Question FAQ chauffage : Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Bonjour.
J'ai acheté un poêle avec une sortie diamètre 180 et mon installateur veut me mettre un réducteur à la sortie du poêle pour passer de 180 à 150...
On me dit qu'il est interdit de faire une réduction à la sortie du poêle, d'après la norme DTU 24-1 et mon installateur lui me dit que cela n'est pas interdit...
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
25 novembre 2009 à 17:56
Réponses 1 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Bonjour,
Sortie en 180 = tubage en 180. Pas d'autre option !
Cordialement.
26 novembre 2009 à 14:01
Réponses 2 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Bonjour, j'ai fait installer il y a 3 ans un poêle par un pro qui a réduit la sortie de 180 à 153. Celui-ci m'a dit qu'il était possible de réduire d'une cote surtout quand la cheminée était hautes (8m pour moi).
Ce pro m'a fait l'installation comme ça et m'a délivré un certificat de conformité (donc a engagé sa responsabilité). L'installation fonctionne très bien dès l'allumage et par tous les temps même par grand vent. Je n'ai jamais eu aucun problème de tirage. Le ramoneur quand il passe me dit que le conduit est peu encrassé, pourtant je m'en sert quotidiennement en hiver.
Je vous fais part de mon expérience mais je ne sais pas si le fait de réduire d'une cote est une tolérance laissée à l'appréciation du professionnel ou bien si les normes l'autorisent réellement.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 16:09
Réponses 3 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Bonjour, à la réponse N°2, vous avez eu à faire à un installateur non compétent et qui de plus engage sa responsabilité ! A-t-il au moins une assurance !
G. B.
27 novembre 2009 à 01:43
Réponses 4 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Le DTU 24.1 P1 indique dans son article 13.1. 3.1 que la section du conduit de raccordement doit être supérieure ou égale à la section intérieure de la sortie de l’appareil.
Il ne sera donc pas possible d’avoir un diamètre de conduit de raccordement inférieur au diamètre de la sortie de l’appareil. De même, si la section du conduit de fumée ou du conduit de tubage bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section.
Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet de répondre à cette exigence. Cette réduction doit être située à la pénétration dans le conduit de fumée (sous plafond de la pièce où se situe l'appareil de chauffage).
Cordialement.:) (29/03/11)

29 mars 2011 à 16:24
Réponses 5 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
Vous avez du bistre à couler c'est normal, le conduit à côté de celui de votre poêle aspire les fumées de celui-ci donc coule de bistre, ramonez celui-ci et fermez-le en partie haute ou faites enlever celui qui ne sert pas beaucoup mieux.
12 mai 2011 à 05:44
Réponses 6 au problème chauffage

Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle


Invité
invité
On peut lire dans le Document Techniques Unifié DTU 24-1 Fumisterie : "13.1.3.1 Raccordement d'un appareil".
La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l'appareil de combustion.
Toutefois, dans le cas d'installation sans risque de condensation (conduit utilisé de classe D» - condition sèche), le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
Le conduit de raccordement (coude ou élément droit) est emboîté à l'appareil :
- soit directement si les sections sont compatibles,
- soit par l'intermédiaire d'une pièce d'adaptation de la section de la buse et du conduit de raccordement."
Voilà.
09 décembre 2013 à 00:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
    N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
  • 2. Poêle sortie du flexible en toiture
    N°20086 : Bonjour. J'ai fait poser un poêle avec conduit flexible au printemps. A chaque pluie, je retrouve de l'eau au pied du poêle : l'eau entre par le conduit, arrive dans le poêle et ressort en point bas. J'ai demandé à...
  • 3. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
    N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
  • 4. Tuber poêle à bois sortie 125 mm
    N°6672 : Bonjour, la lecture de ce forum me confirme les dires d'un installateur à savoir que la norme impose un tubage pour un poêle à bois de minimum 150 mm. Mon problème est qu'un tube en 150 ne passe pas dans mon conduit ; je...
  • 5. Tubage poêle à bois
    N°1981 : Quel type de tubes faut-il utiliser pour une cheminée afin d'y installer un poêle à bois ?
  • 6. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 7. Pièces tubage cheminée
    N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
  • 8. Conduit de poêle à bois qui coule
    N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
  • 9. Emanation de fumée poêle Invicta
    N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
  • 10. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
    N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
>>> Résultats suivants pour : Informations norme DTU 24-1 tubage sortie poêle >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurforum chauffage chaudierepoel a granulesforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite