Bonsoir,
J'ai une chaudière à condensation de marque Saunier Duval modèle Themaplus Condens F 30E.
Je veux y brancher un thermostat sans fil de marque Theben model Ram 813 top SET1 et une sonde externe.
Le problème c'est où et comment je branche mon thermostat ? Il y a deux connections, une en 24 V (deux bornes) et une en 230 V (quatre bornes).
Merci de votre réponse et de votre schéma de branchement si possible.
J'ai une chaudière à condensation de marque Saunier Duval modèle Themaplus Condens F 30E.
Je veux y brancher un thermostat sans fil de marque Theben model Ram 813 top SET1 et une sonde externe.
Le problème c'est où et comment je branche mon thermostat ? Il y a deux connections, une en 24 V (deux bornes) et une en 230 V (quatre bornes).
Merci de votre réponse et de votre schéma de branchement si possible.
23 octobre 2009 à 22:11
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus
Invité

Bonjour, que voulez-vous piloter avec la sonde externe ?
G. B.
G. B.
24 octobre 2009 à 02:50
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus
Invité

Bonjour, la sonde extérieure règle automatiquement la température de leau de sortie de la chaudière en fonction de la température extérieure.
« régulation climatique ».
L'intérêt de ce type de régulation est de diminuer la température moyenne de la chaudière sur l'ensemble de la saison de chauffe et d'en améliorer son rendement saisonnier.
« régulation climatique ».
L'intérêt de ce type de régulation est de diminuer la température moyenne de la chaudière sur l'ensemble de la saison de chauffe et d'en améliorer son rendement saisonnier.
24 octobre 2009 à 21:44
Conseils 3 Réparation Chauffage
Invité

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus
Invité

Bonjour,
de quelle année est votre chaudière Thema puissance : 24/30 ?
Avec la sonde il faut choisir la courbe avec le code 6 et 7 et jouer sur la puissance de chauffage code 4.
Pas d'info sur votre thermostat, probablement en charge 230 V, combien de fils ?
de quelle année est votre chaudière Thema puissance : 24/30 ?
Avec la sonde il faut choisir la courbe avec le code 6 et 7 et jouer sur la puissance de chauffage code 4.
Pas d'info sur votre thermostat, probablement en charge 230 V, combien de fils ?
16 mars 2010 à 23:44
Conseils 4 Réparation Chauffage
Invité

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus
Invité

Bonsoir, j'ai la même chaudière en F25 : attention pour la connexion 24V il s'agit d'un contact sec, il ne faut surtout pas brancher du 230 V dessus. Il faut voir comment récupérer le contact de sortie de votre thermostat.
Pour la sonde extérieure il faut brancher une sonde RTD sur les bornes correspondantes, et c'est l'objet de mon passage sur ce forum car je n'y arrive pas ?
J'ai connecté une sonde PT100 2 fils mais je n'ai pas de valeur de température quand je vérifie les paramètres, peut-être faut-il la déclarer ?
Pour la sonde extérieure il faut brancher une sonde RTD sur les bornes correspondantes, et c'est l'objet de mon passage sur ce forum car je n'y arrive pas ?
J'ai connecté une sonde PT100 2 fils mais je n'ai pas de valeur de température quand je vérifie les paramètres, peut-être faut-il la déclarer ?
02 novembre 2010 à 19:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
- N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
- 2. Branchement récepteur thermostat sans fil chaudière Saunier Duval Thema 25
- N°16443 : Bonjour, Je voudrais brancher un thermostat sans fil Delta Dore 8 sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25E. J'ai trouvé où brancher les 2 fils du thermostat qui contrôlent le déclenchement de la chaudière, à la place...
- 3. Thermostat sans fil Otax chaudière Saunier Duval
- N°4961 : Bonjour, J'ai essayé de brancher mon thermostat sans fil Otax (le récepteur) sur le bornier mais rien n'y fait. Cela ne fonctionne pas. Le voyant indiquant qu'il est branché ne s'allume pas. Y aurait-il un circuit particulier à...
- 4. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
- N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
- 5. Installation thermostat d'ambiance Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
- N°18149 : Bonjour, J'ai récemment acheté un thermostat programmable sans fils (Delta Dore deltia 8.03) et j'essaie donc de connecter le récepteur à ma chaudière (Saunier Duval THEMAPLUS 25/30). Le récepteur possède 4 fils :...
- 6. Branchement thermostat NetAtmo sur chaudière gaz Saunier Duval ThemaPLUS
- N°22775 : Bonjour. J'aimerais brancher un thermostat NetAtmo sur une chaudière gaz Saunier Duval ThemaPLUS. Ce thermostat nécessite de brancher 4 fils : - 2 pour le contact sec, - 2 pour l'alimentation 230 V. J'ai trouvé...
- 7. Branchement thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval C25
- N°19712 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval C25 basse température et je souhaite brancher un thermostat Sans Fil Saunier Duval dessus. J'ai essayé et je n'arrive pas à déclencher ma chaudière avec malgré que...
- 8. Branchement thermostat Otax sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus F24E
- N°10359 : J'ai repéré où on branche le thermostat sur la chaudière Saunier Duval Themaplus F24E, mais si je comprends bien, il faut par ailleurs tirer une alimentation électrique 220V pour y brancher le récepteur, et de plus il faut un...
- 9. Branchement thermostat chaudière Saunier Duval
- N°315 : Je possède une chaudière Saunier Duval Thelia AS23 sur laquelle je désire brancher un thermostat. Comment faire le branchement et où ? Merci.
- 10. Brancher TA pas de 24V sur chaudière Saunier Duval Thema C23E
- N°15890 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C23E de 1999 et je voulais brancher un TA exacontrol E7 Saunier Duval (pas de pile, uniquement à brancher en 24V). Suivant la notice, il suffit d'enlever le pontet...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite