Bonsoir,
J'ai une chaudière à condensation de marque Saunier Duval modèle Themaplus Condens F 30E.
Je veux y brancher un thermostat sans fil de marque Theben model Ram 813 top SET1 et une sonde externe.
Le problème c'est où et comment je branche mon thermostat ? Il y a deux connections, une en 24 V (deux bornes) et une en 230 V (quatre bornes).
Merci de votre réponse et de votre schéma de branchement si possible.
23 octobre 2009 à 22:11
Conseils 1 Réparation Chauffage

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus


Invité
invité
Bonjour, que voulez-vous piloter avec la sonde externe ?
G. B.
24 octobre 2009 à 02:50
Conseils 2 Réparation Chauffage

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus


Invité
invité
Bonjour, la sonde extérieure règle automatiquement la température de l’eau de sortie de la chaudière en fonction de la température extérieure.
« régulation climatique ».
L'intérêt de ce type de régulation est de diminuer la température moyenne de la chaudière sur l'ensemble de la saison de chauffe et d'en améliorer son rendement saisonnier.
24 octobre 2009 à 21:44
Conseils 3 Réparation Chauffage

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus


Invité
invité
Bonjour,
de quelle année est votre chaudière Thema puissance : 24/30 ?
Avec la sonde il faut choisir la courbe avec le code 6 et 7 et jouer sur la puissance de chauffage code 4.
Pas d'info sur votre thermostat, probablement en charge 230 V, combien de fils ?
16 mars 2010 à 23:44
Conseils 4 Réparation Chauffage

Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus


Invité
invité
Bonsoir, j'ai la même chaudière en F25 : attention pour la connexion 24V il s'agit d'un contact sec, il ne faut surtout pas brancher du 230 V dessus. Il faut voir comment récupérer le contact de sortie de votre thermostat.
Pour la sonde extérieure il faut brancher une sonde RTD sur les bornes correspondantes, et c'est l'objet de mon passage sur ce forum car je n'y arrive pas ?
J'ai connecté une sonde PT100 2 fils mais je n'ai pas de valeur de température quand je vérifie les paramètres, peut-être faut-il la déclarer ?
02 novembre 2010 à 19:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videoconseil chauffageforumchauffage depannage chaudiereforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite