N°49 : Bonjour, Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de...
  • 7. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 8. Information cheminée bio éthanol
    N°3157 : Bonjour, j'envisage d'acheter prochainement une cheminée bio éthanol. Mettant rendu sur plusieurs sites traitant du chauffage, j'ai pu lire tout et son contraire. Mes trois questions : - Est-ce que ce mode de chauffage est...
  • 9. Tubage de cheminée
    N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
  • 10. cheminée foyer fermé conduit bistré
    N°143 : Bonjour. Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)....
>>> Résultats suivants pour : 2 conduits de cheminée 1 conduit de cheminée plus grand >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertajouter eau dans chaudiereballon electrique reglage temperaturechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite