Invité

Bonjour.
Je viens d'installer une chaudière Frisquet Hydromotrix 22kw avec éco system habitant à la campagne et n'ayant pas le gaz de ville, j'ai donc acheté le kit propane chez Frisquet pour tourner au propane mais lors de la mise en route j'ai deux voyants qui clignotent (ceux de gauche) la chaudière ne s'allume pas, elle a l'air de se lancer mais on dirait que le gaz n'arrive pas dans les brûleurs, j'ai démonté l'arrivée de gaz pas de problème, le gaz arrive bien mais du côté chambre de combustion rien pas de gaz ! Que faire ?
Merci de votre réponse, le kit Frisquet comprenait 4 gicleurs, un diaphragme et 4 plaques qui vont devant les brûleurs que j'ai changé bien sûr.
Merci pour vos conseils.
Je viens d'installer une chaudière Frisquet Hydromotrix 22kw avec éco system habitant à la campagne et n'ayant pas le gaz de ville, j'ai donc acheté le kit propane chez Frisquet pour tourner au propane mais lors de la mise en route j'ai deux voyants qui clignotent (ceux de gauche) la chaudière ne s'allume pas, elle a l'air de se lancer mais on dirait que le gaz n'arrive pas dans les brûleurs, j'ai démonté l'arrivée de gaz pas de problème, le gaz arrive bien mais du côté chambre de combustion rien pas de gaz ! Que faire ?
Merci de votre réponse, le kit Frisquet comprenait 4 gicleurs, un diaphragme et 4 plaques qui vont devant les brûleurs que j'ai changé bien sûr.
Merci pour vos conseils.
Conseils Forum 1
Invité

Panne chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Avez-vous installé un détendeur pour mettre avant la chaudière sur le tuyau de gaz ?
Conseils Forum 2
Invité

Panne chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

Essayer d'inverser phase neutre sur l'alimentation de votre chaudière, en effet ce type de chaudière est équipée d'une sonde de ionisation, en bref on envoie une alternance positive dans le flamme et s'il n'y a pas de flamme le brûleur s'arrête après 3 sec environ le temps de coupure est indiquée sur le boîtier électronique de contrôle sous forme TS 3 sec ou 2 sec, le fait de mettre le neutre à la place de la phase met la chaudière en sécurité en effet la flamme se comporte comme une diode, elle ne laisse passer le courant que dans un sens ! yoyo
10 avril 2008 à 12:33
Conseils Forum 3
Invité

Panne chaudière Hydromotrix Frisquet
Invité

En enlevant la façade de la chaudière au niveau du tableau électrique se trouve un cache en plastique avec un téton en bas au milieu, il faut faire sauter ce cache et dessous vous verrez un bloc microcircuits de mémoire il y a 6 interrupteurs.
Il faut basculer le n°6 a l’inverse de sa position initiale.
C’est le switch mode installation.
Il faut basculer le n°6 a l’inverse de sa position initiale.
C’est le switch mode installation.
10 août 2015 à 21:12