Est-ce normal d'avoir une garantie de 1 an sur une chaudière à 4000 ? C'est une Buderus logamax 112, installée il y a 1 an et demi ; j'ai un code erreur 7 et une pression de 4 bars, au lieu de 2 au max. Que faire ? Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Panne chaudière Buderus logamax 112,
Invité

Bonjour, purgez votre installation ou vidangez-la et refaites votre mise en eau. Quand vous la remplirez à nouveau, il faudra encore purger au point le plus haut.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Panne chaudière Buderus logamax 112,
Invité

La garantie constructeur est de 3 ans, une pression de 4 bars est excessive ; l'abaisser à 2 bars en purgeant le circuit chauffage et contrôler le vase d'expansion.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Panne chaudière Buderus logamax 112,
Invité

Vase d'expansion HS ou robinet de remplissage qui ferme mal ou ballon ECS percé.