Invité
invité
Bonjour, nous voulons poser un foyer fermé dans une vieille cheminée. On s'est un peu renseigné quand même sur la construction de la hotte et du caisson de décompression, mais pour la tuyauterie, on ne sait pas trop. Certains nous disent qu'il faut tout monter en inox rigide, d'autres qu'on peut après les 2 premiers mêtres passer sur du souple isolé. Qu'en pensez vous ? Merci.
Conseil Forum 1

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Pour le tubage de la cheminée, la loi exige qu'il faut du tubage rigide jusqu'à l'entrée du boisseau (conduit cheminée), et aprés vous pouvez mettre du souple double peau, nous allons aussi procéder de cette façon pour notre cheminée. Le vendeur d'un magasin de bricolage nous l'a confirmé.
Conseil Forum 2

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Attention aux vendeurs des magasins de bricolage... Conformez-vous plutôt à la réglementation en vigueur que vous trouverez sans aucun problème sur internet ! Mais pour le cas présent, je pense qu'il a effectivement raison... En ce qui me concerne, je pense que je vais tout faire en rigide. Ma cheminée est droite, et il y a des promos en ce moment, le tube de 180 à 27 euros.
Conseil Forum 3

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Pour le tuyau inox, il y a plusieurs modèles : du 304 ou du 316. Lequel mettre ? Merci.
Conseil Forum 4

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
J'ai fabriqué ma propre cheminée entièrement l'an dernier, et j'ai dû (vu le peu d'information) me débrouiller entièrement seul, vu les nombreuses et énormes contradictions en la matière chez les professionnels. Tout d'abord, munissez-vous de la DTU 222, elle est précieuse concernant les spécifications de sécurité. Ensuite, d'après mon expérience et mon avis personnel, préférez largement tout le conduit en rigide plutôt que du flexible. A cela plusieurs raisons, mais voici les principales :
- POINT CRUCIAL : le ramonage du conduit, un flexible est par sa fabrication un attrape estouffe (mottes de suies accumulées) et la brosse de ramonage se bloque très facilement rendant celui-ci pénible. Bon courage.
- les flexibles résistent bien moins à la chaleur que les rigides, car les soufflets sont très fins à chaque feuillet.
- ils sont baignés d'huile à leur fabrication pour éviter d'éventuels points de rouille. Cela crée des odeurs infernales et elles sont très longues à partir, contrairement à ce qu'un vendeur pourrait vous dire.
Bonne chance dans vos travaux.
Conseil Forum 5

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Bonjour, j'ai tubé un conduit chez moi avec de l'inox semi-rigide, et c'est quand même assez lisse dedans. Mais ça n'accepte pas un conduit coudé, la flexibilité est très limitée. Pour la qualité de l'inox, d'après Poujoulat, pour un tubage pour chauffage bois le 316 est obligatoire. Mais je n'arrive pas à trouver de confirmation.
Conseil Forum 6

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
C'est dingue les légendes autour du tubage de cheminée. Le DTU (écrit en majeure partie sur les conseils d'un fabricant de tubage) 24.2.2. ne dit pas de tuber en rigide la partie hotte de cheminée. Ensuite le tubage dit souple est fait en INOX 12/100e alors que le rigide est en 10/100e. INOX 316 ou 304 indique la qualité de l'INOX. Pour le moment, les deux sont autorisés, même si le 316 est fortement conseillé (et la différence de prix est modique). Rappelons pourquoi maintenant on réalise des tubages car, qu'on le veuille on non, le tubage n'est pas obligatoire et les conduits maçonnés ou en céramique sont encore aux normes. Lors d'un feu de cheminée, la chaleur défait les joint maçonnés par dilatation et les flammes trouvent là un chemin idéal pour s'échapper. Ce que l'on cherche à éviter justement c'est de refaire les joints. Or, le tubage rigide ne résout pas ce problème, loin de là ! Avec la gaine INOX souple on crée un conduit étanche du haut en bas et en cas de feu, les flammes restent à l'intérieur.
Un tubage rigide n'est pas aussi solide qu'un tubage souple. Ils portent mal leur nom car c'est exactement l'inverse qui se produit.
Conseil Forum 7

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Le tubage se ramone très bien avec un hérisson en nylon. Vous pouvez isoler autour de ce tubage, il existe un procédé peu connu, avec agrément CSTB, ce qui vite les bruits, la condensation à l'allumage, et de ce fait un meilleur tirage...
Conseil Forum 8

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
Alors, c'est tout simple l'appareil doit être raccordé de son diamètre de buse sur minimum 60cm en rigide et peut ensuite être réduit jusqu'au diamètre minimum 180 en gaine double peau flexible (rigide c'est pour les chaudières) dans les boisseaux (pas de gaines dans le vide), elle se ramone avec un hérisson nylon ! C'est le DTU de mars 2007 que je connais beaucoup car je suis poseur de cheminées chez Godin depuis 6 ans. PS : n'oubliez pas de vérifier les écarts feu 16 cm de l'extérieur du boisseau (8cm pour un Poujoulat selon le DTU) tout le long du conduit, surtout dans les combles.
Conseil Forum 9

poser foyer fermé vieille cheminée


Invité
invité
J'ai longtemps hésité entre le semi-rigide et le rigide.
Je n'ai pas encore de jugement bon ou mauvais parce que j'ai peur de manquer la fixation tout en haut pour le tube semi-rigide qui doit être bien arrimé et qui pèse.
12 décembre 2008 à 01:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Tuber cheminée sécurité
    N°49 : Bonjour, Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de...
  • 2. cheminée foyer fermé conduit bistré
    N°143 : Bonjour. Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)....
  • 3. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 4. Cheminée foyer ouvert efficacité système récupérateur de chaleur
    N°176 : Bonjour, ayant une cheminée à foyer ouvert, j'aimerais connaître l'efficacité d'un système de récupérateur de chaleur qui s'installe directement dans la cheminée et qui propulse l'air chaud ! Est-ce vraiment rentable ? Je ne...
  • 5. Foyer fermé à bois pour cheminée qui ne chauffe pas
    N°15621 : Bonjour, J'ai un foyer fermé à bois 1000 de chez Philippe qui est donné pour 27 kW, il ne me permet pas d'arriver à plus de 22 degrés dans la salle à manger de 45 m² sachant que je mets du bois régulièrement. Est-ce...
  • 6. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 7. construire conduit pour cheminée à foyer fermé
    N°101 : Bonjour, je désire faire construire un conduit pour une cheminée à foyer fermé (insert). D'un côté, on me dit qu'il faut un tubage de 30 (=> boisseau 40x40) et de l'autre de 20 (=>boisseau de 30x30). Il est clair que cela va...
  • 8. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 9. Foyer fermé égale source froide
    N°12019 : Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé dans une cheminée ouverte qui intégrait un récupérateur de chaleur et une trappe permettant d'obturer le conduit de cheminée. Avec le foyer ouvert, c'était relativement...
  • 10. Installer foyer fermé sur cheminée de type cantou
    N°8028 : J'ai une ancienne maison limousine, possédant une cheminée de type cantou. Je voudrais installer un foyer fermé, tout en préservant le charme de cette grande cheminée. Auriez-vous des conseils pour m'aider à mener à bien ce...
>>> Résultats suivants pour : poser foyer fermé vieille cheminée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduit cheminee inoxchauffage chaudiere choixerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite