Bonjour.
J'ai acheté un poêle avec une sortie diamètre 180 et mon installateur veut me mettre un réducteur à la sortie du poêle pour passer de 180 à 150...
On me dit qu'il est interdit de faire une réduction à la sortie du poêle, d'après la norme DTU 24-1 et mon installateur lui me dit que cela n'est pas interdit...
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
J'ai acheté un poêle avec une sortie diamètre 180 et mon installateur veut me mettre un réducteur à la sortie du poêle pour passer de 180 à 150...
On me dit qu'il est interdit de faire une réduction à la sortie du poêle, d'après la norme DTU 24-1 et mon installateur lui me dit que cela n'est pas interdit...
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
25 novembre 2009 à 17:56
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

Bonjour,
Sortie en 180 = tubage en 180. Pas d'autre option !
Cordialement.
Sortie en 180 = tubage en 180. Pas d'autre option !
Cordialement.
26 novembre 2009 à 14:01
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

Bonjour, j'ai fait installer il y a 3 ans un poêle par un pro qui a réduit la sortie de 180 à 153. Celui-ci m'a dit qu'il était possible de réduire d'une cote surtout quand la cheminée était hautes (8m pour moi).
Ce pro m'a fait l'installation comme ça et m'a délivré un certificat de conformité (donc a engagé sa responsabilité). L'installation fonctionne très bien dès l'allumage et par tous les temps même par grand vent. Je n'ai jamais eu aucun problème de tirage. Le ramoneur quand il passe me dit que le conduit est peu encrassé, pourtant je m'en sert quotidiennement en hiver.
Je vous fais part de mon expérience mais je ne sais pas si le fait de réduire d'une cote est une tolérance laissée à l'appréciation du professionnel ou bien si les normes l'autorisent réellement.
Cordialement.
Ce pro m'a fait l'installation comme ça et m'a délivré un certificat de conformité (donc a engagé sa responsabilité). L'installation fonctionne très bien dès l'allumage et par tous les temps même par grand vent. Je n'ai jamais eu aucun problème de tirage. Le ramoneur quand il passe me dit que le conduit est peu encrassé, pourtant je m'en sert quotidiennement en hiver.
Je vous fais part de mon expérience mais je ne sais pas si le fait de réduire d'une cote est une tolérance laissée à l'appréciation du professionnel ou bien si les normes l'autorisent réellement.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 16:09
Réponses 3 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

Bonjour, à la réponse N°2, vous avez eu à faire à un installateur non compétent et qui de plus engage sa responsabilité ! A-t-il au moins une assurance !
G. B.
G. B.
27 novembre 2009 à 01:43
Réponses 4 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

Le DTU 24.1 P1 indique dans son article 13.1. 3.1 que la section du conduit de raccordement doit être supérieure ou égale à la section intérieure de la sortie de lappareil.
Il ne sera donc pas possible davoir un diamètre de conduit de raccordement inférieur au diamètre de la sortie de lappareil. De même, si la section du conduit de fumée ou du conduit de tubage bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section.
Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet de répondre à cette exigence. Cette réduction doit être située à la pénétration dans le conduit de fumée (sous plafond de la pièce où se situe l'appareil de chauffage).
Cordialement.:) (29/03/11)
Il ne sera donc pas possible davoir un diamètre de conduit de raccordement inférieur au diamètre de la sortie de lappareil. De même, si la section du conduit de fumée ou du conduit de tubage bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section.
Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet de répondre à cette exigence. Cette réduction doit être située à la pénétration dans le conduit de fumée (sous plafond de la pièce où se situe l'appareil de chauffage).
Cordialement.:) (29/03/11)
29 mars 2011 à 16:24
Réponses 5 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

Vous avez du bistre à couler c'est normal, le conduit à côté de celui de votre poêle aspire les fumées de celui-ci donc coule de bistre, ramonez celui-ci et fermez-le en partie haute ou faites enlever celui qui ne sert pas beaucoup mieux.
12 mai 2011 à 05:44
Réponses 6 au problème chauffage
Invité

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle
Invité

On peut lire dans le Document Techniques Unifié DTU 24-1 Fumisterie : "13.1.3.1 Raccordement d'un appareil".
La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l'appareil de combustion.
Toutefois, dans le cas d'installation sans risque de condensation (conduit utilisé de classe D» - condition sèche), le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
Le conduit de raccordement (coude ou élément droit) est emboîté à l'appareil :
- soit directement si les sections sont compatibles,
- soit par l'intermédiaire d'une pièce d'adaptation de la section de la buse et du conduit de raccordement."
Voilà.
La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l'appareil de combustion.
Toutefois, dans le cas d'installation sans risque de condensation (conduit utilisé de classe D» - condition sèche), le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
Le conduit de raccordement (coude ou élément droit) est emboîté à l'appareil :
- soit directement si les sections sont compatibles,
- soit par l'intermédiaire d'une pièce d'adaptation de la section de la buse et du conduit de raccordement."
Voilà.
09 décembre 2013 à 00:45