Bonjour à tous.
Je viens vous soumettre mon problème.
J'ai voulu remplacer mon ancien thermostat d'ambiance Landis & Gyr QAA52.2 par un thermostat Nest learning.
Ma chaudière est une Chappée XG1 avec programmateur RA1010.
J'ai alimenté le heat link en 230V et relié les bornes 2 et 3 en lieu et place des 2 fils de l'ancien thermostat (repères QAA1 sur le bornier).
Lorsque je teste une commande de chauffe j'entends bien un "clic" au niveau du programmateur mais la chaudière ne se lance pas.
J'arrive à lancer la chauffe uniquement en agissant sur le thermostat de consigne de la chaudière.
J'ai regardé les schémas de câblage de la chaudière. Concernant le thermostat d'ambiance il apparaît qu'il se connecte sur les bornes D et G de la platine. Ces bornes sont déjà occupées par 2 fils qui rejoignent le programmateur RA1010 et sont shuntées par un pont. J'ai essayé de connecté le heat link à cet endroit mais rien ne marche et je n'entends plus de "clic".
Verdict, je suis perdu.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens vous soumettre mon problème.
J'ai voulu remplacer mon ancien thermostat d'ambiance Landis & Gyr QAA52.2 par un thermostat Nest learning.
Ma chaudière est une Chappée XG1 avec programmateur RA1010.
J'ai alimenté le heat link en 230V et relié les bornes 2 et 3 en lieu et place des 2 fils de l'ancien thermostat (repères QAA1 sur le bornier).
Lorsque je teste une commande de chauffe j'entends bien un "clic" au niveau du programmateur mais la chaudière ne se lance pas.
J'arrive à lancer la chauffe uniquement en agissant sur le thermostat de consigne de la chaudière.
J'ai regardé les schémas de câblage de la chaudière. Concernant le thermostat d'ambiance il apparaît qu'il se connecte sur les bornes D et G de la platine. Ces bornes sont déjà occupées par 2 fils qui rejoignent le programmateur RA1010 et sont shuntées par un pont. J'ai essayé de connecté le heat link à cet endroit mais rien ne marche et je n'entends plus de "clic".
Verdict, je suis perdu.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
25 septembre 2021 à 20:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Thermostat Nest sur chaudière Chappée XG1
Bonjour,
Cela ne marchera jamais :
- Votre QAA 52.2 est une sonde d'ambiance qui communique en permanence avec votre régulateur climatique en fonction de la température extérieure,
- Votre thermostat NEST n'est qu'un simple contact sec (on/off) qui n'a que la possibilité de transmettre une commande marche/arrêt.
Il faut arrêter de croire ce que vous disent les vendeurs de thermostats connectés qui vous disent que leurs produits sont compatibles avec tous les types de chauffage et tous les types de chaudières : ce ne sont ni des techniciens ni des professionnels du dépannage ou de la maintenance chauffage mais bien souvent des vendeurs de gadgets à la mode.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cela ne marchera jamais :
- Votre QAA 52.2 est une sonde d'ambiance qui communique en permanence avec votre régulateur climatique en fonction de la température extérieure,
- Votre thermostat NEST n'est qu'un simple contact sec (on/off) qui n'a que la possibilité de transmettre une commande marche/arrêt.
Il faut arrêter de croire ce que vous disent les vendeurs de thermostats connectés qui vous disent que leurs produits sont compatibles avec tous les types de chauffage et tous les types de chaudières : ce ne sont ni des techniciens ni des professionnels du dépannage ou de la maintenance chauffage mais bien souvent des vendeurs de gadgets à la mode.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 septembre 2021 à 17:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Thermostat Nest sur chaudière Chappée XG1
Bonjour Mario, merci pour votre réponse.
C'était ma crainte, je comprends maintenant grâce à votre explication.
Existe t-il une sonde d'ambiance de remplacement compatible avec mon installation ? Et connectée de préférence ?
Merci.
C'était ma crainte, je comprends maintenant grâce à votre explication.
Existe t-il une sonde d'ambiance de remplacement compatible avec mon installation ? Et connectée de préférence ?
Merci.
26 septembre 2021 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 2. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
- N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
- 3. Configuration chaudière Chappée Luna thermostat connectée Nest
- N°21574 : Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition d'un thermostat Nest 3éme génération qui fonctionne depuis maintenant une semaine plutôt bien. Vous allez me dire, mais que fait-il là ! Je possède une chaudière Chappée Luna 3...
- 4. Câblage thermostat Nest et chaudière Bora 30
- N°16777 : Bonjour, Avant d’acheter le thermostat Nest, j'ai vérifié auprès de Nest si ma chaudière et ce thermostat Nest sont compatibles : - Marque chaudière et thermostat : Chappée - Modèle : BORA 30 CI Réponse positive de...
- 5. Installer thermostat Nest sur chaudière Chappée
- N°22462 : Bonjour à tous. Je voudrais installer un thermostat Nest pour équipée une chaudière Chappée NXR 1 B 55 de 1990 ! Elle est actuellement branchée sur un thermostat Frisquet REF 11 avec une unité centrale, une commande à...
- 6. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 7. Branchement thermostat Nest v3 problématique
- N°20693 : Bonjour, Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème. Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils. J'ai acheté...
- 8. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
- N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
- 9. Installer thermostat Nest chaudière Chappée Edena Progress
- N°17689 : Bonjour, Je suis un bricoleur du dimanche. Mon thermostat filaire donne des signes de fatigue et je suis tenté d'acheter un thermostat Nest 3ème génération. Ma chaudière est une Chappée Edena Progress 1111 et j'aimerais...
- 10. Conseils poser un thermostat Nest chaudière Chappée XRC1
- N°17741 : Bonsoir, Je voudrai brancher un thermostat Nest. Je souhaiterai savoir comment le brancher sur ma chaudière. C'est une Chappée XRC1 le brûleur est un CF4. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite